Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Zasilacz regulowany (darlington power) na LM317 10A 1.2..37V

kozak84 30 Paź 2015 11:46 118466 113
  • #91 30 Paź 2015 11:46
    krzysztof723
    Poziom 29  

    Robcio_K napisał:
    Mam pytanie do Panów, którzy złożyli i uruchomili zasilacz Pana Krzysztofa. Który z dostępnych schematów ma naniesione wszystkie poprawki? Jak Wam się sprawuje ten zasilacz? Pobierał już ktoś z niego maksymalny prąd przez dłuższy czas?

    Poprawiony schemat zasilacza (brakowało tylko jednego rezystora) oraz poprawione płytki PCB są podane w poście # 82.
    Proszę się zapoznać z tematem "Czemu nie działa zasilacz na lm317t" w dziale "Początkujący elektronicy"
    Zasilacz można obciążać maksymalnym prądem przez dłuższy czas, ale tranzystory mocy należy umieścić na dużym, żebrowanym radiatorze z dodatkowym chłodzeniem wentylatorami.
    Tutaj są opinie o wydajności prądowej zasilacza.
    tomasz.laskowski5 napisał:
    Zasilacz działa regulacja napięcia ok...Zasilacz obciążany był prądem 3.5Ai 7.2A.

    laciaty1981 napisał:
    Do obciążenie układu użyłem dwóch żarówek h4 połączonych równolegle i ustawiłem napięcie 12V, pobór prądu około 8A.
    mayzel napisał:
    spokojnie wyrabia przy moim radio UKF, gdzie przy nadawaniu jest pobór nawet 8A przy mocy 25W.

    laciaty1981 napisał:
    Witam po długiej przerwie. W końcu znalazłem czas aby zająć się zasilaczem i naniosłem poprawki w/g pana Krzysztofa.

    Zasilacz działa!!!



    Robcio_K napisał:
    Pytanie drugie: Pod ręką mam potencjometr 400 Ohm, który mam zamiar wykorzystać do regulacji prądu. Jak bardzo ucierpi zakres regulacji z powodu braku tych 70 Ohm?

    Można zastosować taki potencjometr.
    Przy niższych napięciach zakres regulacji prądu nieznacznie się zmniejszy.

  • Relpol
  • #92 01 Lis 2015 14:35
    Robcio_K
    Poziom 11  

    Witam.

    Dziękuję za odpowiedź. Złożyłem ów zasilacz na zaprojektowanej przez siebie płytce i uruchomiłem go już w poniedziałek, muszę przyznać że działa bardzo sprawnie, poprawnie reguluje zarówno prąd jak i napięcie. Wydajności prądowej jeszcze nie sprawdziłem, ponieważ przy uruchamianiu układ zasilany był z zasilacza laboratoryjnego o maksymalnym prądzie 2A.
    Układ ruszył za pierwszym razem.
    W najbliższym czasie zamontuję układ wraz z docelowym transformatorem i wtedy przetestuję jak się zachowuje w pełnym zakresie prądów.

    Pozdrawiam. Robert.

  • #93 01 Lis 2015 17:31
    mayzel
    Poziom 12  

    Hej , Robcio,

    Przedstawisz swoją wersję płytki, tak z ciekawości :)

