Stare mieszkanie, stara instalacja, korki skaczą.

Tal-Rash 06 Sty 2008 15:08 20137 60
  • Pomocny post
    #31 06 Sty 2008 15:08
    Hucul
    Poziom 39  

    Jest to niezgodne ze stopniowaniem bezpieczników . Powinieneś jak najszybciej przerobić instalację . Bezpiecznik na klatce schodowej powinien być zaplombowany . Przy przeciążeniu lub zwarciu będzie się przepalał ten na klatce , a tak nie powinno być .

  • #32 06 Sty 2008 18:24
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    Dziękuje za nieocenioną pomoc i zajęcie się tematem. Zmianę instalacji to już właściciel mieszkania. Ja tylko wynajmuję :P
    Zgodził się na to co zrobiłem sam też się wkurzał że wyskakiwały.

    Dodano po 2 [godziny] 56 [minuty]:

    Czy jest różnica podłączania kabli z korytarza? od góry czy od dołu?

  • Pomocny post
    #33 07 Sty 2008 12:28
    Adam-T
    Poziom 37  

    Tal-Rash napisał:
    Czy jest różnica podłączania kabli z korytarza? od góry czy od dołu?


    Różnicy nie ma ale powinno być od dołu.
    Jak kolega wyżej pisał powinieneś mieć stopniowanie bezpieczników, czyli na klatce powinien być większy niż w mieszkaniu. Postaraj się wymienić ten na klatce na 20A (pisałeś, że nie wchodzi - wymień podstawkę ograniczającą, ją się wykręca i wkręć inną większą na bezpiecznik 20A). Po drugie ten nowy bezpiecznik kupiłeś o charakterystyce C 16A ( C - takie stosuje się do zabezpieczania silników, gdzie w czasie jego rozruchu są duże uderzenia prądu ), wymień go na B 16A. Teraz to nawet po wymianie tego na klatce na 20A przy chwilowym przeciążeniu nie wyskoczy ten nowy tylko ten na klatce.

    Pozdrawiam
    Adam

    Edit:
    Tal-Rash napisał:

    Dyskusja wre a w sumie tylko dwa posty coś mi wyjaśniły.
    Takie rady - kożystaj z gazu albo sprzedaj mikrofalówkę to tylko piszą ignoranci by sobie posty nabić a sprawę moją konkretnie mają w dupie.
    Ciekaw jestem czy jak jadą autem i widza na poboczu samochód który ma kapcia zatrzymują się i mówią: I co teraz na piechotę? to miłego spacerku.
    Znieczulica.


    W swojej wypowiedzi nazywasz niektórych ignorantami i niestety wynika to z nieznajomości zagadnienia a już szczególnie z przepisów i zasad bezpieczeństwa życia i zdrowia. Po takiej przeróbce instalacji jaką zrobiłeś cała instalacja powinna być sprawdzona pod kątem bezpieczeństwa czyli powinny być zrobione pomiary elektryczne (skuteczność ochrony przeciwporażeniowej).
    Odradzając robienia cokolwiek (w pierwszym moim poście) miałem na myśli Twoje i Twoich bliskich bezpieczeństwo. Z prądem nie ma żartów.

  • #34 07 Sty 2008 16:28
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    Dziękuje bardzo za tak bardzo duże zaangażowanie się w mój problem.
    Wymienić na korytarz podstawki nie mogę bo musiałbym wymienić też sąsiadom. Jest podstawka jedna dla mnie i sąsiadów.
    W domu nie ma małych dzieci i wszyscy mieszkańcy mają bana (zakaz) dostania miejsca gdzie jest zmieniony bezpiecznik. Ale cieszę się że bezpieczeństwo stawiacie tu na pierwszym miejscu.
    Wymieniłem już bezpiecznik na B16A.:D

  • Pomocny post
    #35 07 Sty 2008 20:30
    Adam-T
    Poziom 37  

    Tal-Rash napisał:
    Wymienić na korytarz podstawki nie mogę bo musiałbym wymienić też sąsiadom. Jest podstawka jedna dla mnie i sąsiadów.


