Jak prawidłowo podłączyć spawarkę 230V/400V ?

09 Sty 2008 14:08 65718 53
  • Poziom 20  
    Witam, kupiłem spawarkę transformatorową 230V/400V. Spawarka zakończona jest wtyczką siłową na 5 bolców. W mieszkaniu mam siłę, ale gniazdo mam na 4 bolce. Do spawarki dołączoną miałem przejściówkę z gniazda siłowego na wtyczkę na 230V jednak w domu nie ma żadnego gniazda z „bolcem” i zrezygnowałem z podłączenia. Proszę o poradę jak podłączyć ta spawarkę? Mam przerabiać swoje stare gniazdo na 5 otworów? Czy przerobić wtyczkę w spawarce na 4 bolce? Jeśli chcę podłączyć do sieci 230 muszę założyć gniazdko z bolcem. Instalację mam 2 przewodową, więc bolec łączę z przewodem zerowym, tak ?
    Kolejne pytanie, to: mam w garażu instalację z przewodu 2x1.5 czy przekrój tego przewodu nie jest za mały dla spawarki ? Co do gniazda siłowego to nie wiem z jakich jest przewodów, ale na pewno gniazdo ma 4 otwory? W załączniku zdjęcie przedstawiające stare gniazdo siłowe i nowe w spawarce. Pozdrawiam.
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 25  
    Zakładam ,że spawarka jest z tych najmniejszych.Masz instalacje TNC ,więc dodatkową ochroną jest zerowanie wszystkich części przewodzących.Zmień wtyczkę i podłącz w wtyczce razem dwa przewody niebieski zero i zielono żółty ochronny.Najmniejszy przekrój jaki można zastosować jest 2,5mm.Ale nie zawsze.Po podłączeniu sprawdź kilkakrotnie czy się nie pomyliłeś.
    Najważniejsze ,że już najwyższy czas pomyśleć o nowej instalacji w domu.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Wtyczka na zdjęciu wygląda na 32A?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Porada ta nie gwarantuje ,że urządzenie będzie bezpieczne
  • Poziom 20  
    W domu mam 2x2.5 Obawiam się, że na zmianę instalacji to nie namówię nikogo w domu. Dom jest duży i nikomu nie będzie się chciało kuć ścian itp. Ja nie jestem właścicielem domu i nic na to nie poradzę. Instalacja nie taka stara, po prostu na 2 przewodach. W garażu mam właśnie przewody 2x1.5 ale to nic nie szkodzi, bo chcę podłączyć pod siłę. Może jeszcze się ktoś wypowie? Zmienić wtyczkę w spawarce łącząc zero i ochronny ?
    Jeśli zaś będę podłączał pod 230V to muszę wyprowadzić zero na bolec w gniazdku ? Spawarka ma niby 205 A prądu spawania. Na wtyczce od spawarki jest napisane 16A a nie 32A. pomoże ktoś ?
  • Poziom 37  
    Witam, moim zdaniem najłatwiej będzie wymienić wtyczkę przy spawarce zwłaszcza jeśli masz gdzieś jeszcze inne gniazda, na bolec zerowy podłącz żółto-zielony i niebieski. Na 230V raczej spawarki nie przełączaj bo te przewody 1,5 mm są rzeczywiście za cienkie(przy tym połączeniu spawarka pobiera większy prąd).
  • Poziom 2  
    witam.zmien sobie wtyke przy spawarce. i lepiej bzykaj nia na dwie fazy, bo te 230V nasz cienizne.

    Dodano po 2 [minuty]:

    witam.zmien sobie wtyke przy spawarce. i lepiej bzykaj nia na dwie fazy, bo te 230V nasz cienizne.

    Dodano po 45 [sekundy]:

    witam.zmien sobie wtyke przy spawarce. i lepiej bzykaj nia na dwie fazy, bo te 230V nasz cienizne.
  • Poziom 20  
    Rozebrałem obie wtyczki. W środku standrad, 3 przewody.. Myślałem, że to będzie lepsza spawarka nie taki marketowy kit.. a kosztowała 660 zł...