  • Relpol
  • #94 02 Lis 2015 07:59
    Robcio_K
    Poziom 11  

    @mayzel widok płytek załączam poniżej. Nie ma na niej elementów podłączonych na schemacie bezpośrednio do wyjścia zasilacza, czyli diody D22-20-04 i elementów do niej równoległych. Zostaną one podłączone bezpośrednio do wyjścia zasilacza od wewnątrz. Płytka jest dość kompaktowa, jej wymiary to 50 x 45 mm. Przy projektowaniu płytki wyszedłem z założenia, że nie ma sensu puszczać przez nią ścieżek prądowych skoro tranzystory mocy są w obudowie TO-3 i i tak będę musiał połączenia prądowe podłączać do nich. Dlatego dla nich wykonałem osobną płytkę montowaną na radiatorach od spodu tranzystorów. Oprócz przylutowanych do niej KD502 znajdują się na niej rezystory wyrównawcze i dioda P600M. Do tej płytki podłączone będą grube przewody, sam układ regulacji podpięty jest na zwykłych, cienkich przewodach. Z racji, że w mojej aplikacji ów układ będzie pracował jako prostownik do regulacji napięcia wykorzystany jest potencjometr precyzyjny, który nie będzie dostępny po zamknięciu obudowy. Natomiast potencjometr regulacji prądu będzie podłączony na krótkich przewodach. Całość zamknięta będzie w obudowie ze starego UPS-a.
    Oznaczenia elementów to moja inwencja twórcza. Układ jest na tyle nieskomplikowany że nie powinno być problemów z połapaniem się który element na płytce odpowiada elementowi na schemacie.
    Oznaczenia punktów połączenia płytki z resztą prostownika:
    1- Zasilanie po mostku
    2- Masa
    3- Emiter T3 - podłączony do wyjścia zasilacza
    4- Emiter T2 - podłączony na bazy tranzystorów mocy.
    Układ LM317 i oba BD911 zamontowane są na wspólnym radiatorze, odizolowane od siebie podkładkami silikonowymi.

    Zasilacz regulowany (darlington power) na LM317 10A 1.2..37V

    Zasilacz regulowany (darlington power) na LM317 10A 1.2..37V

    Pozdrawiam. Robert.

  • #95 07 Lis 2015 16:23
    mayzel
    Poziom 12  

    @Robcio_K
    No fajnie zaprojektowana płytka :), myśmy mieli kilka problemów z pierwszym uruchomieniem zasilacza ale za to po modyfikacjach schematu przez Krzysztofa miałeś o tyle łatwiej z odpaleniem go :) Ja swoje PCB poddam przeróbce, bo zostały trochę zmasakrowane prze doświadczenia :D

    Pozdrowienia
    Irek

  • #96 07 Lis 2015 18:00
    elbob
    Poziom 32  

    mayzel napisał:
    Wkradła się literówka do mojego wyliczania ; ) oczywiście chodziło mi o wartość napięcia 46V, tym samym już bym nie rozwijał tematu wytrzymałości LM317 , ponieważ jest to oczywiste w tym wypadku.

    W każdym razie, już wiem że musze szukać trafo z max napięciem na wtórnym do około 25 V.


    Witam.

    Możesz też z powodzeniem zastosować zamiast LM317T stabilizator LM317HVT - napięcie wejściowe do 57V; prąd 1.5A

    Pozdrawiam.

  • #97 08 Lis 2015 15:33
    mayzel
    Poziom 12  

    @elbob
    Dzięki za podpowiedź, :) przyznam że nie wiedziałem o istnieniu takowego. W takim razie moje obecne trafo wraca do łask :D

    Pozdrawiam
    Irek

  • #98 16 Lis 2015 22:51
    Robcio_K
    Poziom 11  

    Witam wszystkich.

    Dopiero dziś znalazłem dłuższą chwilę czasu na testowanie zasilacza i przyznam że dołączyłem do grona nie-szczęśliwych, którzy mają problemy z działaniem ograniczenia prądowego.

    Mój problem wygląda następująco:
    Układ w konfiguracji 2xKD502 + rezystory 0,47R obciążony dwoma żarówkami H3 24V 70W - zakres regulacji prądu od 1,2A do 3A. Przy prądzie 3A dioda ograniczenia nie świeci, mimo to z 20V na wejściu układ daje maksymalnie około 11V na wyjściu pod obciążeniem. Bez obciążenia układ reguluje napięcie wyjściowe prawie do wartości napięcia wejściowego.

    Konfiguracja 2xKD502 + rezystory 0,22R, obciążenie j/w. - układ reguluje prąd w zakresie od 1,5A do 3,5A. Przy maksymalnym prądzie napięcie wyjściowe w granicach 11,9V, oczywiście pod obciążeniem.

    Konfiguracja 4xKD502 + rezystory 0,22R, obciążenie 3x żarówka H3 24V 70W. Regulacja prądu w zakresie od 4A do 6A, napięcie wyjściowe 13,9V (potencjometr regulacji napięcia maksymalnie wykręcony), dioda ograniczenia nie świeci, ale jak widać spadek napięcia na tranzystorach wykonawczych nadal jest spory. Jedna uwaga- w tej konfiguracji nie wyrabiał zasilacz, którym zasilałem układ, napięcie wejściowe spadło z 20V do nieco powyżej 18V.

