Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Jak połączyć silniki? Jeden się wyłączy drugi ma się włączyć

strazak85 22 Gru 2007 20:08 2741 15
  • #1 22 Gru 2007 20:08
    strazak85
    Poziom 2  

    Mam problem posiadam dwa silniki po 7.5kW 3-fazowe każdy jest odrębnie zabezpieczony i rozchodzi się o to że gdy jeden się wyłączy to żeby drugi też się wyłączył automatycznie.
    Jakie sposoby proponujecie?
    pozdrawiam

    0 15
  • #2 22 Gru 2007 21:17
    mrrudzin
    Poziom 39  

    Załóżmy że masz dwa silniki - A i B.
    Jakbyś dołożył po jednym styczniku wpiętym pomiędzy silnikiem a zabezpieczeniami i po jednym styku pomocniczym normalnie otwartym sterowanym za pomocą zabezpieczeń (gdy zadziałą styk się otwiera). Do stycznika w obwodzie A podłączasz styk pomocniczy z obwodu B, a do stycznika B podłączasz styk pomocniczy z obwodu A. W efekcie jeśli zadziała którekolwiek z zabezpieczeń nie można włączyć żadnego z napędów.

    0
  • #3 22 Gru 2007 21:18
    fuutro
    Poziom 43  

    Na początek nie pisz całych postów dużymi literami bo się moderator przyczepi odnosząc się do regulaminu (krzyczysz). A co możesz powiedzieć o tych zabezpieczniach? Może mają jakiś wolny zestyk, który można by jakoś wykożystać do sterowania np stycznikiem zasilającym oba silniki - wiąże się z koniecznością załączania obu silników na raz. Możesz też zmontować jakiś prosty układ, który by kontrolował obecność napięcia zasilania silników za wyłącznikami, np na tabliczkach zaciskowych i sterował stycznik, coś jak samo podtrzymanie - oczywiście bez funkcji załącz/wyłącz się nie obędzie. Zwłoka w zadziałaniu wyłącznika też się przyda, bo taki silnik będzie zapewne mieć przełącznik gwiazda/trójkąt. Może moja propozycja nie jest najlepsza ale takie coś mi do głowy przychodzi.

    0
  • #4 22 Gru 2007 22:52
    strazak85
    Poziom 2  

    na silnikach są przełączniki gwiazda - trójkąt a zabezpieczenia to tak zwane esy . na każdym silniku znajduje się stycznik
    mrrudzin a mógł byś mi to jakoś rozrysować na schemacie

    0
  • #6 23 Gru 2007 11:43
    HeSz
    Specjalista elektryk

    Witam.
    Czy silniki muszą być załączane jednocześnie, czy mogą startować automatycznie kolejno. Jeżeli muszą startować jednocześnie, to prąd rozruchu może być znaczny. Szacunkowo 60 do 150 A!!
    Pozdrowienia

    Dodano po 2 [minuty]:

    Wielkość prądu rozruchowego w zależności od typu silnika wynosi od 3 do 7 krotności prądu znamionowego.Przełącznik gwiazda- trójkąt trochę ten prąd obniży

    0
  • #7 23 Gru 2007 12:03
    Waldek.rj
    Poziom 15  

    Jeśli ma się drugi silnik załączyć automatycznie po rozpędzeniu pierwszego to może lepiej niech stycznik pierwszego załączy jednocześnie czasowy który uruchomi drugi, a czas ustaw metodą prób i błędów według pierwszego gdy będzie rozpędzony (wtedy-pierwszy będzie pobierać mniejszy prąd)

    0
  • #8 23 Gru 2007 12:18
    Kaz K
    Poziom 20  

    Drugi trzeba zalaczac poprzez wylacznik czasowy bo nie sadze ze wytrzymaja zabezpieczenia glowne , tylko pytanie czy te silniki maja automatyczny przelacznik gwiaz->troj bo jesli nie to trzeba rozbudowac uklad o qautomat gwiaz-troj tez na czasowych wylacznikach.

    Dodano po 1 [minuty]:

    A bezposrednio do sieci mozna wlaczac do 5kW jak pamietam .