    Nie chodzi mi o całą oprawkę bezpiecznikową, w tym przypadku jak piszesz podwójną dla Ciebie i sąsiada. Chodzi mi o samą tzw wstawkę dolna widoczną po wykręceniu bezpiecznika. Przykładowe zdjęcie:
    Stare mieszkanie, stara instalacja, korki skaczą.

    Pozdrawiam
    Adam

  • #36 07 Sty 2008 21:30
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    Ok kupiłem to co jest na zdjęciu. Ale najpierw muszę wykręcić to co jest? Jak to zrobić by mnie nic nie popieściło?

    Dodano po 7 [minuty]:

    Złapałem pincetą i wykręciłem. Tak samo wkręciłem nowy i na korytarzu jest już 20A.
    Super dzięki!
    Moja żona jak zobaczyła że robie to pincetą krzyczała że na pogrzeb idioty nie przyjdzie:D:D:D

  • Pomocny post
    #37 07 Sty 2008 21:31
    elektromechanik
    Poziom 27  

    Adam-T napisał:
    Tal-Rash napisał:
    Wymienić na korytarz podstawki nie mogę bo musiałbym wymienić też sąsiadom. Jest podstawka jedna dla mnie i sąsiadów.


    Nie chodzi mi o całą oprawkę bezpiecznikową, w tym przypadku jak piszesz podwójną dla Ciebie i sąsiada. Chodzi mi o samą tzw wstawkę dolna widoczną po wykręceniu bezpiecznika. Przykładowe zdjęcie:
    Stare mieszkanie, stara instalacja, korki skaczą.

    Pozdrawiam
    Adam


    Jeśli nie masz możliwości wyłączenia prądu a masz trochę sprytu to wkręcisz bez problemu przy pomocy niedużych, dobrze izolowanych kleszczy z cienkimi czubkami. ALE UWAŻAJ!!!!!

  • Pomocny post
    #38 07 Sty 2008 21:49
    Adam-T
    Poziom 37  

    Tal-Rash napisał:
    Złapałem pincetą i wykręciłem. Tak samo wkręciłem nowy i na korytarzu jest już 20A.
    Super dzięki!


    Dobrze to dokręć bo tutaj lubi się nieźle grzać (do wypalenia gwintu włącznie) przy większych obciążeniach.

    Pozdrawiam
    Adam

    PS elektromechanik po co mnie cytowałeś?

  • #39 07 Sty 2008 22:05
    elektromechanik
    Poziom 27  

    Adam-T napisał:
    Tal-Rash napisał:
    Złapałem pincetą i wykręciłem. Tak samo wkręciłem nowy i na korytarzu jest już 20A.
    Super dzięki!


    Dobrze to dokręć bo tutaj lubi się nieźle grzać (do wypalenia gwintu włącznie) przy większych obciążeniach.

    Pozdrawiam
    Adam

    PS elektromechanik po co mnie cytowałeś?


    Przez pomyłkę- nie tu kliknąłem. PRZEPRASZAM!

  • Pomocny post
    #40 07 Sty 2008 22:18
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    No, nieźle tu kombinujecie, namawiając kolegę Tal-Rash do popełnienia przestępstwa.
    Zmieniając samoczynnie wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego dokonujemy zmian, do których nie mamy najmniejszych uprawnień.
    Przecież wielkość tego zabezpieczenia, zależy ściśle od przydzielonej mocy.
    Jeżeli te zmiany wychwyci ZE, to kolega Tal-Rash musi być przygotowany na pewne kłopoty i finansowe kary.

  • #41 07 Sty 2008 22:23
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    jarecki 86 napisał:
    No, nieźle tu kombinujecie, namawiając kolegę Tal-Rash do popełnienia przestępstwa.
    Zmieniając samoczynnie wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego dokonujemy zmian, do których nie mamy najmniejszych uprawnień.
    Przecież wielkość tego zabezpieczenia, zależy ściśle od przydzielonej mocy.
    Jeżeli te zmiany wychwyci ZE, to kolega Tal-Rash musi być przygotowany na pewne kłopoty i finansowe kary.