    Dlaczego ograniczenie prądowe w każdym przypadku ma dość wąski zakres regulacji ( w każdej konfiguracji około 2A)? Dlaczego po zmianie konfiguracji zmieniają się jedynie progi ograniczenia, a nie rozszerza się jego zakres? Co mogę zrobić żeby uzyskać pełny zakres regulacji prądu? Dlaczego na tranzystorach mocy występuje tak duży spadek napięcia pomimo że układ nie sygnalizuje zadziałania ograniczenia prądowego?

    Zapomniałem dodać- potencjometr regulacji prądu już jakiś czas temu wymieniłem na 470R/0,25W i taki brał udział w dzisiejszych testach.

    Pozdrawiam. Robert.

  • #99 17 Lis 2015 17:42
    krzysztof723
    Poziom 29  

    Robcio_K napisał:
    Mój problem wygląda następująco:
    Układ w konfiguracji 2xKD502 + rezystory 0,47R obciążony dwoma żarówkami H3 24V 70W - zakres regulacji prądu od 1,2A do 3A. Przy prądzie 3A dioda ograniczenia nie świeci, mimo to z 20V na wejściu układ daje maksymalnie około 11V na wyjściu pod obciążeniem. Bez obciążenia układ reguluje napięcie wyjściowe prawie do wartości napięcia wejściowego.

    Konfiguracja 2xKD502 + rezystory 0,22R, obciążenie j/w. - układ reguluje prąd w zakresie od 1,5A do 3,5A. Przy maksymalnym prądzie napięcie wyjściowe w granicach 11,9V, oczywiście pod obciążeniem.

    Konfiguracja 4xKD502 + rezystory 0,22R, obciążenie 3x żarówka H3 24V 70W. Regulacja prądu w zakresie od 4A do 6A, napięcie wyjściowe 13,9V (potencjometr regulacji napięcia maksymalnie wykręcony), dioda ograniczenia nie świeci, ale jak widać spadek napięcia na tranzystorach wykonawczych nadal jest spory. Jedna uwaga- w tej konfiguracji nie wyrabiał zasilacz, którym zasilałem układ, napięcie wejściowe spadło z 20V do nieco powyżej 18V.

    Dlaczego ograniczenie prądowe w każdym przypadku ma dość wąski zakres regulacji ( w każdej konfiguracji około 2A)?


    Co to znaczy: "...zakres regulacji prądu od 1,2A do 3A."? ","...układ reguluje prąd w zakresie od 1,5A do 3,5A.", "...Regulacja prądu w zakresie od 4A do 6A,"
    Wyjaśnij dokładnie w jaki sposób uzyskałeś takie zakresy regulacji ograniczania prądu ?
    Jakie ustawiałeś napięcia na wyjściu zasilacza bez obciążenia podczas prób regulacji prądu ?
    Jak sprawdzasz regulację ograniczania prądu?
    Napisz krok po kroku, jakie ustawiasz napięcia potrzebne do zasilania żarówek na wyjściu zasilacza (bo piszesz o różnych napięciach występujących przy obciążeniu na wyjściu zasilacza) i kiedy - w którym momencie ustawiasz prąd (maksymalny, minimalny), gdy podłączasz i odłączasz żarówki .

    Jeżeli na wyjściu zasilacza ustawiasz napięcia około 12...14V (tak wnioskuję z Twojej wypowiedzi) to dlaczego używasz do sprawdzania wydajności prądowej zasilacza żarówki 24V/70W ?
    Najlepsze dla napięcia 12...14V byłyby żarówki np. 12V/21W, 12V/55W itp.
    Żarówki 24V/70W dobrze sprawdzałyby się przy ustawionym na wyjściu zasilacza napięciu 24V.

    Robcio_K napisał:
    Jedna uwaga- w tej konfiguracji nie wyrabiał zasilacz, którym zasilałem układ, napięcie wejściowe spadło z 20V do nieco powyżej 18V.


    Jaki to jest zasilacz ?
    Jaka jest jego wydajność prądowa ?

