logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

wyłącznik różnicowy a falownik

rynio27 05 Lis 2007 16:27 2827 6
REKLAMA
  • #1 4449015
    rynio27
    Poziom 10  
    witam
    mam taki problem posiadam maszyne gdzie zastosowano w niej dwa silniki trójfazowe i do regulacj jest falownik simensa podczas wyłącznia maszyny wybija mi wyłącznik różnicowy do maszyny nie jest podłączone N (zero) jest natomiast PE(uziemienie) po odłączeniu PE chodzi nie wybija
    z góry dziękuje za każdą pomoc
  • REKLAMA
  • #2 4449070
    michal_syposz
    Poziom 11  
    W takim układzie będziesz miał upływność. Wyłącznik różnicowoprądowy RCD mierzy geometryczną sumę prądów wpływających do odbiornika (poprzez L) i zeń wypływających (poprzez N). Jeżeli ta suma jest równa 0 (ile wpływa tyle wypływa), to wtedy jest ok, bo nie ma żadnej upływności na obudowie. Jeśli natomiast wystąpi przebicie napięcia na obudowę (podłączoną do PE), wyłącznik RCD zadziała natychmiast. Szczerze mówiąc ochrona takiej maszyny wyłącznikiem RCD wydaje mi się niewłaściwa.Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #3 4450014
    bogdand
    Poziom 17  
    Niedawno byłem na szkoleniu organizowanym przez firmę EL-TEAM przedstawiciela handlowego firmy DOEPKE i tam właśnie prezentowano wyłączniki RCD Przystosowanych do współpracy z urządzeniami siejącymi do sieci różnego rodzaju śmieci. Szczególnie polecany do falowników ,przetwornic ,UPS-ów,Rentgenów, itp. To jest link do strony producenta i tego RCD.http://www.el-team.com.pl/strony/doepke.htm Jeżeli chodzi o szczegóły to mam namiary na pana który chętnie o nich opowie doradzi i nawet sprzeda ten produkt. Urządzenie jest naprawdę sprytne ale za to kosztowne około 1000zł. za sztukę. jeżeli cię to interesuje to chętnie służę dalszą pomocą.
  • #4 4450443
    mignon
    Poziom 16  
    A może spróbuj zamiast różnicówki typu AC,zainstalować typ A - tak jak to się robi w sieciach teletechnicznych
  • REKLAMA
  • #5 4452326
    12robert12
    Poziom 29  
    hmm... nie odłączaj Pe bo pozbawiasz maszynę ochrony przeciwporażeniowej. może jest źle poskładana szafa sterownicza? u mnie na zakładzie falowniki Allen-Bradley od 15kW do 75kW są podłączone do RCD Siemens'a (nie pamietam czy AC, A) o Iróżn=30mA, i nigdy nie wybija. układ TN-S

    Pozdrawiam.
  • #6 4467121
    leszek N
    Poziom 13  
    odlacz filtr RFI a PE zostaw bo bez niego niebezpiecznie
  • REKLAMA
  • #7 4471317
    Andrzej-65
    Poziom 14  
    Witam.
    Jak już wcześniej pisano,wyłączenia te są spowodowane działaniem filtra przepięciowego. Ale odradzał bym go odpinać. Należało by zmienić różnicówke na typu A , G lub U. Myślę, że można jeszcze spróbować odizolować falownik od PE i dać na obudowe N, a na silnik L1-3 i PE.
    Pozdrawiam.
REKLAMA