Witam też na tym stanałem. Najgorsze jest to że te panele nie trzymaja ani daty ani godziny i po wyłaczeniu zasilania się kasuje. Z tego co mi powiedzieli w Siemensie to trzeba czas odczytywać ze sterownika i przesyłać do panelu. Znalazłem nawet bloczek który do tego się przyda jest to SFC01 tylko nie wiem jak go użyć. Jak byś coś na ten temat odkrył to proszę sie podziel Pozdrawiam
Poczytaj o Connections - Area pointer
1. Job mailbox
2. Data/Time
Wszystko jest opisane w pdf na stronie Siemens.
Ogólnie sterownik sprawdza czy jest wymiana danych z panelem.
Jak jest to wysyła do panela aktualną Datę i godzinę.
Tak robiło się to pod ProTool i tak samo robi sie pod WinCCflex.
Ale uwaga! Procesory S7-315-2DP ze starymi fimwarami nie chcą realizować funkcji synchronizacji czasu PLC->OP77B - ćwiczyłem to kiedyś: na OP7 działało a na OP77B nie chciało pomimo właściwego ustawienia area pointer i parametrów - SIEMENS chyba coś zmienił w specyfikacji S7 Communication albo w nowszych CPU trzeba używać do tego innych bloków - nie miałem czasu tego dokładnie obadać i szybciej wyszło podeprzeć panel UPS-em niż kombinować z zegarkiem - a fimwaru nie mogłem zmieniać. Co ciekawe w drugą stronę chodziło bez zarzutów. Mam teraz na warsztacie TP177B - jak przebrnę przez konkretną robotę to wezmę się za obsługę zegarka i wtedy się pochwalę bo mam stare CPU i nowe. No chyba że ktoś ma lepsze informacje od moich - chętnie sam skorzystam