    Zasilacz, który zbudowałeś jest przewidziany do regulacji napięcia na wyjściu od 0V do +25V.
    Do zasilania tego zasilacza powinien być zastosowany transformator o mocy P=300...400W z dwoma uzwojeniami wtórnymi połączonymi szeregowo o napięcie 2 x 13...14VAC przy możliwości obciążenia kazdego uzwojenia prądem przynajmniej 2 x 10A, a najlepiej 2 x 12...14A.

    W tym zasilaczu należy zastosować cztery (lub sześć) tranzystory regulacyjne mocy (np. KD502) z rezystorami w emiterach 4 x 0,47 Ohm/5W, można też sprawdzić maksymalną wydajność prądową zasilacza z rezystorami 4 x 0,39 Ohm/5W.

    Kolego Robcio_K wydaje mi się, że zasilacz, który wykonałeś działa poprawnie, ale poczekam na Twoje wyjaśnienia i odpowiedzi na moje pytania, a wtedy może nie będzie trzeba zaliczać Cię "do grona nie-szczęśliwych, którzy mają problemy z działaniem ograniczenia prądowego."

  • #100 17 Lis 2015 18:35
    Robcio_K
    Poziom 11  

    Kolego Krzysztofie,

    Dzięki za odpowiedź, już odpowiadam.

    Układ zasilany jest z zasilacza Unitry 537-S 20V 5A, który posiada sygnalizację zadziałania ograniczenia prądowego. Napisałem w trzeciej konfiguracji o zakresie 4-6A. Zasilacz co prawda nie wydusił z siebie 6A, chodziło o to, że mniej więcej w połowie ścieżki oporowej potencjometru do regulacji prądu w "naszym" układzie włączało się ograniczenie prądowe na zasilaczu Unitry.

    Co do zakresów prądowych o które pytasz - "...zakres regulacji prądu od 1,2A do 3A." oznacza, że ustawiając potencjometr w jedno skrajne położenie uzyskuję na wyjściu prąd 1,2A natomiast ustawiając potencjometr w drugim skrajnym położeniu uzyskuję na wyjściu prąd wartości 3A. Analogicznie w pozostałych przypadkach. Jedyne zmiany jakie wprowadziłem w drugiej i trzeciej konfiguracji to wymiana rezystorów 0.47R na 0.22R i ponadto w trzeciej konfiguracji dodanie drugiej pary tranzystorów wraz z rezystorami. Napisałem w trzeciej konfiguracji o zakresie 4-6A. Zasilacz 537-S co prawda nie wydusił z siebie 6A, chodziło o to, że mniej więcej w połowie ścieżki oporowej potencjometru do regulacji prądu w "naszym" układzie włączało się ograniczenie prądowe na zasilaczu Unitry. Na amperomierzu było wtedy 5A.

    Napięcie wyjściowe ustawiłem na wartość 14,4V. Podczas pierwszych dwóch konfiguracji potencjometr regulacji napięcia nie był ruszany, przy trzeciej wykręciłem go do końca, żeby uzyskać na wyjściu napięcie maksymalne, niestety napięcie wyjściowe pod obciążeniem jak już pisałem było niższe od wejściowego o jakieś 5-6V. Żarówki podłączone były do układu w czasie kiedy nie pracował, pod obciążeniem nie podłączałem ani nie odłączałem żarówek.

    Żarówek 24V używam dlatego, że takie mam pod ręką. Nie traktuję ich jako źródła światła, ale jako obciążenie rezystancyjne dla zasilacza. W takim charakterze napięcie nominalne żarówki nie jest istotne.

    W moim układzie zasilacz będzie zasilany z trafa o napięciu na wtórnym bez obciążenia 15V AC, bez odczepów. Będzie on ustawiony na stałą wartość napięcia wyjściowego - 14,4V.

    Dwie rzeczy nie pozwalają stwierdzić, że układ działa poprawnie -
    Pierwsza rzecz: Jeśli bez obciążenia ustawię napięcie wyjściowe na 14V to zasilacz stabilizowany powinien mieć to do siebie, że pod obciążeniem stara się utrzymać tą samą wartość napięcia. Tutaj napięcie pod obciążeniem spada o kilka V, co jest niedopuszczalne.
    Druga rzecz: Ograniczenie prądowe nie działa poprawnie. Układ ograniczenia powinien w jednym skrajnym położeniu potencjometru umożliwić uzyskanie prądu rzędu 10A, tak się natomiast nie dzieje.

