CA10 Bardzo dziwny problem ze strefami

neo81 04 Nov 2007 19:26 1512 7
  • #1
    neo81
    Level 12  
    Witam serdecznie
    Mam dziwny problem ze strefami w ca10,
    a mianowicie chodzi o podzielenie na 2 strefy.
    1 strefa to hala produkcyjna a 2 strefa to biura.
    Probowalem programowac z klawiatury i z komputera i efekt jest mizerny.
    Pierwsza strefa dziala ok czyli po uzbrojeniu alarm jest aktywny tylko na hali ale rozbroic mozna go kazdym kodem z innej strefy takze 2 strefa jest zrobiona identycznie z tym ze dla biura i jak uzbroje 2 strefe to alarm reaguje i w biurze i na hali.
    Probowalem tez rozwiazania z 3 strefami tzn 3 strefa wspolna i efekt jest ten sam. Przy rozbrajaniu tez jest problem jezeli uzbroje pierwsza strefe to moge rozbroic ja ktorymkolwiek kodem tak samo z innymi czyli moge rozbroic strefe 2 kodem z pierwszej.
    Jak tworze hasla uzytkownikow to wszystko idzie ok ale nie pyta o strefe do ktorej przypisac haslo tzn programowanie konczy sie w momencie ustawienia uprawnien hasla.
    Zastanawiam sie czy problem nie lezy moze w manipulatorze to jest starszy led.
    Chyba ze poknocilem cos w konfiguracji jezeli ktos zechce mi pomoc moge wyslac plik konfiguracji dload10.
    Pozdrawiam.
  • #2
    BENO99
    Level 26  
    Witam.

    Cytat z pomocy Dload
    "Globalny zasięg haseł użytkowników - załączenie opcji powoduje, że hasła wprowadzone w jednej strefie będą też aktywne w pozostałych strefach: każde hasło będzie mogło uzbroić lub rozbroić dowolną strefę, w zależności od tego, na którym z manipulatorów strefowych zostanie użyte. ""

    A plik możesz "wrzucić" na forum.

    Pozdrawiam
  • #3
    bodzio b
    Level 15  
    10 ma manipulator przypisany do strefy (CLK1 ,CLK2.....). Jeśli uzbrajasz obie strefy bez przechodzenia funkcja goto to może oznaczać że jedna zawiera się w drugiej
  • #5
    BENO99
    Level 26  
    neo81 wrote:
    Witam serdecznie
    Mam dziwny problem ze strefami w ca10,
    a mianowicie chodzi o podzielenie na 2 strefy.
    1 strefa to hala produkcyjna a 2 strefa to biura.


    Jak tworze hasla uzytkownikow to wszystko idzie ok ale nie pyta o strefe do ktorej przypisac haslo tzn programowanie konczy sie w momencie ustawienia uprawnien hasla.
    .


    Witam.
    To mają być dwie strefy czy trzy(tak masz w pliku) ???
    Przybliż jak miałoby być to obsługiwane.
    Z Twojego opisu rozumie ,że :
    a)"szef" dostęp do biur i hali produkcyjnej??
    b)pracownicy produkcji do hali ??

    Widzę też ,że jest jedna linia --czujka wspólna ,wejście/wyjście.
    Pewnie ta czujka "patrzy" też na manipulator ??
    Priority dla tej czujki wyłącz.


    Hasła użytkowników 2 ,3, 4 strefy tworzysz dopiero jak "przejdziesz" na ta strefę --funkcja "GOTO".

    Pozdrawiam
  • #6
    neo81
    Level 12  
    To maja byc 2 strefy. Jedna szef, a druga pracownicy.
    Robilem tam trzecia strefe wspolna poniewaz znalazlem gdzies porade na forum aby to tak zrobic.
    Moze byc takze rozwiazanie iz szef ma dostep do biura tylko, a pracownicy do hali bez czujek wspolnych po za wejscia wyjscia
    czujka nr1.
    Takie rozwiazanie tez jest zadowalajace.
    Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
  • #7
    BENO99
    Level 26  
    Witam.
    Moim zdaniem powinno to wyglądać np. tak:
    1--strefa biura--dostęp dla szefa i pracowników biurowych
    2--strefa hala--dostęp dla szefa i pracowników produkcji.

    Szefowi dajesz dla wygody to same hasło do obu stref.
    Jest to dla niego trochę niewygodne bo chcąc "wyłączyć" całość musi użyć dwa razy hasła raz dla biur i drugi raz dla hali po "przejściu" na drugą strefę"GOTO" ,ale z drugiej strony jest to bezpieczniejsze bo po wyłączeniu tylko biur hala jest dalej chroniona.

    Zawsze będziesz się spotykał z tym co jest ważniejsze wygoda użytkownika czy jak największe bezpieczeństwo--skuteczność systemu .
    Tak ogólnie ta cała opcja "GOTO" jest moim zdaniem do "bani", "ciężko" radzą sobie z nią użytkownicy.Dużo lepsze efekty daje zastosowanie osobnego manipulatora do swojej strefy i wtedy tak jak np w Twoim przypadku mógłbyś zastosować trzy strefy i trzy manipulatory jedna wspólna czyli np. wejście,korytarz itp. ,biura,hala i wtedy dany "pacjent" wchodzi do obiektu wyłącza strefę wspólną a następnie biuro albo hale. Lub ogólnie zastosowanie innej centrali np. Integry.

    Pozdrawiam
  • #8
    neo81
    Level 12  
    Chyba tak zrobie postawie osobny manipulator do biura poniewaz ten alarm robilem jakies 3 lata temu, a teraz zdecydowali sie na rozbudowe systemu. I mam olbrzymie problemy z podzialem na strefy nie wiem co moglem przeoczyc.
    Ogolnie obiekt jest chroniony poprawnie jako jedna strefa.
    Chodzi o dodatkowe zabezpiecznie pomieszczen biurowych przed pracownikami.
    A hasla moga byc rozne poniewaz pracownicy fizyczni zaczynaja wczesniej i koncza wczesniej wiec moga rozbrajac i uzbrajac alarm po zakonczeniu pracy
    Pracownicy biurowi koncza pozniej wiec musza zabezpieczyc poniekad tylko biuro.
    Szef moze znac oba hasla aczkolwiek pierwszego nie bedzie raczej uzywal.
    Pozdrawiam.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Juz chyba nikt nic wiecej nie napisze zamykam temat.
    Dziekuje za wszelkie informacje i pomoc.
    Pozdrawiam.