    Kupiłem używany piec c.o Vaillant vcw 180 xeu po podłączeniu działa lecz pompa chodzi bez przerwy czy w tych piecach tak to jest czy trzeba jakoś to przełączyć (jest zwora na zacisku 3,4 piec podłączony bez sterownika pokojowego ) za ewentualne wskazówki serdeczne podziękowania. Pozdrawiam. gregorja1
  • #2
    DonRomano
    Level 33  
    Tak jest bo tak musi być.
    W każdym jednym kotle jest tak samo.
    Jak zamontujesz sterownik zamiast zworki 3-4 pompa będzie się wyłączała.
    To samo jeżeli zastosujesz sterownik VAILLANT-a do złącz 7-8-9, pompa również będzie się wyłączała.
    Innej możliwoście nie ma.
  • #3
    pendzel_no1
    Level 11  
    "DonRomano" się myli idzie to przestawić w bardzo prosty sposób. Wystarczy przestawić zworkę w tym modelu pieca. Wiem to bo sam mam taki piec i też bez termoregulatora. Ja mam ustawioną zworkę w pozycji II i pompa włącza się kiedy piec zaczyna grzać i wyłącza się po 20sek. gdy piec przestaje grzać.

    vaillant vcw 180 xeu - pompa działa bez przerwy
  • #4
    igrzelczyk
    Level 21  
    pendzel_no1 wrote:
    "DonRomano" się myli idzie to przestawić w bardzo prosty sposób. Wystarczy przestawić zworkę w tym modelu pieca. Wiem to bo sam mam taki piec i też bez termoregulatora. Ja mam ustawioną zworkę w pozycji II i pompa włącza się kiedy piec zaczyna grzać i wyłącza się po 20sek. gdy piec przestaje grzać.

    vaillant vcw 180 xeu - pompa działa bez przerwy

    dokladnie w pozycji III pompa wylacza sie z opoznieniem 5min ,IV ustawienie do pracy z termostatem
    pozdrawiam
    maniek
  • #5
    sylwas72
    Level 11  
    Odświeże trochę temat, także posiadam taki piec i zworkę mam ustawiona na 2 i wybieg pompy mam około 20 sek ale tylko wtedy gdy pokrętło pieca jest na 6 lub poniżej gdy tylko próbuję podnieść temperaturę, piec załączy palnik po nagrzaniu wyłączy ale pompa chodzi cały czas i nie nastąpi ponowne załaczenie pieca. Muszę oniżyć temperaturę i wyłączyć piec po czym ponownie go włączyć i wtedy znowu działa.

    Może ktoś z Was wie w czym tkwi problem ?
  • #6
    Michaelen
    Level 11  
    A co ze zworką w pozycji I ? Praca ciągła pompy ?
  • #7
    sylwas72
    Level 11  
    Zworka jest w pozycji 2.
  • #8
    Michaelen
    Level 11  
    W zasadzie to było bardziej pytanie do igrzelczyka :),
    Napisał, że w pozycji II mamy około 20 sekund ( u mnie 23,5 sekundy)
    w pozycji III mamy około 5 minut ( tak było kiedyś, ale dziś u mnie po nagrzaniu instalcji do około 70 stopni, rano zmniejszyłem nastawę temperatury do 1, czyli minimum, i nawet po 30 minutach pompa nie przestała chodzić). Natomiast w pozycji I, wg mnie oczywiście, pompa miałaby chodzić stale ?
    Zrobię jeszcze eksperymet z temperaturą 70 stopni, w położeniu 2. Ale to wieczorem, bo teraz 4-5 mi wystarcza do ogrzania mieszkania.