    Czy w szeregu regulacji prądu rezystor-potencjometr-rezystor nie powinno być zmiany z rez. 4,7k, pot. 470R, rez. 470R na rezystor 470R, pot. 4,7k, rez. 470R ? Wydaje mi się, że umożliwiłoby to rozszerzenie zakresu regulacji prądu.

    Raz jeszcze dziękuję za odzew.
    Pozdrawiam. Robert.

  • #101 18 Lis 2015 19:01
    krzysztof723
    Poziom 29  

    Witam

    Cały problem z zakresem regulacji ograniczania prądu polega na dobraniu odpowiednich wartości rezystorów zainstalowanych w emiterach tranzystorów mocy, ale o tym później.

    Poniżej załączam schemat omawianego zasilacza dostosowanego do transformatora sieciowego z napięciem 15VAC po stronie wtórnej taki, jaki kolega posiada.
    Przy budowie zasilacza liniowego (po za zasilaczami Low-Drop) występuje pewna prawidłowość, gdzie w zasilaczu o napięciu wyjściowym 14...15VDC powinien być zastosowany transformator sieciowy z uzwojeniem wtórnym o napięciu około 17...18VAC (różnica między wartościami tych napięć powinna być minimum 3V) , tym bardziej, gdy jest to zasilacz wysokoprądowy.
    Wracając do zasilacza to dla prawidłowej pracy stabilizator LM317T na wejściu powinien mieć pewien zapas napięcia w stosunku do wyjścia, a ta różnica napięcia powinna wyglądać tak: Vin - Vout = około 3V.
    Potencjometr 2,2k i rezystor 220 Ohm ustalają maksymalne napięcie na wyjściu stabilizatora na poziomie +13,8V.
    Do wyjścia stabilizatora LM317T są dołączone zespolone tranzystory mocy (BD911 + 4 x KD502), które pracują w układzie Darlingtona, co powoduje, że napięcie na wyjściu zasilacza zmniejsza się do około +12,5V (jest to napięcie +13,8V pomniejszone o napięcie 1,25V - napięcie progowe zespolonych tranzystorów w układzie Darlingtona).
    Z tego wynika, że na wejściu LM317T musi być zachowana odpowiednia wielkość napięcia, aby cały zasilacz pracował poprawnie, czyli skutecznie stabilizował napięcie wyjściowe +12,5V, chociaż uważam, że dla skutecznej stabilizacji tego napięcia transformator mógłby mieć jeszcze trochę większe napięcie po stronie wtórnej.

    Omawiany zasilacz posiada zakres regulacji ograniczania prądu od 1...1,5A do 8A...10A.

    Zwiększając wartości rezystorów (np. do 4 x 0,47...0,56 Ohm/5W) zamontowanych w emiterach tranzystorów mocy (KD502) zmniejszamy minimalny oraz maksymalny zakres regulacji ograniczania prądu i odwrotnie zmniejszając wartość rezystorów (np. 4 x 0,33...0,39 Ohm/5W) zwiększamy minimalny oraz maksymalny zakres regulacji ograniczania prądu.
    Z tym zmniejszaniem wartości rezystorów emiterowych trzeba postępować ostrożnie, bo przy ewentualnym zwarciu gniazd wyjściowych prąd zwarcia przekroczy maksymalny zakres ograniczania prądu i tranzystory mocy mogą tego nie "wytrzymać"...(żeby do tego nie doszło musi być zainstalowany bezpiecznik).

    Na schemacie zaznaczyłem ewentualną wymianę potencjometru 470 Ohm/A (regulacja prądu) na potencjometr 1k/A, aby regulacja ograniczania prądu na maksymalnym zakresie była bardziej dogodna przy niższych napięciach ustawionych na wyjściu zasilacza.
    Ale z wymianą potencjometru na 1k/A też trzeba uważać np. wtedy, gdy suwak potencjometru jest połączony z rezystorem 4,7k, bo może nie zadziałać zabezpieczenie przeciwzwarciowe i tranzystory mocy zostaną uszkodzone...(żeby do tego nie doszło musi być zainstalowany bezpiecznik).

