comin 07 Paź 2007 14:50 12583 12
  • #1 07 Paź 2007 14:50
    comin
    Poziom 21  

    Witam
    Potrzebuję podłączyć centralę CA60Plus do urządzeń przedstawionych poniżej.
    Niestety ugrzązłem na pewnym etapie i nie mam koncepcji jak to dalej pociągnąć.
    Jak podłączyć stroboskop i diodę led w syrenie zewnętrznej?
    Gdzie wpiąć oporniki równoważące?
    Przy okazji rzućcie swoim fachowym okiem czy wszystko jest dobrze połączone.

    Schemat podłączenia [CA60plus]


    AC- Zasilanie z transformatora głównego
    EARTH- Uziemienie
    +AUX i –AUX- Zasilanie 13V DC dla czujników do 1A
    +PGM- Zasilanie 13V DC dla dodatkowych urządzeń do 1A
    PGM1, PGM2, PGM3- wyjścia programowalne
    SYRENA- Programowalne wyjście syreny
    Z2, Z3, Z4, Z5, Z6- Wyjścia stref (strefa Z1 to klawiatura)
    COM- Masa całkowita stref
    A i B- Podłączenie do linii telefonicznej
    A1 i B1- podłączenie do aparatu telefonicznego
    CZERWONY i CZARNY- Zasilanie klawiatury
    ZIELONY i ŻÓŁTY- Interfejs pomiędzy panelem i klawiaturą

    0 12
  • #2 07 Paź 2007 15:41
    sharp
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Po pierwsze dlaczego ta centrala?
    Po drugie - sabotaże (tampery). Jeśli chcesz mieć centralę w takiej konfiguracji, to połącz je szeregowo (teraz masz równolegle) - pamiętaj o założeniu pstyczka na drzwi centrali.
    Po trzecie - lepiej, gdy stworzysz linie z parametrem (rezystorami) - wpisz w wyszukiwarkę "dwuparametr" - podłączasz go tak, jak na rys 9c instrukcji instalatora (ten ostatni rysunek z prawej strony)
    Po czwarte - stroboskop i LED-a podłączasz analogicznie, jak syrenę; tylko pomiędzy +PGM a np. PGM1, PGM2 lub PGM3 - oczywiście trzeba te wyjścia odpowiednio oprogramować te wyjścia (na razie nie wiem jak chcesz je wykorzystać) - nie radzę LED-ki programować jako sygnalizacji uzbrojenia; strobo możesz ustawić jako "sygnalizacja zdarzenia (włamania) do wyłączenia kodem.

    0
  • #3 07 Paź 2007 17:28
    comin
    Poziom 21  

    Jaka kasa taka centrala ;-)
    Rzeczywiście, po krótkiej lekturze napisanej właśnie przez kolegę:
    16 Maj 2006 19:04 Re: Układ alarmowy z zabezpieczniem atysabotażowym przyznaję, że ten "patent" jest bardzo fajny.
    Rozumiem, że w przypadku naruszenia TAMPER np w czujce ruchu, centrala zapamięta, że to właśnie przy tym czujniku manipulowano?
    Ale gapa ze mnie, rzeczywiście... Podłączenie Tamperów równolegle nic nie da! :roll:

    sharp napisał:
    nie radzę LED-ki programować jako sygnalizacji uzbrojenia; strobo możesz ustawić jako "sygnalizacja zdarzenia (włamania) do wyłączenia kodem.

    Właśnie taki był plan, żeby dioda była sygnalizacją uzbrojenia (dlaczego nie?)
    strobo na pewno tak podłącze -dzięki za pomysł

    Tak jak poniżej jest dobrze?

    Schemat podłączenia [CA60plus]

    0
  • #4 07 Paź 2007 17:49
    sharp
    VIP Zasłużony dla elektroda

    O tak, teraz lepiej. Mam nadzieję, że tych linii których nie ma (np. SIREN) nie narysowałeś, żeby nie zaciemniać rysunku.
    Nie radzę zostawiać LED-ki jako wskaźnika dlatego, że potencjalny włamywacz z łatwością zauważy czy system jest uzbrojony, czy nie - oni też mają oczy ;-).
    Sabotaż sygnalizatora w szereg z innymi sabotażami (chyba, że jest miejsce na płycie).
    Strobo możesz ustawić w ten sposób, że miga do momentu skasowania (ewentualnego) alarmu z klawiatury - niezależnie od czasu pracy syreny.

    comin napisał:
    Rozumiem, że w przypadku naruszenia TAMPER np w czujce ruchu, centrala zapamięta, że to właśnie przy tym czujniku manipulowano?

