norghe 30 Lis 2007 20:58 1179 5
REKLAMA
  • #1 4538418
    norghe
    Poziom 10  
    Witam.
    Mam taki problem. Mianowicie robie prezentację mającą na celu przedstawienie m.in zalet i wad przemiennikia częstotliwości NORDAC trio SK 300E. Co do zalet to nie ma problemu gdyż sam producent je oczywiście podaje. Ale jezeli chodzi o wady to niestety nie ma (a w kazdym razie ja nie znalazłem) wzmianki o nim na zadnym forum. Więc jeżeli ktoś ma z nim do czynienia lub zna jakieś źródło z opiniami na temat tego przemiennika to byłbym bardzo wdzięczny.

    A tak na marginesie to nie wiedziałem w sumie gdzie umiescic ten wątek wieć jak nie trafiłem odpowiednio to z góry przepraszam.
  • REKLAMA
  • #2 4541352
    leszek N
    Poziom 13  
    nie nadaja sie do pracy w instalacjiach IT
    duzo wyciekow do sieci i filtr RFI nie spelniajacy swojej funkcji
    po zamontowaniu takiego badziewia caly czas wyswietla bledy na CPI
    najlepiej wybiez cos innego i sprawdzonego
  • REKLAMA
  • #3 4541938
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Informacja dla kolegi leszka N: dla sieci izolowanych lub dużej impedancji IT zabronione jest stosowanie filtrów wysokich częstotliwości (czyli jeżeli falownik go posiada to należy go odłączyć) ponad to należy zastosować układ wykrywania uszkodzenia izolacji.
    Uwaga ta tyczy wszystkich falowników!
    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #4 4545172
    leszek N
    Poziom 13  
    Wiec CPI to wlasnie controler pernamentny izolacji tak to tu nazywaja:D
    a ze w niektorych falownikach da sie wytlumic filtr za pomoca switchy itp bez ingerencji w sam falownik gwarancjia :idea:
    i falowniki te pracuja bezproblemowo jusz kilka lat marki .....;;jedyny ktory nawet producent
    nie dal rady dopasowac do instalacji patrz muj post z 2005 r to wlasnie Nordac :cry:dodam ze fabryka nalezy do MGP czyli grupy schnider elec
    a instalacjia el ma dopiero 8 lat i jest wzorem perfekcyjnosci
  • REKLAMA
  • #5 4545231
    atlantel
    Specjalista Automatyk
    Witam!
    Falownik w sieci IT to problem, jeżeli nic nie można zrobić z filtrem to zostaje tylko trafo i stworzenie kawałka sieci separowanej.
    Pozdrawiam

    Dodano po 2 [minuty]:

    A możesz zaspokoić moją ciekawość gdzie masz taką sieć?
  • #6 4548223
    leszek N
    Poziom 13  
    Merlin Gerin provence
    to kolo Marsylji i jakos falowniki z naszej grupy nie maja takich problemow bo na taki wkoncu zostal wymieniony kosztem utraty gwarancji na zakupiona maszyne ale bezpieczenstwo ma swoja cene
    mam na mysli altivara :D