    Podczas prób z regulacją ograniczania prądu radzę zastosować odpowiedni prostownik (cztery diody + kondensator 30000uF/35V) z transformatorem o odpowiedniej mocy (P=150...200W).
    W tym zasilaczu muszą być zastosowane cztery tranzystory regulacyjne połączone równolegle z dobranymi rezystorami w emiterach.
    Proponuję uważnie przeczytać post # 36 dotyczący podobnego zasilacza i mój komentarz na temat jego stabilizacji napięcia na wyjściu. Sprawa nie najlepszej stabilizacji napięcia na wyjściu tego zasilacza przy maksymalnym prądzie obciążenia (10A) dotyczy także zasilacza omawianego tutaj.
    Proponuję także dokładnie sprawdzić elementy pod względem przydatności, czy nie są uszkodzone oraz połączenia między nimi.
    Na schemacie jest wyraźnie zaznaczone, jak mają być połączone elementy w stosunku do masy i jak ma być poprowadzona masa do gniazda wyjściowego.

    Pozdrawiam

    Zasilacz regulowany (darlington power) na LM317 10A 1.2..37V

  • #102 08 Gru 2015 16:33
    Lupo15
    Poziom 1  

    Witam
    Krzysztof723 podajesz, że aby zabezpieczyć tranzystory trzeba dać bezpiecznik. W którym konkretnie miejscu i jak mocny?
    Które z tych tranzystorów powinny być umieszczone na radiatorze (wiem, że na pewno DB249C, a pozostałe i układ LM317?) i jaki duży radiator powinien być dla pojedynczego tranzystora lub łacznie dla wszystkich? Nie mam doświadcenia z dobieraniem radiatorów.
    Mi osobiście wystarczyłby zakres ogranicznika prądu 0,1-5A dla napięć 0-25V Czy w takim wypadku konieczne sa, aż 4 tranzystory BD249C czy wystarczą np. 2szt? Czy istnieje jakiś wzór aby obliczyć potrzebne rezystory emiterowe, w zależności od regulacji prądu jaką chcemy uzyskać? Chciałbym mieć możliwość zejścia z ograniczeniem jak najniżej do np. 100-200mA i do 5 A u góry skali. Niskie ograniczenie ważne jest do testowania układów. Da sie zejść tak nisko?
    I ostatnie pytanie czy kondensator za mostkiem musi mieć 30000uF czy wystarczyłby mniejszy np 4700uF, jeśli chciałbym uzyskać max5 A na wyjściu zasilacza? Za wszelkie pomocne odpowiedzi serdeczne dzięki. :)

  • #103 13 Gru 2015 14:44
    krzysztof723
    Poziom 29  

    Lupo15 napisał:
    Witam
    Krzysztof723 podajesz, że aby zabezpieczyć tranzystory trzeba dać bezpiecznik. W którym konkretnie miejscu i jak mocny?
    Które z tych tranzystorów powinny być umieszczone na radiatorze (wiem, że na pewno DB249C, a pozostałe i układ LM317?) i jaki duży radiator powinien być dla pojedynczego tranzystora lub łacznie dla wszystkich? Nie mam doświadcenia z dobieraniem radiatorów.
    Mi osobiście wystarczyłby zakres ogranicznika prądu 0,1-5A dla napięć 0-25V Czy w takim wypadku konieczne sa, aż 4 tranzystory BD249C czy wystarczą np. 2szt? Czy istnieje jakiś wzór aby obliczyć potrzebne rezystory emiterowe, w zależności od regulacji prądu jaką chcemy uzyskać? Chciałbym mieć możliwość zejścia z ograniczeniem jak najniżej do np. 100-200mA i do 5 A u góry skali. Niskie ograniczenie ważne jest do testowania układów. Da sie zejść tak nisko?
    I ostatnie pytanie czy kondensator za mostkiem musi mieć 30000uF czy wystarczyłby mniejszy np 4700uF, jeśli chciałbym uzyskać max5 A na wyjściu zasilacza? Za wszelkie pomocne odpowiedzi serdeczne dzięki. :)


