10x G4-10 W - lość pobieranego prądu

Pit91 23 Gru 2007 17:46 945 5
  • #1 23 Gru 2007 17:46
    Pit91
    Poziom 9  

    Czy mógłby mi ktoś powiedzieć ile prądu będzie pobierała lampa która ma Żarówki-10x G4-10 Watt??

    Moderowany przez skryn:

    Przeniosłem z "Inne".

    0 5
  • #2 23 Gru 2007 17:54
    joozwa
    Poziom 31  

    Jeżeli te żarówki są na 6V - to ok. 16,7A
    Jeżeli na 12V - to ok. 8,4A
    Jeżeli na 24V - to ok. 4,2A
    Jeżeli na 110V - to ok. 1A
    Jeżeli na 230V - to ok. 0,5A
    Zakładam, że połączone są równolegle. Tak samo będzie w przypadku, jeżeli połączenie jest szeregowe (np. 10 żarówek 12V pod 110V, lub 10 dwudziestoczterowoltowych pod 230V).
    Pzdr.

    0
  • #3 23 Gru 2007 18:29
    Pit91
    Poziom 9  

    Czy na te żarówki można stosować regulator natężenia światła (one są na 12V)?? I czy zmiana natężenie światła zmieni ilość pobieranego prądu??

    0
  • Pomocny post
    #4 23 Gru 2007 19:02
    joozwa
    Poziom 31  

    Pit91 napisał:
    Czy na te żarówki można stosować regulator natężenia światła (one są na 12V)?? I czy zmiana natężenie światła zmieni ilość pobieranego prądu??

    Oczywiście, że można :D Jeżeli to ~12V, to prosty regulator na triaku lub tyrystorze odpowiedniej mocy (i na odpowiednim radiatorze). Jeżeli jest to 12V stałe, to trzeba pokombinować z regulatorem PWM (jest o tym dużo tematów).
    Czy zmiana natężenia światła powoduje zmianę pobieranego prądu?
    Szczytowego pewnie nie. Ogólnie jest to kwestia sporna (żarówka to przecież element nieliniowy):
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic413600.html

    0
  • #5 24 Gru 2007 03:54
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników

    Należy też pamiętać, że zimne włókno żarówki ma ok. 10x razy mniejszą rezystancję niż to samo włókno rozgrzane do temperatury roboczej, więc w momencie włączenia pełnego napięcia zasilania powstaje szpila prądowa (szczególnie męcząca przy wielu włączonych równolegle żarówkach) trwająca kilka kilkadziesiąt milisekund (zależnie od wielkości żarnika -> większy -> dłuższy impuls)

    Proponował bym te żarówki zasilać w sposób mieszany (szeregowo-równoległy) z wyższego napięcia wtedy będą płynąć mniejsze prądy w obwodzie a przy stosowaniu regulacji, dać dodatkowo miękki start, by ominąć problem szpili prądaowej i przepalania się żarówek przy włączaniu (za którymś razem).

    0
  • #6 24 Gru 2007 14:10
    joozwa
    Poziom 31  

    Witam. Czy zwiększenie częstotliwości generatora impulsów sterujących pozwoli na zmniejszenie tego problemu? (weźmy pod uwagę również bezwładność cieplną włókien)
    Pzdr.