Podłączenie przełącznika gwiazda trójkąt do silnika

31 Paź 2007 20:28 56140 9
  • Poziom 10  
    Witam,
    mam problem z podłączeniem przełącznika ŁUK 25 do silnika.

    Nie wiem czy dobrze rozumiem schematy.

    Zasilanie podłączamy do przełącznika do zacisków R, S, T. Czy tak ?

    Pozostałe podłączenia to:
    przełącznik >> silnik
    U > U1
    X > U2
    V > V1
    Y > V2
    W > W1
    Z > W2


    Podobno na przełączniku jeszcze trzeba coś złączyć.

    Zastanawiam się jak rozpoznać przewody na silniku jeśli sa pomieszane i nieopisane.

    Silnik ma 7,5 kW jak dobrze pamiętam.

    Proszę o pomoc.

    Dołączam kilka fotek przełącznika.

    Dziękuje i pozdrawiam
    R.
  • Poziom 26  
    Witam!

    :arrow: robekpw
    Podłączenie przewodów prawidłowe. Na wyłączniku nie trzeba już nic robić - są potrzebne mostki.
    Jeżeli brak tabliczki zaciskowej na silniku, to przewody powinny być wyprowadzone przez dwa otwory w korpusie ( po trzy w każdym otworze), jeżeli tak jest to wystarczy omomierz do wyznaczenia faz i podłączenie do tabliczki w takiej kolejności (patrząc z góry):

    Z X Y

    U V W

    Opis wg. "starych" oznaczeń
    Przewody mogą być również wyprowadzone w dwóch kolorach - wtedy jeden kolor początki, drugi końce - sprawdzić omomierzem (które początkami, a które końcami jest kwestią umowy).
    Jeżeli Kolega ma wyprowadzone sześć przewodów jednym kolorem i z jednego otworu, to sposób wyznaczenia początków i końców faz podałem tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=2423694#2423694
    Do obudowy wyłącznika i korpusu silnika należy jeszcze podłączyć przewód ochronny PE lub N w zależności od rodzaju instalacji (z wyłącznikiem różnicowo - prądowym lub bez).

    Pozdrawiam

    Jan
  • Poziom 22  
    Witam,
    posiadam przełącznik OFF-TRÓJKĄT-GWIAZDA ŁUK 40-23

    Może ktoś pomóc go podłączyć. Na fotce widać styki, niestety nie wiem jak sie zabrać do niego :/

    Podłączenie przełącznika gwiazda trójkąt do silnika

    Będzie zastosowany do załączenia silnika od piły około 2,5kW. Przy tej mocy można chyba jeszcze zastosować zwykły włącznik, ale z braku laku mamy taki.
  • Specjalista Automatyk
    Pozdrawiam!
    Ponieważ wiem, że ŁUK, ŁUK-owi nie jest równy proponuję zapoznać się ze stronką http://www.elektromet.com/laczniki/budowa_oznaczenia.html
    Łączniki podukowane przez Dzierżoniów są w wykonaniu:
    1. Tabliczka, lub przełącznik: 0,1,2 - przełącznik służy do do zmiany
    obrotów silnika dwubiegowego - 0:brak obrotów, 1:obroty niskie(trójkąt), 2:obroty wysokie(podwójna gwiazda).
    2. Tabliczka, lub przełącznik 1-0-2, (lub L-0-P) - prełącżnik zmiany kierunku obrotów.
    3. Tabliczka, lub przełącznik: 0, γ, Δ: rozruch silnika (γ), praca (Δ).
  • Poziom 22  
    Mój ŁUK to ten:
    3. Tabliczka, lub przełącznik: 0, γ, Δ: rozruch silnika (γ), praca (Δ).

    Kiedyś służył do załączenia.. bojlera o większej mocy. Na razie go odłożyłem na półkę, nie bardzo wiem co z nim zrobić, nie mogę odnaleźć jakiegoś schematu do niego... a jest to dość popularne urządzenie...
  • Poziom 22  
    Witam, tak może, ma oznaczenie chyba 400/600V, na pewno nie 230/400.

    Silnik ma jednak większą moc - 4KW z tego co dziś widziałem, tak odczytałem właśnie z tabliczki.
  • Poziom 2  
    Nalezy osobno kazdy zacisk onaczony symbolem XYZ podlaczyc mostkiem z segmentem bez oznaczeń (drugi od napedu) każd pod inny zacisk segment który pełni rolę zwieracza koncow uzwojen w polaczeniu gwiazda, pod przyciski oznaczone literami RST podlaczyc nalezy zasilanie silnika natomiast pod zaciski UVW poczatki uzwojen a pod XYZ odpowiednio konce uzwojen wyznaczone miernkiem tj poczatek U koniec x itd na tabliczce zaciskowej poczatek i koniec uzwojenia powinien byc fabrycznie przesuniety o jedna pozycje w lewo lub prawo
  • Poziom 2  
    Z tym napięciem dla silnika gwiazda/trójkąt tj. 400/690V to pokręciłem poprawnie jest trójkąt/gwiazda 400/660V i tylko silnik którego napięcie zasilania w trójkącie wynosi 400V na uzwojenie może być uruchamiany za pomocą przełącznika gwiazda/trójkąt, dla małych silników producenci podają napięcia pracy dla trójkąta 230V i gwiazdy 400V oczywiście w tym układzie stosowanie przełącznika gwiazda/trójkąt nie ma sensu, jeżeli silnik który masz nie jest przystosowany do pracy w trójkącie przy nap. 400V to przełącznik gwiazda/trójkąt możesz wykorzystać do uruchamiania bezpośredniego silnika po;
    - zwarciu na listwie zaciskowej silnika końców uzwojeń X,Y,Z (U2,V2,W2), zwory fabrycznie powinny być zainstalowane na listwie zaciskowej silnika,
    - podłączeniu początków uzwojeń U,V,W (U1,V1,W1) do odpowiednich zacisków na przełączniku,
    - podłączenia zasilania do zacisków R,S,T
    W takim układzie przełącznik będzie pracował jak zwykły wyłącznik załącz /wyłącz, w tym układzie mostki na przełączniku są zbędne.