    Przy wydajności prądowej zasilacza do 5A - bezpiecznik w uzwojeniu pierwotnym transformatora około 2...2,5A, w uzwojeniu wtórnym 6...7A.
    Miejsca zainstalowania bezpieczników są pokazane na schemacie.
    W tym zasilaczu przy wydajności prądowej zasilacza do 5A i regulowanym napięciu wyjściowym 0-25V mogą być zastosowane dwa tranzystory BD249C (lepiej zastosować dwa tranzystory w obudowie TO-3 takie, jak np. KD502, MJ15003 Itp.) umieszczone na radiatorze z ożebrowaniem o wymiarach około 20cm x 10cm.
    Dodatkowo na radiatorze od strony ożebrowania można zastosować nadmuch wentylatorem.
    Stabilizator LM317T i tranzystor wykonawczy układu przeciążeniowego BD911 (BD243) można przykręcić np. do blaszek aluminiowych 20mm x 20mm.
    Jeśli zasilacz będzie zmontowany z sygnalizacją przeciążenia LED to wartości rezystorów emiterowych wyniosą 2 x 0,56...0,62 Ohm/5W, a gdy bez sygnalizacji to wartości rezystorów trzeba ustalić na 2 x 0,47 Ohm/5W.
    Nie można obniżyć minimalnego zakresu ograniczania prądu do 0,1A i w tym przypadku proponuję rozejrzeć się za innym układem zasilacza.
    Kondensator filtrujący przy wydajności prądowej zasilacza do 5A może mieć wartość 10000uF/50V (2 x 4700uF/50V - połączone równolegle).

  • #104 09 Lut 2016 01:34
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa

    Złożyłem taki zasilacz wg schematu z ostatniego postu #101 Krzysztofa i wystartował z lotu (druk płytek robiony na kolanie ołówkiem a na płytkach markerem więc nie mam wydruku...) .
    Tor AC oparty o trafo z potężnego UPSa Modecom (na oko jakieś 450-500W, 2 spięte w szereg uzwojenia wtórne dają po wyprostowaniu i zafiltrowaniu ok 19V pod obciążeniem - to chyba standard w UPSach z baterią 12V), obudowa też z tego UPSa, mostek 50 A, pojedyńczy kondek filtrujący 10000 miF.
    Zasilacz po lekkiej modyfikacji regulacji napięcia (do potencjometru 2,2 kOhm dodany szeregowo rezystor 470Ohm ) ma regulację od 2,8 do niecałych 15 V (dobrałem pod moje potrzeby) a prąd niezbyt duży - wydusiłem z niego 6 A przy 10 V - rzecz pewnie powiązana z opornikami emiterowymi. Nigdzie nie mogłem dostać 0,39 Ohm a były dostepne od ręki tylko tylko 0,31 i 0,47 Ohm więc w obawie przed sfajczeniem tranzystorów mocy wstawiłem jednak 0,47. Pewnie z 0,39 zasilacz wyciągnąłby te 10 A (jak dostanę to wstawię). Tranzystory mocy to 4XTIP 35C na sporym radiatorze i osobnej płytce z opornikami (w środku obudowy trochę mało miejsca).
    Dorzuciłem podwójny cyfrowy miernik panelowy V i A z włożoną w środek diodą sygnalizacji przeciążenia oraz na dodatkowy trzeci zacisk wyprowadziłem napięcie od razu po prostowniku (czyli niecałe 20V przy prądzie >20A) przez termik do zastosowań Heavy Duty (silniki, duże odbiorniki - wyszła prawie spawarka).
    I o to chodziło - prosty układowo zasilacz z regulowanym prądem i napięciem który działa OD RAZU. Dziękować autorowi za konstrukcję.

  • #105 20 Mar 2016 12:15
    mario8423
    Poziom 14  

    Witam panów, wiem, że temat stary, lecz złożyłem ten zasilacz ze schematu P. Krzysztofa, tylko że zamiast rezystora 47? 2W dałem 47? 3W. i także nie mam regulacji prądu. Czy to ten rezystor może być przyczyną?

  • #106 20 Mar 2016 13:07
    Adam-zw
    Poziom 20  

    Witam
    Nie, napewno nie ma wpływu na regulację, zamiana rezystora na większą moc - liczy się tylko wartość oporności.
    Pozdrawiam.

  • #107 20 Mar 2016 13:32
    mario8423
    Poziom 14  

    Ok, dziękuję za szybką odpowiedź, układ działa, nie przyjrzałem się płytce, na której miałem błąd, ponieważ baza jednego z tranzystorów BD911 ,,wisiała".
    Mam tylko jeszcze jedno pytanie, czy mogę zastąpić diodę MBR360 (SK304, SB360) jakąś inną, bardziej dostępną? Jeśli tak to jaką? I ten tranzystor BD140 mogę zamiast niego dać np. BC557?

