Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Kocioł Termet Minimax Plus - problem z niskim ciśnieniem

reegis 13 Paź 2010 23:36 70371 72
  • #62
    Agnies2206
    Poziom 2  
    Witam. Kocioł mini max ciśnienie pokazuje 2.8 i błąd e9 nie mam pojęcia co mam zrobić . Czytałam o podobnych przypadkach i dla mnie to magia nawet bardziej niż ciemna....czy przez odpowietrzenie kaloryferów coś zdzialam? Nie mam w zanadrzu męskiej fachowej ręki wiec skazana jestem na siebie ...będę wdzięczna za pomoc
  • #63
    bro2004
    Poziom 27  
    Tak. Odpowietrznikiem na grzejniku zlej wode do przynajmnie 2.5 bar. Kociol wyświetli błąd jak ciśnienie będzie mniejsze niz 0.5 bar lub powyzej 2.5 bar.
    Wymagany serwis kotla - brak cisnienia w naczyniu przeponowym, zawor dopustowy uszkodzony lub przetwornik ciśnienia.
  • #64
    Agnies2206
    Poziom 2  
    Dziękuję. Jestem wdzięczna za pomoc.
  • #65
    murillei
    Poziom 4  
    Witam
    Mam wielką prośbę bo już mało brakuje a oszaleję z tym piecem Termet Minimax Plus.
    Otóż ciśnienie za każdym razem spada do 0,4 i piec już się sam nie załancza.
    Dobijam ciśnienie, piec się uruchamia , nagrzewa pomieszczenia do ustawionej temperatury ( typu 22 stopnie w domu) wyłancza się, potem ciśnienie spada do 0,4 i piec już się sam nie załancza.
    Więc znowu dobijam i tak w koło.
    Kaloryfery są odpowietrzone, nigdzie pod nimi nie cieknie, nigdzie nie jest wilgotno. Wszystko obejrzałam sto razy.
    Może ktoś z własnego doświadczenia mi poradzi i powie co się dzieje?
    Będę bardzo wdzięczna za pomoc.
  • #66
    waldekel
    Poziom 28  
    Nie ma takiej możliwości. MUSI być gdzieś nieszczelność w instalacji lub kotle. Patrz wyżej, brak ciśnienia w naczyniu przeponowym i woda ucieka przez zawór bezpieczeństwa.
  • #67
    murillei
    Poziom 4  
    Cisnienie sprawdzane w naczyniu przeponowym kiedy na zimnym piecu pokazuje 0,4 było dobre. Tata sprawdzał .
    Problem nastepuje jak piecyk zaczyna grzać, nagrzewa do temperatury w mieszkaniu, gaśnie i potem ciśnienie spada :-( i już się nie załancza .
    No kosmos z tym piecem. Ma 5 lat a dopiero teraz dzieją się te cuda .
  • #68
    sierars1
    Poziom 11  
    Witam sterownika pokojowego tylko zawory
    Widzę że nie jestem sam też od jakiegoś czasu borykam się z tym problemem bo piec na min 0,5 bar a jak włączone C.O. to potrafi wskoczyć na 3.1-3.6 i muszę spuścić troszkę wody tak żeby nie przekraczała wartości 2.8 bara do momentu wyłączenia pieca bo potem wskaźnik pokazuje błąd 09 czyli brak ciśnienia i muszę dobić do tych min. 0,5 bara z tym że jak podkręcę zawór napełniający to przez chwilę słyszę jak leci woda a potem ustaje i muszę czekać parę ładnych minut zanim na wyświetlaczu pokaże się te 0.5 bara. bo nawet wody ciepłej nie ma jak jest na 0.0 bara.
    Co to może być i czy można to samemu zrobić czy wzywać serwisanta bo powiem że był raz ale nie było mnie w domu tylko ojciec i podobno coś wspominał o wymienniku ciepła ale zdaje mi się że nie on jest winny temu że tak ciśnienie skacze, bo jakby tak było to chyba non stop by skakało nawet po upuszczeniu wody, a tak się normuje i trzyma te 2.5-2.6 bara no chyba ze temp. ustawiona na 60 przekroczy tą wartość to wtedy się wyłącza aż nie zejdzie o te 2-3 stopnie i to jest chyba normalne tym bardziej ze nie mam sterownika pokojowego tylko zawory.

    Co radzicie w takiej sytuacji.

    Pozdrawiam
  • #70
    sierars1
    Poziom 11  
    Nie jestem w stanie udzielić kiedy to było i czy to był serwisant z Termetu
  • #71
    mirrzo

    Moderator na urlopie...
    To są właśnie efekty.
    Napompuj naczynie przeponowe opróżnione z wody, do wartości ok 1,5 bara.
    Powinno być ok
  • #72
    sierars1
    Poziom 11  
    mirrzo napisał:
    To są właśnie efekty.
    Napompuj naczynie przeponowe opróżnione z wody, do wartości ok 1,5 bara.
    Powinno być ok


    Kocioł to MiniTerm GCO-DP-21-23 i jak je opróżnić ?