    :O Cholera! To znaczy że mieszkając w starym mieszkaniu trzeba nie mieć pralki nie mieć mikrofalówki nie mieć czajnika elektrycznego. Najlepiej w ogóle nic nie mieć.

  • Pomocny post
    #42 07 Sty 2008 22:38
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    Każdy odbiorca energii elektrycznej ma ustaloną, na podstawie umowy z ZE wielkość mocy przyłączniowej.
    Ta wielkość jest regulowana wielkością zabezpieczenia przedlicznikowego.
    Zmieniając samodzielnie tą wielkość wchodzisz na niezłą „minę” i dlatego moją intencją było Cię przed tym ostrzec.
    Owszem, możesz formalnie zwiększyć wielkość tego zabezpieczenia, ale wiąże się to ze złożeniem stosownego wniosku do ZE i z dodatkową opłatą, wynoszącą 120pln + VAT za każdy dodatkowy KW mocy.
    Taka jest procedura. Natomiast Ty zrobisz jak będziesz uważał za stosowne. Przynajmniej miej świadomość, tego co Ci za to grozi.

  • Pomocny post
    #43 07 Sty 2008 22:43
    Adam-T
    Poziom 37  

    jarecki 86 napisał:
    Jeżeli te zmiany wychwyci ZE, to kolega Tal-Rash musi być przygotowany na pewne kłopoty i finansowe kary.


    Bez przesady. Ten budynek na pewno jest administrowany przez kogoś znaczy jakiś ZGM czy jakaś wspólnota mieszkaniowa a oni maja jakiegoś elektryka (zresztą można by do niego zadzwonić i poprosić o zaplombowanie tego bezpiecznika) i można na nich zwalić. Po drugie jak ZE udowodni, że to kol Tal-Rash zmienił zabezpieczenie przedlicznikowe?

    jarecki 86 napisał:
    Owszem, możesz formalnie zwiększyć wielkość tego zabezpieczenia, ale wiąże się to ze złożeniem stosownego wniosku do ZE i z dodatkową opłatą, wynoszącą 120pln + VAT za każdy dodatkowy KW mocy.


    Ostatnio, znaczy jakieś pół roku temu, podpisywałem umowę z ZE na 5kW i nie zapłaciłem ani grosza.

    Pozdrawiam
    Adam

  • #44 07 Sty 2008 22:49
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    Ale ja żadnej plomby nigdzie nie zdejmowałem.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Szafka na klatce jest otwarta i ogólnie dostępna każdy z ulicy może w niej grzebać bo domofon nie działa od roku i każdy może wejść.
    W domu co innego ale licznika nie dotykałem. Tylko stary 10A zmieniłem na esa B16A.
    Wysoki sądzie jestem niewinny. Ja tylko chciałem podczas prania właczyć telewizor :)))

  • Pomocny post
    #45 07 Sty 2008 22:56
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    Zarówno za stan układu pomiarowego jak i zabezpieczenia przedlicznikowego odpowiedzialny jest odbiorca energii.
    Jeżeli nie ma plomby, to należy ten fakt zgłosić do ZE.


    Adam-T napisał:
    Ostatnio, znaczy jakieś pół roku temu, podpisywałem umowę z ZE na 5kW i nie zapłaciłem ani grosza.

    Proszę najpierw zajrzeć do treści taryfy energii elektrycznej i nie pisać takich rzeczy na forum.

  • Pomocny post
    #46 07 Sty 2008 23:11
    Adam-T
    Poziom 37  

    jarecki 86 napisał:
    Proszę najpierw zajrzeć do treści taryfy energii elektrycznej i nie pisać takich rzeczy na forum.


