Licznik ciepła Metronic mini - kod E 2

mgiers 15 Paź 2007 10:29 2544 2
REKLAMA
  • #1 4380245
    mgiers
    Poziom 15  
    Witam poszukuje dokumentacji do licznika ciepła Metronic mini.
    Mój problem jest następujący.Posiadam licznik o qp=0.6m3/h , qs=1.2m3/h i ql=24l/h. Na wyświetlaczu licznika jest wskazanie błędu E 2, co on oznacza?, interesuje mnie także jakie są błędy % odczytu energi poniżej przepływu qp=0.6m3/h. Niestety wszystkie strony Metrona w internecie z dokumentacją do tych liczników są niedostępne.
    Bardzo proszę o info
    Jeśli jest jakiś dział odpowiedniejszy dla mojego posta , to proszę o przeniesienie
    Pozdrawiam mgiers
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 4386361
    jarek555
    Poziom 14  
    Witam
    Kod E2 oznacz cyt" przetwornik przepływu zatrzymał się. Powstaje gdy przelicznik otrzymywał przez 42 godz. informacje o dT większej niz 12 deg i nie otrzymał żadnego impulsu całkowania"
    Pozdrawiam
  • #3 4386773
    mgiers
    Poziom 15  
    Dziękuje serdecznie, o to mi chodziło