Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Sterownik pieca c.o. St-22 - jak przeprogramować?

anemik 11 Gru 2007 08:52 13487 9
  • #1 11 Gru 2007 08:52
    anemik
    Poziom 19  

    Mam takie pytanko: czy ktoś wie jak można przeprogramować progi załączania i wyłączania pompki w sterowniku pieca c.o. St-22. W instrukcji nic na ten temat nie ma, ale może da się jakąś kombinacją przycisków to zrobić?

    1 9
  • #2 11 Gru 2007 10:07
    ANDYW6
    Poziom 24  

    Przytrzymujesz przycisk "opcje" aż zaświeci dioda pompy i strzałkami ustawiasz parametr.Identycznie inne funkcje.

    1
  • #3 11 Gru 2007 19:24
    anemik
    Poziom 19  

    W sterowniku za pomocą przycisku "opcje" można tylko ustawić prędkość wentylatora, czas przedmuchu, czas między przedmuchami. Przytrzymując go dłużej przeskakują tylko w kółko te funkcje.

    3
  • #4 18 Gru 2008 18:06
    broda1725
    Poziom 9  

    Przytrzymujesz strzałkę w dół i załączasz piec czarnym przełącznikiem i wychodzą 00 trzymasz dalej aż wyjdzie 88 puszczasz i jesteś w menu serwisowym.

    2
  • #5 20 Gru 2008 17:22
    jarekma
    Poziom 10  

    To naprawdę działa . Duże dzięki.

    2
  • #6 15 Cze 2009 16:05
    jaco 1
    Poziom 9  

    Rzeczywiście a już chciałem kupić nowy sterownik.Dla tych którzy nie bardzo się w tym orientują podaję pomoc:
    -naciskamy strzałkę w dół i włączamy włącznikiem sterownik
    -najpierw pojawia się 00 czekamy z wciśniętą aż pojawi się 88i puszczamy
    -następnie zaczyna migać dioda regulacja obrotów i tu strzałkami góra dół ustawiamy histerezę(ja mam 2 stopnie)
    -naciskam potem opcje zaczyna migać druga dioda od ustawiania czasu przedmuchu i tu ustawiamy czas dla pompy C.O. (ja mam 47 stopni)
    -naciskam potem opcje zaczyna migać trzecia dioda od ustawiania przerw między przedmuchami i tu ustawiamy temperaturę wyłączenia nawiewu tak zwanego wygaszania(ja mam 50 stopni).Potem wyłączamy sterownik i juz wszystko gra.

    6
  • #8 05 Lut 2011 12:03
    kontouzytkownika100
    Poziom 11  

    może odświeżę temat. czyli przy
    "naciskam potem opcje zaczyna migać druga dioda od ustawiania czasu przedmuchu i tu ustawiamy czas dla pompy C.O. (ja mam 47 stopni)"
    ustawiamy temperaturę przy której załącza się pompa przy rozpalaniu pieca tak?

    0
  • #9 05 Lut 2011 12:13
    jarekma
    Poziom 10  

    Tak. Jest to temperatura przy której startuje pompa podczas rozpalana i zatrzymuje przy gaszeniu pieca.

    2
  • #10 28 Lis 2017 21:51
    muminmx
    Poziom 4  

    Koledzy Witam I mam pytanko dotyczące sterownika Co ST-22 - Co pare godzin wyskakuje mi F-1 na piecu I wyłancza się generując przerywany piskliwy Sygnatura. Po wyłączeniu I załączeniu sterownika włącza się wentylator I posed piece. Ale przeważnie palenisko jest już wygaszone. Jak to ustawić w menu - Myśle że się da _ proszę o porady - nowy- używany piec - dla mnie całkowicie coś innego. Dzięki.

    0
  Szukaj w 5mln produktów