    W załączniku zdjęcie, myślę, że teraz będzie wiadomo jak to podłączyć. Chcę podłaczyć na 400V bo u siebie będę spawał z siły. Przydała by się też przejściówka z 400V na 230V bo od czasu do czasu będę spawał u babci a tam jest tylko 230V.
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 1  
    Jeśli to nie jest Twój budynek tylko tam mieszkasz to oczywiście że zmień wtyk przy spawarce i połącz tak jak piszą koledzy.
  • Poziom 20  
    Na przewodach zasilających spawarkę pisze 3x2.5 To wystarczy do siły ?
  • Poziom 37  
    2,5 mm wystarczy, ale te połączenia we wtyce są jakieś niejasne, niebieski jest na bolcu fazowym??.Sprawdź połączenie zera w spawarce.
  • Poziom 25  
    Z tego co wynika na zdjęciu spawarka jest jedynie 1 fazowa.Są trzy przewody brązowy niebieski i żółto/zielony.Żaden producent nie odważył by się na przewód niebieski podłączyć fazy.Jeżeli tak jest to możesz dać tylko zwykłą wtyczkę,jedno fazową.Od biedy podłączyć się pod gniazdko w garażu.Najlepiej jak byś przeciągną kawałek nowego przewodu z rozdzielni.Te podłączanie się pod stare gniazdko jest ostatecznością.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Dokładne zdjęcie wyjaśniło by wiele.Dobrze jest przeczytać instrukcje.
  • Poziom 20  
    Cytat:
    2,5 mm wystarczy, ale te połączenia we wtyce są jakieś niejasne, niebieski jest na bolcu fazowym??.Sprawdź połączenie zera w spawarce.


    Niebieski dokładnie na bolcu fazowym. Załączam dokładne zdjęcie. Tak miałem podłączoną wtyczkę siłową jak kupiłem spawarkę. Kto to podłanczał to nie wiem. Co o tym powiecie?

    Cytat:
    Z tego co wynika na zdjęciu spawarka jest jedynie 1 fazowa.Są trzy przewody brązowy niebieski i żółto/zielony.Żaden producent nie odważył by się na przewód niebieski podłączyć fazy.Jeżeli tak jest to możesz dać tylko zwykłą wtyczkę,jedno fazową.Od biedy podłączyć się pod gniazdko w garażu.Najlepiej jak byś przeciągną kawałek nowego przewodu z rozdzielni.Te podłączanie się pod stare gniazdko jest ostatecznością.

    Jeśli spawarka jedno fazowa to po co przełącznik 230/400V ?

    Zwykłą wtyczkę ? czy wtyczkę siłową ? Pod gniazdko z przewodem 2x1.5 nie będę się podłączał. Chcę się podłączyć pod siłę w garażu. Możliwości przeciągnięcia przewodu niestety nie mam. Chcę tą spawarkę podłączyć u siebie w garażu pod gniazdo siłowe i ustawić przełącznik na 400V

    W drugim załączniku zdjęcie z instrukcji obsługi z działu podłączanie do sieci. Mam nadzieję, że to coś wyjaśni.


    Właśnie miałem wkleić ten link https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic806020.html" target="_blank" class="postlink ">Link
    Wynika z tego, że teraz jest dobrze podłączone. Jutro kupię wtyczkę na 4 bolce i podłączę brązowy i niebieski pod przewody fazowe a zółto zielony pod zero. Tak będzie dobrze? Przełącznik ustawię oczywiście na 400V. Czy jest ważna kolejność podłączanych faz? Czy nie ma różnicy i ważne tylko aby pod niebieskim i brązowym była faza a pod zółtym zero?
  • Poziom 39  
    andriej napisał:
    Myślałem, że to będzie lepsza spawarka nie taki marketowy kit.. a kosztowała 660 zł...

    Za ~800zł miałbyś całkiem przyzwoity inwerter 160A zasilany z 230V, który spawałby bez porównania lepiej...
  • Poziom 20  
    Cytat:
    Najlepiej gdybyś jakimś miernikiem sprawdził,ale na pewno ż/ziel obudowa a pozostałe zasilanie między-faz,lub faza i" zero".Kolejność faz nie istotna.Przewody zas. powinny być min. 2.5kwadrat-"tam gdzie się rąbie -tam wióry lecą..."