    0
  • #9 23 Gru 2007 13:08
    strazak85
    Poziom 2  

    przełącznik gwiazda-trójkąt jest ręczny
    silniki są włączane po koleji nie muszą razem tylko muszą się wyłączać razem tzn jak jeden się wyłączy to drugi też żeby się sam wyłączył

    0
  • #10 23 Gru 2007 14:38
    Waldek.rj
    Poziom 15  

    W takim razie należy najlepiej zastosować układ na stycznikach 6 szt, i 3 przekaźniki czasowe, 2 termiczne oraz dwa przyciski

    Dodano po 10 [minuty]:

    Najlepiej zastosować:
    Jak połączyć silniki? Jeden się wyłączy drugi ma się włączyć

    drugi silnik należy podpiąć (zasilanie do układu sterowania z drugiego silnika) pod styk zwierający stycznika trójkąta (pomocniczy)

    Dodano po 2 [minuty]:

    Jak połączyć silniki? Jeden się wyłączy drugi ma się włączyć

    0
  • #12 24 Gru 2007 09:26
    kortyleski
    Poziom 41  

    czy wy postów czytać nie umiecie? Koledze nie chodzi o włączanie tylko o wYłączanie zależne silników! Dałbym, jak futuro napisał czujniki na silnik, nazywa się toto czujnik zaniku fazy. Styki obu czujników szeregowo i równolegle do nich przycisk "obchodzący" zabezpieczenie. W razie gdy któryś silnik nie dostanie prawidłowego napięcia stycznik puści i odłączy oba od sieci...

    0
  • #13 24 Sty 2018 11:55
    hengest
    Poziom 14  

    kortyleski napisał:
    Dałbym, jak futuro napisał czujniki na silnik, nazywa się toto czujnik zaniku fazy. Styki obu czujników szeregowo i równolegle do nich przycisk "obchodzący" zabezpieczenie. W razie gdy któryś silnik nie dostanie prawidłowego napięcia stycznik puści i odłączy oba od sieci...

    Nie jestem pewien, czy koledze chodzi o czujnik zaniku faz:
    strazak85 napisał:
    każdy jest odrębnie zabezpieczony i rozchodzi się o to że gdy jeden się wyłączy to żeby drugi też się wyłączył automatycznie

    Myślę, że tutaj chodzi o najprostszą zależność, że jak odpadnie stycznik jednego silnika, to ma się też wyłączyć drugi. Nie ma tutaj podanego powodu wyłączenia. Nie musi to być wyłączenie od zabezpieczenia.
    Musisz wykorzystać styki pomocnicze styczników.

    0
  • #14 25 Sty 2018 18:30
    zyzy52
    Poziom 26  

    Czy układ napędowy tych silników zrealizowany jest na stycznikach, czy na zwykłych przełącznikach gwiazda-trójkąt?

    Proszę czytać uważnie temat.
    Moderator Krzysztof Reszka

    0
  • #15 25 Sty 2018 21:20
    mychaj
    Poziom 30  

    Cytat:
    na silnikach są przełączniki gwiazda - trójkąt a zabezpieczenia to tak zwane esy . na każdym silniku znajduje się stycznik

    Cytat:
    przełącznik gwiazda-trójkąt jest ręczny

    To w końcu uruchamiasz je ręcznie czy przyciskiem start stop?
    Może to nie stycznik tylko wyłącznik silnikowy ?
    Jeżeli tylko wyłączniki silnikowe to trzeba sprawdzić czy mają styki pomocnicze , zabudować 2 dodatkowe styczniki (lub jeden większej mocy) sterowanie poprzez styki tych wyłączników. Jeżeli któryś z tych wyłączników zadziała , przerwie obwody obu cewek i wyłączy zasilanie na obu.

    0
  • #16 29 Sty 2018 10:58
    hengest
    Poziom 14  

    strazak85 napisał:
    Mam problem posiadam dwa silniki po 7.5kW 3-fazowe każdy jest odrębnie zabezpieczony i rozchodzi się o to że gdy jeden się wyłączy to żeby drugi też się wyłączył automatycznie.
    Jakie sposoby proponujecie?
    pozdrawiam

    Żeby dać najlepszą odpowiedź, możesz załączyć schemat obecnych układów zasilania i sterowania silników? Może być nawet schemat jednokreskowy z opisaniem typów aparatów.

    0