Solary próżniowe - sposób wpięcia się do CWU

05 Jan 2008 21:11 27937 11
  • Level 20  
    Mam pytanie odnośnie solarów próżniowych:
    - czy można podłączyć solar próżniowy (HotPipe) zwykłą rurą PEX która wytrzymuje do 95 °C (w układzie chłodziwem jest woda)
    - co sądzicie o układzie przedstawionym poniżej ?

    Ponieważ posiadam zasobnik cieplny (100 L) podłączony do pieca CO (z naturalnym obiegiem), tylko niestety posiada on tylko 1 płaszcz wiec wymyśliłem następujący sposób podpięcia się do niego solara próżniowego (18 rur, 150cm, fi47mm) .

    Solary próżniowe - sposób wpięcia się do CWU
    Legenda:
    1 - zawór zwrotny
    2 - zawór ręczny otwierany podczas okresu zimowego żeby chłodziwo w postaci wody spłynęło z solara.
    3 - zbiornik wzbiorczy
    4 - pompa
    5,6 - zawór ręczny (otwierany podczas gdy kocioł CO pracuje)

    Zawór zwrotny 1 i zawór 2 wprowadziłem ponieważ wydaje mi się że wtedy pompka 4 nie będzie się tak często załączać.
    Sterownik (Atmega8 ) oprogramuje tak żeby pompka była cały czas załączona jeśli temperatura na solarze zbliża się do 100 °C. Zamiast zaworu 2 myślę zastosować elektrozawór tak żeby sie otwierał kiedy temperatura zewnętrzna zbliża się do 0 °C.


    Moderated By andre1979:

    Przeniesiono z Układy elektroniczne DIY pomysły, problemy

    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • Level 20  
    Ad1)Woda też może być (ma lepsze właściwości i jest tańszy)
    http://www.paradigma.pl/AquaSystemy.htm

    Ad2) Bojler y 1 wężownicą też może być bo w okresie kiedy palisz w CO to przełączasz na CO zawór 6,5,2 otwarte a kiedy nie używasz CO to zawory 6,5,2 otwierasz
  • Level 12  
    Witam
    Pexalem solaru nie możesz podłaczyć poniewaz temperatura w solarze przekracza 100 stopni Celsjusza .
    Widziałem juz kilka takich instalacji zrobionych na pexalu i w okolicy solaru rozrywało je.
    Musisz zrobić instalacje miedzią.
  • Level 33  
    Z mojej kilkuletniej praktyki w montarzu solarów mogę powiedzieć tak:
    Układ solarny kryzyje się w ten sposób aby przepływ wynosił ok 1,5-2 litry medium(w twoim przypadku woda) na minutę.
    Ma to na celu podniesienie temperatury medium.
    Jeżeli zwiększysz ten przepływ to medium nie osiągnie temp. wyższej niż 95 stopni.
    Czyli teoretycznie pex się nadaje.
    Dwa próżniowe solary to ogromna moc i absolutnie zasobnik 100litrów się nie nadaje, jest za mały.
    No chyba, że masz tak spore zużycie wody???
    Taki dwa solary nagrzeją 100litrów w godzinę do temperatury 60 stopni a co potem?
    Po trzech godzinach wszystko zacznie się gotować a rury popękają.
    Reasumując: układ taki jaki proponujesz nadaje się tylko do pracy w lecie (mróz), rura pex absolutnie się nie nadaje (rozrywa ją po 5 minutach w przypadku kiedy np. nie ma prądu), dwa solary to za dużo do 100 litrowego zasobnika.