    Tak, w pamięci zdarzeń będzie "sabotaż linii X"
    comin napisał:
    Jaka kasa taka centrala

    Widzę ile ta centrala kosztuje (nie wiem ile Ty dałeś), ale trochę lepsza klasowo PC1616 z klawiaturą LED od DSC kosztuje trochę ponad 200PLN. Brutto.

    pozdrawiam - Maciej

    0
  • #5 07 Paź 2007 18:26
    comin
    Poziom 21  

    sharp napisał:

    Widzę ile ta centrala kosztuje (nie wiem ile Ty dałeś), ale trochę lepsza klasowo PC1616 z klawiaturą LED od DSC kosztuje trochę ponad 200PLN. Brutto.

    Nie, no tyle to dałem za cały ten zestaw (oczywiście nowy) dokładnie 199zł :D

    Nie zaznaczyłem tego, ale kontraktron i przycisk antynapad też powinny mieć wpięte oporniki?
    Jeszcze myślę nad zwłoką po wejściu do pomieszczenia. Czujnik ruchu będzie skierowany w stronę drzwi wejściowych (strefa 3), a kontraktron podłącze do strefy 2 i jeśli zaprogramuje zwłokę czasową na tej właśnie strefie (otwarcie drzwi) a zaraz potem naruszę strefę 3 to czy aktywuje się wyjście syreny?

    0
  • Pomocny post
    #6 07 Paź 2007 18:53
    sharp
    VIP Zasłużony dla elektroda

    comin napisał:
    kontraktron i przycisk antynapad też powinny mieć wpięte oporniki?

    Zupełnie nie znam tej centrali, więc musisz spojrzeć do instrukcji - typ linii może być wspólny dla wszystkich linii (jak np. w DSC) - wtedy rezystory są konieczne; lub indywidualny dla każdej (vide SATEL) - wtedy nie są one potrzebne.
    Co do drugiej części pytania: wpisz w wyszukiwarkę: "linia wejścia/wyjścia" lub "linia opóźniona" i wiele rzeczy się wyjaśni ;-).
    I nie myl linii ze strefami.

    0
  • #7 07 Paź 2007 20:09
    comin
    Poziom 21  

    Z pewnością bardzo mi kolega pomógł za co serdecznie dziękuję.
    Nie wiem do końca jak rozwiązać to opóźnienie, bo myślałem, że podłącze strefę opóźnioną pod kontraktron i on będzie kluczem do dostania się do manipulatora (czujnik ruchu w tym czasie nie wzbudzi alarmu), a czujnika ruchu nie chcę robić na linię opóźnioną bo istnieje możliwość dostania się do wnętrza przez okno...
    Nie widzę aby to rozwiązanie było opisane w instrukcji chociaż czytałem ją już z 10 razy ;-)
    Trudno, będę martwił się później...
    Jeszcze raz bardzo koledze dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam

    0
  • #9 07 Paź 2007 21:07
    comin
    Poziom 21  

    [quote="sharp"]
    kontakt w drzwiach - linia opóźniona,
    czujka ruchu (przy szyfratorze) - linia wewnętrzna.

    Cytat:
    Producent wyposażył klawiaturę LED61 w 2 przewody o długości 10cm, służące do podłączenia stref i zaciski do podłączenia magistrali


    czyli z tego wynika, że jak ustawię kontakt w drzwiach - linia opóźniona i podłącze czujnik ruch (przy szyfratorze) - linia wewnętrzna to będzie śmigało jak należy?