    Miernik mam, jak to sprawdzić ?
    Skoro kupiłem z tak podłączoną wtyczką to chybą tak powinno być, ale kto to wie ;)


    Cytat:
    Za ~800zł miałbyś całkiem przyzwoity inwerter 160A zasilany z 230V, który spawałby bez porównania lepiej...


    niestety nie miałem kogo się poradzić, a sprzedawca w sklepie polecał to co kupiłem.. teraz widzę, ze to nic specjalnego..
  • Poziom 25  
    Z tego co piszesz wynika ,że była to spawarka kupiona z drugiej ręki.Jeśli by była to spawarka zakupiona w sklepie są podstawy ,żeby reklamować produkt.Żaden producent nie pozwolił by sobie na to,aby przewód skrajny podłączyć pod przewód w kolorze niebieskim.Piszę te słowa nie mając wglądu w zdjęcia z linku,poczta idzie od kilku godzin i nic.Z resztą co napisali koledzy zgadzam się.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Na zakresie omomierza sprawdź pod jaki styk podłączona jest obudowa.Jeśli pod żółto?zielony ,który z kolei jest podłączony pod najgrubszy bolec.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Resztę styków należało by sprawdzić po rozkręceniu obudowy i sprawdzeniu czy ,rzeczywiście pozostałe bolce podłączone są pod zaciski fazowe transformatora.
  • Poziom 20  
    Cytat:
    Z tego co piszesz wynika ,że była to spawarka kupiona z drugiej ręki.Jeśli by była to spawarka zakupiona w sklepie są podstawy ,żeby reklamować produkt.Żaden producent nie pozwolił by sobie na to,aby przewód skrajny podłączyć pod przewód w kolorze niebieskim.Piszę te słowa nie mając wglądu w zdjęcia z linku,poczta idzie od kilku godzin i nic.Z resztą co napisali koledzy zgadzam się.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Na zakresie omomierza sprawdź pod jaki styk podłączona jest obudowa.Jeśli pod żółto?zielony ,który z kolei jest podłączony pod najgrubszy bolec.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Resztę styków należało by sprawdzić po rozkręceniu obudowy i sprawdzeniu czy ,rzeczywiście pozostałe bolce podłączone są pod zaciski fazowe transformatora.


    Spawarka kupiona była w sklepie z elektro narzędziami, nowa, ma roczna gwarancję. A widzieli kodzedzy link do podłączenia innej spawarki na230/400V ? Nie otworzę tej spawarki bo jest na gwarancja.
  • Poziom 25  
    Totalna fuszera.Wiem ,że przewody 3razy 2,5mm łatwiej kupić brązowo,niebiesko żółto/zielone niż inny bardziej odpowiedni.Przynajmniej cztery razy 2,5.Jeżeli już to niedopuszczalne jest podanie na przewód niebieski napięcia fazowego.W takich przypadkach producent powinien na przewód nałożyć koszulkę termo w odpowiednim kolorze.
  • Poziom 20  
    Niestety już kupiłem.. miało być dobrze, a zostałem zrobiony w .... Jak mam to podłączyć żeby to działało... ?
  • Poziom 39  
    Nie bardzo rozumiem dlaczego zostałeś zrobiony ....... Przecież sam wybrałeś towar i chyba jest to towar jakich wiele na rynku. Problem w tym, że bierzesz się za prace o których mało wiesz. Biorąc pod uwagę instalację którą posiadasz to mały jest sens zmiany gniazda tylko dla tej spawarki. Niestety przewodu ochronnego (żółto-zielonego) nie masz gdzie podłączyć. Możesz go jedynie fizycznie uziemić. Trochę strach tobie radzić bo zadajesz pytania z zakresu podstawowego. Praktycznie to nie ma problemu aby nie podłączyć do przewodu brązowego i niebieskiego do faz pod warunkiem, że przełącznik będzie ustawiony w pozycji 400 V (ważne). Późniejszy problem podłączania do 230 V rozwiążesz przewodem przejściowym, czyli znów zmieniając w posiadanym wtyk 5-cio pinowy na 4-ro pinowy.
  • Poziom 25  
    Ze zdjęcia wynika że brązowy i niebieski podłączone są pod bolce fazowe oznaczone 2 i 3,bolec N jest nie podłączony.Pod bolec PE podłączony jest zielono/żółty.Producent świadomie tym podłączeniem ominął zabezpieczenie różnicowo-prądowe,o ile takie byłoby zamontowane.Zrobił to z powodu dużych prądów upływu i innych stanów ,które powodowały częste zadziałanie różnicówki.Pod PE podłącz zero.To wszystko.PS.Wyobraź sobie,że posiadasz najlepszą i najpiękniejszą spawarkę w okolicy,wymiatasz wszystkie inne.
  • Poziom 27  
    Witam

    Żeby cię pocieszyć to dodam, że sam mam spawarkę 230/400V łączoną w ten sposób. Po prostu dla przyłącza 400V ma zapięte L1 na brązowy, L2 na niebieski i neutralny do żólto-zielonego (instalacja TNC). Ten sposób podłączania spotkałem u dwóch producentów spawarek: Bester oraz Flora. Widać teraz taki zwyczaj.

