piec buderus logamax u-004 jeden grzejnik nie grzeje

stekoo 02 Gru 2007 10:38 4660 7
  • #1 02 Gru 2007 10:38
    stekoo
    Poziom 9  

    Przestał po prostu grzać jeden grzejnik (jest odpowietrzony).
    Pozostałe dwa działają bez problemu. Jak sobie z tym poradzić?

    0 7
  • #2 02 Gru 2007 13:11
    DonRomano
    Poziom 33  

    Nic nie wiemy n/t instalacji C.O.
    Na początek zrób tak: zakręć na głowicach lub zaworach grzejnikowych wszystkie ale to wszystkie inne grzejniki zostaw tylko ten co nie grzeje.
    Napisz jaki to grzejnik, jakie ma zawory, wogóle podaj więcej szczegułów.

    0
  • #3 02 Gru 2007 14:10
    stekoo
    Poziom 9  

    Grzejniki buderusa, a co do zaworów to nie mam pojęcia jaki to typ...

    Ps. Zakręciłem pozostałe 2 grzejniki i ten "niedziałający" grzeje, ale tylko w górnej części...

    0
  • #4 02 Gru 2007 14:18
    jmk
    Poziom 28  

    Słaba cyrkulacja- zapchany -zdłaiwony jakimś zanieczyszczeniem zawór- przestaw regulację wydajności zabudowana w zaworze wtedy może się oderwać ale problem może pojawić się ponownie, niekoniecznie w tym samymn grzejniku, albo Źle zaprojektowana instalacja i po przeregulowaniu jednego grzejnika spowodowało spadek wydajnościu innego(-kolizja na powrocie!!).

    0
  • #5 02 Gru 2007 14:27
    stekoo
    Poziom 9  

    a jak się przestawia regulację wydajności w zaworach?

    0
  • #6 02 Gru 2007 16:35
    jmk
    Poziom 28  

    Zajrzyj do instrukcji- tam jest to opisane jak ograniczyć przepływ maksymalny przez zawór- jest to najczęściej obrotowa kryza (opisana- zobacz z czego starujesz przed jej ruszeniem)-zmniejszajaca prześwit i tam mógł jakiś ' farfocel' sie powiesić z nie[przepłukanej po montazu instalaji i miesza, jesli nie masz Google Ci pomogą.
    Obrót i powrócenie do pierwotnej! NASTAWY ZAZWYCZAJ WYSTARCZA, aby wszystko wróciło do normy- chba ze bład tkwi w projekcie instalacji- gdzie zmaina nastawy jednego zaworu burzy równowagę i jest tak jak jest.

    0
  • #7 02 Gru 2007 17:16
    DonRomano
    Poziom 33  

    Jakie masz grzejniki, podaj typ, daj zdjęcie, cokolwiek!
    Samo "buderus" to za mało.

    0
  • #8 04 Gru 2007 20:05
    stekoo
    Poziom 9  

    Sprawa załatwiona, dziękuje wszystkim za pomoc.
    Problemem była iglica przy zaworze 3-drożnym ( nie chowała się do końca)

    Pozdrawiam i zamykam temat.