  • #108 25 Mar 2016 00:29
    Adam-zw
    Poziom 20  

    mario8423
    Możesz zastąpić BD140 na tranzystor BC557 zasilanie diody LED nie wymaga aż tak dużego prądu. Natomiast dioda MBR360 Schottky (3A 60V) w tym układzie nie jest konieczna można ją zastąpić inną o podobnych parametrach.
    Pozdrawiam

  • #109 05 Kwi 2016 00:48
    mario8423
    Poziom 14  

    @Adam-zw dzięki za odpowiedź , tak właśnie zamieniłem diodę na SR540 (bd140 zostawiłem w spokoju) lecz układ sygnalizacji przeciążeniowej nie działa ; (

  • #110 23 Sty 2017 18:15
    Wbm
    Poziom 9  

    krzysztof723 napisał:
    Witam

    Poniżej załączam schemat omawianego zasilacza dostosowanego do transformatora sieciowego z napięciem 15VAC po stronie wtórnej taki, jaki kolega posiada.

    Zasilacz regulowany (darlington power) na LM317 10A 1.2..37V


    Panie Krzysztofie,

    Jak zmieniłby się ten schemat oraz parametry całego układu gdyby zamiast transformatora sieciowego zastosować zasilacz firmy FEAS model PSU500L24 o poniższych parametrach:

    Input voltage (VAC): 115 VAC / 230 VAC (45-66 Hz)
    Output voltage: 24 VDC
    Output current: 15.0 Amp
    Power: 360.0 Watts
    Efficiency: 90%
    Residual ripple: < 2%
    Operating temperature range: -30°C / +70°C



    pozdrawiam,
    --
    Wbm.

  • #111 04 Lut 2017 12:18
    krzysztof723
    Poziom 29  

    Wbm napisał:
    Jak zmieniłby się ten schemat oraz parametry całego układu gdyby zamiast transformatora sieciowego zastosować zasilacz firmy FEAS model PSU500L24 o poniższych parametrach:


    Jak wynika z opisu to ten zasilacz posiada transformator sieciowy, mostek prostowniczy i kondensatory filtrujące, czyli napięcie 24VDC na wyjściu zasilacza jest wygładzone, ale nie jest stabilizowane.
    Nie widzę problemów w podłączeniu tego zasilacza Uwy - 24VDC w miejsce transformatora sieciowego, chociaż biorąc pod uwagę zastosowane w nim elementy to w zasilaczu z udziałem LM317T należałoby usunąć mostek prostowniczy (diody) i kondensator 30000uF (bezpiecznik 10A pozostaje).
    Parametry, schemat - wartości elementów i konfiguracja połączeń zasilacza na LM317T nie zmienią się.
    Można zwiększyć zakres napięcia wyjściowego do +15V przy pomocy rezystora 220 Ohm przez zmianę jego wartości do 180 Ohm.

  • #112 04 Kwi 2017 01:43
    1063972
    Użytkownik usunął konto  
  • #113 06 Lut 2018 20:30
    HotPepper
    Poziom 4  

    Puk, puk! Czy ktoś tu jeszcze zagląda? Kolego krzysztof723 uaktywnij się, proszę! Jestem w posiadaniu dwóch transformatorów 2x7,5V + 28V (28V z małym prądem) pochodzą one z UPS. Zewnętrznie wyglądają na takie same, ale jeden waży 2,28kg, drugi jest 0 10dkg cięższy. Chciałbym w pełni wykorzystać właściwości tych transformatorów budując jakiś uniwersalny zasilacz, w którym zainstalowałbym gniazdo USB do naładowania telefonu lub tabletu (niezależnie). Widziałbym tutaj ładowanie akumulatorów kwasowych (i innych?). Może zabezpieczenie w przypadku zwarcia przez mechaniczne odłączenie zacisku wyjściowego i sygnalizacji LED + buzzer? Może kolega ma coś takiego w głowie? Pozdrowienia

  • #114 16 Maj 2018 01:27
    1063972
    Użytkownik usunął konto