    Jutro to jeszcze raz przeanalizuję, bo dziś za dużo tego było.
    Dziękuję za pomoc ;-)

    0
  • #10 07 Paź 2007 23:30
    sharp
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Nieważne jest, czy podłączysz czujkę fizycznie do płyty, czy szyfratora. Jeśli masz kontaktron w drzwiach, to za nimi powinna być czujka - najczęściej pilnująca szyfratora. Można też stworzyć wariant tylko z czujką (bez magnesu) - wtedy linia z tą czujką powinna być zaprogramowana jako opóźniona.

    ITBBNT ;-)

    0
  • #11 08 Paź 2007 12:43
    comin
    Poziom 21  

    Człowiek jak wypoczęty to od razu wszystko się wyjaśnia :-)

    sharp napisał:

    Zupełnie nie znam tej centrali, więc musisz spojrzeć do instrukcji - typ linii może być wspólny dla wszystkich linii (jak np. w DSC) - wtedy rezystory są konieczne

    Cytat:
    Do wyważenia stref należy używać dostarczonych rezystorów 1kOhm. Jeżeli strefa ma być nieużywana rezystor należy wpiąć między jej zaciski

    :D
    Podłączyłem kontraktron pod 1 strefę i ją zaprogramuję jako linię opóźnioną.
    Cytat:
    Typ Wej.-Wyj. / Entry-Exit- Ustawia czas do uzbrojenia i rozbrojenia strefy. Po uzbrojeniu, czujnik który został naruszony w tej strefie nie wzbudzi alarmu do zakończenia zaprogramowanego czasu wyjścia. Czas wejścia i wyjścia sygnalizowany jest dźwiękiem z klawiatury

    A czujnik ruchu zaprogramuję jako linię podążania (o ile dobrze to zinterpretowałem)
    Cytat:
    Typ Podążania /FOLLOW Strefa natychmiastowa, aktywuje wyjścia programowalne typu ALARM, wyjście syreny oraz komunikator. Aktywacja strefy podczas czasu wejścia / wyjścia nie spowoduje alarmu. Napis MEMORY oraz dioda określonej strefy zaświeci się w przypadku aktywacji w trybie uzbrojonym. Po rozbrojeniu diody będą świecić do momentu wprowadzenia kodu użytkownika. Gdy system nie jest uzbrojony, aktywacja strefy jest oznaczona przez migającą diodę dla strefy na czas, kiedy strefa pozostaje otwarta


    Pewnie linia wewnętrzna i opóźniona podana przez kolegę na przykładzie DSC to pewnie odpowiednik linii opóźnionej i podążania w CA60

    Schemat rozrysowany, jeśli wszystko gra to drukuje i lecę montować ;-)

    Schemat podłączenia [CA60plus]

    0
  • Pomocny post
    #12 08 Paź 2007 13:20
    sharp
    VIP Zasłużony dla elektroda

    !!ERROR!!
    Brakuje rezystorów w przycisku i kontaktronie - przy założeniu, że wszystko robisz na dwuparametrze - masz tylko rezystory "sabotażowe". W Twoim przypadku, z chwilą naciśnięcia przycisku/otwarcia drzwi miałbyś piękny sabotaż z linii ;-).
    Za to w syrenie brakuje tych sabotażowych - z chwilą załączenia zasilania centrali masz "uszkodzenie/zwarcie linii" - prawidłowy stan linii będziesz miał dopiero po otwarciu obudowy sygnalizatora :D
    Poprawnie powinno to tak wyglądać:
    Schemat podłączenia [CA60plus]
    Rozwarta linia sabotażowa nad SAW-em pozwala dołączyć dodatkowe styki sabotażowe (np. obudowy, jeśli ten występuje osobno)

    0
  • #13 08 Paź 2007 16:36
    comin
    Poziom 21  

    Cytat:
    [22]Ten adres wybiera typ równoważenia strefy.
    ALARM Jeden rezystor równoważący.
    DUAL Dwa rezystory równoważące.

    Nie, no szacuneczek. Kolega zna się na rzeczy ;-)
    Właśnie zapomniałem o "pstryczku" pod obudowę centrali, z miłą chęcią skorzystam z rozwartej linii sabotażowej nad SAW-em :wink:

    Bardzo dziękuję za pomoc.
    Drukuję schemat i śmigam montować.
    Jak wszystko pójdzie gładko oczywiście browarek dla kolegi sharp'a