    No ale zrobisz jak uważasz i w tym roku w lecie przyznasz nam racje.
    Pozdrawiam i życzę mocnego słoneczka.
  • Level 20  
    Rzeczywiście PEX to nie za dobre rozwiązanie..(użyje miedzi)
    Taką samą ilość rur zastosowali Chińczycy do swojego rozwiązania(zasobnik 100l). Po 3-4 dniach we wrześniu woda zaczęła się gotować (jesli nie odbierałem ciepłej wody), ale w moim układzie będzie o wiele więcej strat (długość rurki doprowadzającej 5m, upływy ciepła z zasobnika poprzez stalowe zawory 5,6 mimo że będą zamknięte)
    Solary próżniowe - sposób wpięcia się do CWU Solary próżniowe - sposób wpięcia się do CWU
  • Level 33  
    Chińczycy...
    100 litrów zagotować w 3-4 dni?
    Ja Ci mówię, że 18 rur próżniowych zagotuje wodę w zasobniku 100 litrów w 3-4 godziny w upalny letni dzień.
  • Level 20  
    Witam po przerwie :). Co do solara z zasobnikiem 100 litr i 18 rurkami to praktycznie codziennie gotuje mi wodę :), i kawkę mogę paryzć
    Link
    . Co do mojego pierwszego układu otwartego z wodą mogę powiedzieć że działa całkiem fajnie tylko niestety straty na doprowadzeniach są dość duże. Przetestowałem również połączenie zbiornika rurkami PEX i nie ma problemu tylko trzeba ok 30 cm zjechać w dół rurkami miedzianymi. Przez przypadek mój sterownik na Atmega8 powiesił się i cały słoneczny dzień solar nie był schładzany wodą i nic sie nie stało.
    O próżniowych kolektorach słonecznych mogę powiedzieć:
    - w stanie stagnacji osiągają ok 230°C (przynajmniej tak twierdzi mój miernik)
    - są bardzo odporne na stan stagnacji
    Link
    (czasami woda w nim jest czasami nie i wszystko jest OK)
    - testowałem rurki próżniowe na grad (kostki lodu zrobione w lodówce) i są spokojnie odporne na grad o średnicy 2cm, i nie udało mi się żadnej stłuc
    - w zimie nawet przy -15 °C rozgrzewają się do temp 80 °C, tylko niestety dużo energii idzie żeby podgrzać cały glikol znajdujący się w obiegu
    - czujniki DS18B20 mierzą temperaturę do ok 150 °C a wytrzymuj spokojnie 220°C
  • Level 17  
    Witam,
    moim zdaniem lepiej byłoby odseparować obieg solarny od kotłowego jakimś wymiennikiem płytowym. Wtedy też zniknie problem stosowania innego czynnika do niż woda i będzie można wrócić do czegoś na bazie glikolu. Woda w solarach to dość ryzykowna sprawa - nie można wykluczyć awarii pompy obiegowej czy braku pradu - woda poza solarami może zamarznąć. Dużo przykładów można poszukać choćby na stronie viessmann.pl w dziale dokumentacje techniczne -> solary -> wytyczne projektowe.
    Pozdrawiam
  • Level 20  
    Najefektywniejsza moim zdaniem będzie podwójna wężownica w zbiorniku (ja mam 300 litrów i dwa solary, ale rurka doprowadzająca jest baaaardzo długa (ok 30m), woda przy słonecznym dniu osiąga nawet 70 st. C. Podwójna wężownica jest lepsza od pojedynczej dlatego, że w czasie zimy możesz równocześnie grzać wodę z solara i z CO. Jak dla mnie woda się nie nadaje, bo ma zbyt duże ciepło właściwe i zbyt szybko paruje (ciśnienie w rurach może wzrastać). Glikol się stosuje, bo nie zamarza, nie paruje intensywnie, i ma ciepło właściwe mniejsze niż woda- energia potrzebna do podgrzania jednego litra glikolu jest za mała do podgrzania jednego litra wody- dlatego obieg glikolu jest stosunkowo szybki w solarach. Pozdrawiam
  • Level 11  
    u mnie woda nie ma gdzie odparowac mam obieg zamknięty i bardzo dobrze się sprawdza a długośc węża 50 metrów wode na zime spuszczam bo poco mi ogrzewanie z tego cuda techniki jak i tak w zime grzeje c.o. w bezchmurne dni dochodzi nawet do 55 stopni wiadomo że niegrzeją tak jak fabryczne ale jak dla nas starcza przydał by mi się większy bojler bo pralke i zmywarke mam podłonczoną też pod ciepłą wodę i gdy wszystko zacznie pracowac troche brakuje ciepłej ale to i tak oszczędnoś na prądzie