Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Schemat podłączenia [CA60plus]

comin 07 Oct 2007 14:50 13087 12
Optex
  • #1
    comin
    Level 21  
    Witam
    Potrzebuję podłączyć centralę CA60Plus do urządzeń przedstawionych poniżej.
    Niestety ugrzązłem na pewnym etapie i nie mam koncepcji jak to dalej pociągnąć.
    Jak podłączyć stroboskop i diodę led w syrenie zewnętrznej?
    Gdzie wpiąć oporniki równoważące?
    Przy okazji rzućcie swoim fachowym okiem czy wszystko jest dobrze połączone.

    Schemat podłączenia [CA60plus]


    AC- Zasilanie z transformatora głównego
    EARTH- Uziemienie
    +AUX i –AUX- Zasilanie 13V DC dla czujników do 1A
    +PGM- Zasilanie 13V DC dla dodatkowych urządzeń do 1A
    PGM1, PGM2, PGM3- wyjścia programowalne
    SYRENA- Programowalne wyjście syreny
    Z2, Z3, Z4, Z5, Z6- Wyjścia stref (strefa Z1 to klawiatura)
    COM- Masa całkowita stref
    A i B- Podłączenie do linii telefonicznej
    A1 i B1- podłączenie do aparatu telefonicznego
    CZERWONY i CZARNY- Zasilanie klawiatury
    ZIELONY i ŻÓŁTY- Interfejs pomiędzy panelem i klawiaturą
  • Optex
  • #2
    User removed account
    Level 1  
  • Optex
  • #3
    comin
    Level 21  
    Jaka kasa taka centrala ;-)
    Rzeczywiście, po krótkiej lekturze napisanej właśnie przez kolegę:
    16 Maj 2006 19:04 Re: Układ alarmowy z zabezpieczniem atysabotażowym przyznaję, że ten "patent" jest bardzo fajny.
    Rozumiem, że w przypadku naruszenia TAMPER np w czujce ruchu, centrala zapamięta, że to właśnie przy tym czujniku manipulowano?
    Ale gapa ze mnie, rzeczywiście... Podłączenie Tamperów równolegle nic nie da! :roll:
    sharp wrote:
    nie radzę LED-ki programować jako sygnalizacji uzbrojenia; strobo możesz ustawić jako "sygnalizacja zdarzenia (włamania) do wyłączenia kodem.

    Właśnie taki był plan, żeby dioda była sygnalizacją uzbrojenia (dlaczego nie?)
    strobo na pewno tak podłącze -dzięki za pomysł

    Tak jak poniżej jest dobrze?

    Schemat podłączenia [CA60plus]
  • #4
    User removed account
    Level 1  
  • #5
    comin
    Level 21  
    sharp wrote:

    Widzę ile ta centrala kosztuje (nie wiem ile Ty dałeś), ale trochę lepsza klasowo PC1616 z klawiaturą LED od DSC kosztuje trochę ponad 200PLN. Brutto.

    Nie, no tyle to dałem za cały ten zestaw (oczywiście nowy) dokładnie 199zł :D

    Nie zaznaczyłem tego, ale kontraktron i przycisk antynapad też powinny mieć wpięte oporniki?
    Jeszcze myślę nad zwłoką po wejściu do pomieszczenia. Czujnik ruchu będzie skierowany w stronę drzwi wejściowych (strefa 3), a kontraktron podłącze do strefy 2 i jeśli zaprogramuje zwłokę czasową na tej właśnie strefie (otwarcie drzwi) a zaraz potem naruszę strefę 3 to czy aktywuje się wyjście syreny?
  • Helpful post
    #6
    User removed account
    Level 1  
  • #7
    comin
    Level 21  
    Z pewnością bardzo mi kolega pomógł za co serdecznie dziękuję.
    Nie wiem do końca jak rozwiązać to opóźnienie, bo myślałem, że podłącze strefę opóźnioną pod kontraktron i on będzie kluczem do dostania się do manipulatora (czujnik ruchu w tym czasie nie wzbudzi alarmu), a czujnika ruchu nie chcę robić na linię opóźnioną bo istnieje możliwość dostania się do wnętrza przez okno...
    Nie widzę aby to rozwiązanie było opisane w instrukcji chociaż czytałem ją już z 10 razy ;-)
    Trudno, będę martwił się później...
    Jeszcze raz bardzo koledze dziękuję za pomoc.
    Pozdrawiam
  • #8
    User removed account
    Level 1  
  • #9
    comin
    Level 21  
    [quote="sharp"]
    kontakt w drzwiach - linia opóźniona,
    czujka ruchu (przy szyfratorze) - linia wewnętrzna.

