Pomiar różnicówek typ A miernikiem MPR-120 do zabezp AC

20 Paź 2007 12:49 2532 3
  • Poziom 13  
    Czy dopuszczalny jest pomiar zabezpieczeń różnicowoprądowych typu A miernikiem MRP-120.Jaki może być błąd pomiaru ,jezeli zmierzymy różnicówkę typu A.
  • Poziom 39  
    Błąd nie będzie przekraczał norm bezpieczeństwa, jednak nie zbadasz działania tych różnicówek na inne niż przemienne przebiegi....
    Pozdr.J.
  • Poziom 13  
    Czy taki wynik można wpisać do protokołu z pomiarów.
    Dziękuję.
  • Poziom 39  
    W protokole musi być napisane jaka różnicówka jest testowana i jakim przyrządem. Jeżeli dla zastosowanych w instalacji różnicówek istotne jest ich działanie na prądy pulsujące ( np zasilanie komputerów) nie przetestowanie tej opcji ( moim zdaniem) wyklucza ten pomiar.
    A opisywany przyrząd nie ma takiej możliwości.
    Pozdr.J.