    Niech się kolega nie irytuje, bo to jest prawda. Dostałem mieszkanie do remontu po pożarze, umowę zawierałem z ZE i za to nie zapłaciłem ani grosza. Musiałem tylko na własny koszt zainstalować tablice podlicznikową i zabezpieczenie przedlicznikowe (nie było ani jednego ani drugiego). ZE po podpisaniu umowy przyszło założyć licznik i oplombować bezpiecznik. Zapłaciłem tylko jakieś 30 czy 40 zł na poczet pierwszego rachunku.

    Pozdrawiam
    Adam

  • Pomocny post
    #47 07 Sty 2008 23:24
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    No to za co miał kolega zapłacić, skoro nie było żadnego zwiększenia mocy przyłączniowej?
    Przecież nie zmieniło się nic, poza nową tablicą i zabezpieczeniem.
    Gdyby kolega zwiększył wielkość zabezpieczenia, to wówczas należałoby zapłacić wg obowiązującej na tym terenie taryfy. Szczegóły na stronie 31. http://www.operator.enea.pl/img/osd/pliki_do_...or_taryfa_dla_uslug_dystrybucyjnych_2008_.pdf
    Myślę, że po zapoznaniu się z treścią taryfy zginą wszelkie wątpliwości.

    A od kolegi Tal-Rash należy mi się jakieś piwo :D to i tak niewiele w porównaniu z kasą, jaką trzeba by było wyłożyć do ZE.......

  • #48 07 Sty 2008 23:28
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    A teraz już nie muszę jej wyłożyć?
    Jutro zadzwonię do elektryka jakiegoś i wszystko się wypytam.
    Piwo już Ci przesyłam zaraz dojdzie :P

  • Pomocny post
    #49 07 Sty 2008 23:32
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    Za założenie plomb zapłacisz jedynie kilkanaście złotówek.

    Dzięki za browarek :spoko:

  • #50 07 Sty 2008 23:33
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    A zmieniając z 16A na 20A nie przekroczyłem 1kW czyli nie muszę płacić :D:D:D
    Tak wynika z tej strony 31 dokumentu który podałeś.

  • Pomocny post
    #52 07 Sty 2008 23:48
    Adam-T
    Poziom 37  

    jarecki 86 napisał:
    Przecież nie zmieniło się nic, poza nową tablicą i zabezpieczeniem.


    Dla nich się zmieniło, bo było 0 (zero) a teraz jest 5kW. ;)
    Oczywiście chylę czoła przed kol jarecki 86, źle to interpretowałem.

    Pozdrawiam
    Adam

    PS Tal-Rash sprawdź w umowie jaką masz moc przyłączeniową.

  • Pomocny post
    #53 08 Sty 2008 20:57
    elektromechanik
    Poziom 27  

    Ludzie-przestańcie STRASZYĆ człowieka. Pracownicy energetyki już pewnie dostali zajadów ze śmiechu czytając te posty.

  • #54 09 Sty 2008 10:39
    Tal-Rash
    Poziom 14  

    Rozmawiałem z elektrykiem. Powiedział że fakt faktem nie powinno tak być, fakt faktem powinna skrzynka być zaplombowana i fakt faktem 30% mieszkań gdzie on chodzi nie ma. Mu się nie chce pisać protokołów i robić ludziom problemów a jego przełożonym nie chce się trawić tego wszystkiego.
    Powiedział że ma kilku takich co w domu kable spieli i nie mają bezpieczników. Tylko ten na korytarzu. Zwrócił im uwagę to od 6miesięcy ma zawsze stan licznika w kartce na drzwiach :D

  • #55 09 Sty 2008 15:13
    elektromechanik
    Poziom 27  

    Tal-Rash napisał:
    Rozmawiałem z elektrykiem. Powiedział że fakt faktem nie powinno tak być, fakt faktem powinna skrzynka być zaplombowana i fakt faktem 30% mieszkań gdzie on chodzi nie ma. Mu się nie chce pisać protokołów i robić ludziom problemów a jego przełożonym nie chce się trawić tego wszystkiego.
    Powiedział że ma kilku takich co w domu kable spieli i nie mają bezpieczników. Tylko ten na korytarzu. Zwrócił im uwagę to od 6miesięcy ma zawsze stan licznika w kartce na drzwiach :D


    Czuli - tak jak mówiłem. Nie twierdzę że wszystko jest OK, ale bądźmy realistami. Chciałbym aby ci wszyscy co tak prawem i przepisami w tym poście szafowali byli bez <GRZECHU>.

