    Witam! Zamierzam poprowadzić w swojej piwnicy ( w bloku) nową instalację elektryczną. Ze ściany wystaje przewód trój-żyłowy. Kupiłem oprawę oświetleniową, gniazdko i wyłącznik. Przewody mam dwu-żyłowe. To ma być prosta instalacja, gniazdka używam sporadycznie. Jak to wszystko podłączyć bez udziwnień. Proszę o pomoc. Z góry dzięki za odp.

    0 9
  • Sklep HeluKabel
  • #2 16 Paź 2007 10:42
    lukaszs20_87
    Poziom 11  

    witam. nie widze problemu. tylko polecałbym dołożyć trochę złotówek i kupić przewód 3-żyłowy. bezpieczeństwo przedewszystkim, no i warto by się zastanowić nad jakim podstawowym zabezpieczeniem nadprądowym. co do gniazdek to polecałbym zrobić jakieś porządniejsze bo jak to w piwnicy: czasem wiertarka lub jakieś większe urządzenie jest z niego zasilane.

    0
  • Sklep HeluKabel
  • #3 16 Paź 2007 10:43
    burny20
    Poziom 9  

    Mógł byś to bardziej rozminąć :D lukaszs20_87

    0
  • #4 16 Paź 2007 10:45
    lukaszs20_87
    Poziom 11  

    a co dokładnie Cię interesuje???

    0
  • #5 16 Paź 2007 10:52
    burny20
    Poziom 9  

    No np. jakie to zabezpieczenie i jak to podłączyć. Jakby gotowa instrukcja :D :D

    1
  • Pomocny post
    #6 16 Paź 2007 11:47
    lukaszs20_87
    Poziom 11  

    zakładam, że ten trzyżyłowy przewód w ścianie to L, N i PE. no więc w dużym uproszczeniu: na jedno gniazdo w piwnicy przyjmy zapotrzebowanie 2kW, a na oświetlenie 100W. daje to łączną moc 2,1kW, a więc proponował bym CLS6 B16 produkcji moeller, lub też CKN6 B16 z modułem różnicowoprądowym. to byłoby już konkretne podejście do sprawy. Gniazdo można by zamontować podwójne. a co do przewodu to warto by ułożyć np.YDY 3x2,5mm2 jako główny, a od puszki do oprawy oświetleniowej wystarczy 1,5mm2.
    a podłączenie wydaje mi się banalne, bo napewno bawiłeś się kiedyś żarówka, ałącznikiem i bateryjką??? a i polecam przeczytać: http://www.moeller.pl/Documentation/Budynki/poradnik.pdf

    0
  • #7 16 Paź 2007 12:22
    burny20
    Poziom 9  

    No dzięki. Mnie zajęcia z żarówką i kabelkiem nie bawią, ale jednak troszkę liznąłem co nieco.... w szkole :D :D

    0
  • #8 16 Paź 2007 12:32
    lukaszs20_87
    Poziom 11  

    życzę powodzenia i wrazie pytań to czekam na maila. pozdrawiam

    0
  • #9 16 Paź 2007 13:49
    slawek1111
    Poziom 26  

    Co do zabezpieczeń w piwnicy to zastosował bym B10 na gniazda i B6 na oświetlenie.Przewód jak koledzy wcześniej piszą 3x1,5mm.