    Quote:
    Producent wyposażył klawiaturę LED61 w 2 przewody o długości 10cm, służące do podłączenia stref i zaciski do podłączenia magistrali


    czyli z tego wynika, że jak ustawię kontakt w drzwiach - linia opóźniona i podłącze czujnik ruch (przy szyfratorze) - linia wewnętrzna to będzie śmigało jak należy?

    Jutro to jeszcze raz przeanalizuję, bo dziś za dużo tego było.
    Dziękuję za pomoc ;-)
  • #10
    User removed account
    Level 1  
  • #11
    comin
    Level 21  
    Człowiek jak wypoczęty to od razu wszystko się wyjaśnia :-)

    sharp wrote:

    Zupełnie nie znam tej centrali, więc musisz spojrzeć do instrukcji - typ linii może być wspólny dla wszystkich linii (jak np. w DSC) - wtedy rezystory są konieczne

    Quote:
    Do wyważenia stref należy używać dostarczonych rezystorów 1kOhm. Jeżeli strefa ma być nieużywana rezystor należy wpiąć między jej zaciski

    :D
    Podłączyłem kontraktron pod 1 strefę i ją zaprogramuję jako linię opóźnioną.
    Quote:
    Typ Wej.-Wyj. / Entry-Exit- Ustawia czas do uzbrojenia i rozbrojenia strefy. Po uzbrojeniu, czujnik który został naruszony w tej strefie nie wzbudzi alarmu do zakończenia zaprogramowanego czasu wyjścia. Czas wejścia i wyjścia sygnalizowany jest dźwiękiem z klawiatury

    A czujnik ruchu zaprogramuję jako linię podążania (o ile dobrze to zinterpretowałem)
    Quote:
    Typ Podążania /FOLLOW Strefa natychmiastowa, aktywuje wyjścia programowalne typu ALARM, wyjście syreny oraz komunikator. Aktywacja strefy podczas czasu wejścia / wyjścia nie spowoduje alarmu. Napis MEMORY oraz dioda określonej strefy zaświeci się w przypadku aktywacji w trybie uzbrojonym. Po rozbrojeniu diody będą świecić do momentu wprowadzenia kodu użytkownika. Gdy system nie jest uzbrojony, aktywacja strefy jest oznaczona przez migającą diodę dla strefy na czas, kiedy strefa pozostaje otwarta


    Pewnie linia wewnętrzna i opóźniona podana przez kolegę na przykładzie DSC to pewnie odpowiednik linii opóźnionej i podążania w CA60

    Schemat rozrysowany, jeśli wszystko gra to drukuje i lecę montować ;-)

    Schemat podłączenia [CA60plus]
  • Helpful post
    #12
    User removed account
    Level 1  
  • #13
    comin
    Level 21  
    Quote:
    [22]Ten adres wybiera typ równoważenia strefy.
    ALARM Jeden rezystor równoważący.
    DUAL Dwa rezystory równoważące.

    Nie, no szacuneczek. Kolega zna się na rzeczy ;-)
    Właśnie zapomniałem o "pstryczku" pod obudowę centrali, z miłą chęcią skorzystam z rozwartej linii sabotażowej nad SAW-em :wink:

    Bardzo dziękuję za pomoc.
    Drukuję schemat i śmigam montować.
    Jak wszystko pójdzie gładko oczywiście browarek dla kolegi sharp'a