  • #56 09 Sty 2008 19:27
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    elektromechanik, gdybyś na podobne banialuki pozwolił sobie na którymś z forum dla elektryków, mógłbyś liczyć na w pełni zasłużonego bana :!:

    Najważniejsze, że autor postu wykazał się zdrowym rozsądkiem i nie uległ Twym absurdalnym sugestiom.

  • #57 09 Sty 2008 21:05
    elektromechanik
    Poziom 27  

    jarecki 86 napisał:
    elektromechanik, gdybyś na podobne banialuki pozwolił sobie na którymś z forum dla elektryków, mógłbyś liczyć na w pełni zasłużonego bana :!:

    Najważniejsze, że autor postu wykazał się zdrowym rozsądkiem i nie uległ Twym absurdalnym sugestiom.


    Mógłbyś jaśniej. Jakim sugestiom?

  • #58 09 Sty 2008 21:31
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    elektromechanik napisał:
    Adam-T napisał:
    Tal-Rash napisał:
    Wymienić na korytarz podstawki nie mogę bo musiałbym wymienić też sąsiadom. Jest podstawka jedna dla mnie i sąsiadów.


    Nie chodzi mi o całą oprawkę bezpiecznikową, w tym przypadku jak piszesz podwójną dla Ciebie i sąsiada. Chodzi mi o samą tzw wstawkę dolna widoczną po wykręceniu bezpiecznika. Przykładowe zdjęcie:
    Stare mieszkanie, stara instalacja, korki skaczą.

    Pozdrawiam
    Adam


    Jeśli nie masz możliwości wyłączenia prądu a masz trochę sprytu to wkręcisz bez problemu przy pomocy niedużych, dobrze izolowanych kleszczy z cienkimi czubkami. ALE UWAŻAJ!!!!!


    Czy coś tu jeszcze trzeba rozjaśniać?

  • #59 09 Sty 2008 21:39
    elektromechanik
    Poziom 27  

    jarecki 86 napisał:
    elektromechanik napisał:
    Adam-T napisał:
    Tal-Rash napisał:
    Wymienić na korytarz podstawki nie mogę bo musiałbym wymienić też sąsiadom. Jest podstawka jedna dla mnie i sąsiadów.


    Nie chodzi mi o całą oprawkę bezpiecznikową, w tym przypadku jak piszesz podwójną dla Ciebie i sąsiada. Chodzi mi o samą tzw wstawkę dolna widoczną po wykręceniu bezpiecznika. Przykładowe zdjęcie:
    Stare mieszkanie, stara instalacja, korki skaczą.

    Pozdrawiam
    Adam


    Jeśli nie masz możliwości wyłączenia prądu a masz trochę sprytu to wkręcisz bez problemu przy pomocy niedużych, dobrze izolowanych kleszczy z cienkimi czubkami. ALE UWAŻAJ!!!!!


    Czy coś tu jeszcze trzeba rozjaśniać?


    Jeśli twierdzisz że autor postu wykazał się rozsądkiem to przeczytaj post autora <nad moim nierozsądnym>.

    I CO TY NA TO?

  • #60 09 Sty 2008 21:54
    jarecki 86
    Specjalista elektryk

    elektromechanik napisał:
    Jeśli nie masz możliwości wyłączenia prądu a masz trochę sprytu to wkręcisz bez problemu przy pomocy niedużych, dobrze izolowanych kleszczy z cienkimi czubkami. ALE UWAŻAJ!!!!!


    Kończ Waść, wstydu oszczędź :!: