Witam,
kolopol123 napisał: Witam mam pytanie czy czy zwiększenie rezystancji ma jakiś wpływ na rezonans w połączeniu szeregowym i równoległym RLC i czy w ogóle rezystancja ma jakiś wpływ na rezonans?
w schemacie zastępczym szeregowym (który jest zgodny z reprezentacją fizyczną parametrów) wartość rezystancji szeregowej nie ma wpływu na częstotliwość rezonansową, ale ma wpływ (wraz z parametrami pozostałych elementów) na inne parametry obwodu rezonansowego, np. dobroć obwodu rezonansowego.
Natomiast przy połączeniu równoległym (kiedy traktować cewkę jako rzeczywistą, czyli z szeregowo z nią połączoną rezystancją strat) to ta rezystancja cewki ma wpływ na wartość częstotliwości rezonansowej.
Podobnie jak obwodzie szeregowym równoległa rezystancja strat kondensatora (który przeważnie traktowany jest jako idealny).
Dokładną odpowiedź można uzyskać analizując wzór (zapisany w postaci zespolonej przy wykorzystaniu
Metody Symbolicznej) na impedancję (admitancję) obwodu szeregowego (równoległego) w odpowiednim schemacie zastępczym i żądając zerowania się części urojonej impedancji (admitancji) zespolonej.
Pozdrawiam