    Pozdrawiam

    Krystian Tokarski
  • Poziom 20  
    Cytat:
    Nie bardzo rozumiem dlaczego zostałeś zrobiony ....... Przecież sam wybrałeś towar i chyba jest to towar jakich wiele na rynku. Problem w tym, że bierzesz się za prace o których mało wiesz. Biorąc pod uwagę instalację którą posiadasz to mały jest sens zmiany gniazda tylko dla tej spawarki. Niestety przewodu ochronnego (żółto-zielonego) nie masz gdzie podłączyć. Możesz go jedynie fizycznie uziemić. Trochę strach tobie radzić bo zadajesz pytania z zakresu podstawowego. Praktycznie to nie ma problemu aby nie podłączyć do przewodu brązowego i niebieskiego do faz pod warunkiem, że przełącznik będzie ustawiony w pozycji 400 V (ważne). Późniejszy problem podłączania do 230 V rozwiążesz przewodem przejściowym, czyli znów zmieniając w posiadanym wtyk 5-cio pinowy na 4-ro pinowy.


    Dlatego, że sprzedający wiedział, że się nie znam, a ja poprosiłem go o radę bo chciałem kupić coś dobrego, ale już nie ważne.
    Jak narazie to nie wziąłem się za żadną pracę, tylko pytam się tutaj na forum. Wtyczkę miałem tak podłączoną przy spawarce jak kupiłem. Dlatego chcę zmienić wtyczkę w spawarce a nie gniazdo siłowe. Może i zadaję pytania z zakresu podstawowego, ale chyba lepiej pytać jak się nie wie, niż udawać, że się wie... Piszę wyraźnie, że chcę podłączyć pod gniazdo siłowe jakie posiadam (3 fazy i 0) i ustawić przełącznik na 400V

    Cytat:
    Ze zdjęcia wynika że brązowy i niebieski podłączone są pod bolce fazowe oznaczone 2 i 3,bolec N jest nie podłączony.Pod bolec PE podłączony jest zielono/żółty.Producent świadomie tym podłączeniem ominął zabezpieczenie różnicowo-prądowe,o ile takie byłoby zamontowane.Zrobił to z powodu dużych prądów upływu i innych stanów ,które powodowały częste zadziałanie różnicówki.Pod PE podłącz zero.To wszystko.PS.Wyobraź sobie,że posiadasz najlepszą i najpiękniejszą spawarkę w okolicy,wymiatasz wszystkie inne


    Zabezpieczenie różnicowo-prądowego nie mam. Mam podłączyć niebieski i brązowy pod zaciski fazowe a zółto zielony pod zero tak ? Nie chodzi o to żebym sobie coś wyobrażał, bo nigdzie nie napisałem, że mam najlepszą i najpięknijszą spawarkę, nie wiem skąd ta dygresja. Nie mniej jednak dziekuję tym co chcieli pomóc..

    Dodano po 25 [minuty]:

    Mam podłączyć tak jak na tym zdjęciu w załączniku ?
  • Poziom 9  
    tak jak masz na tym zdjeciu poniewaz ta spawarka chodzi na napieciu miedzy fazowym tylko na dwóch fazach

    Dodano po 14 [minuty]:

    i nie zapomnij o przewodzie ochronnym!!
  • Poziom 20  
    Na jakiej podstawie mógłbym zareklamować tą spawarkę ? Czyli ta spawarka może być grożna dla mnie ? Sprzedawca powie, że w instrukcji jest napisane, że spełnia wszystkie normy i pewnie nie przyjmie. Może bezpieczniej będzie podłączyć ja na 230V ?
  • Poziom 25  
    Urządzenia Klasy O wyszły dawno z produkcji.I to jest główna podstawa reklamacji.Następną jest zastosowanie przewodu niebieskiego jako przewodu fazowego.Przepisy i rozporządzenia dokładnie to regulują.Sprawdzenie tego wymaga trochę czasu,ale jest to możliwe aby mieć w ręku podstawę prawną.Dobrym wyjściem jest zgłoszenie sie do federacji konsumentów w każdym powiecie.Oni lubią takie sprawy.Inspekcja pracy też będzie zainteresowana.To tyle na temat prawa ,które obowiązuje.Praktyka jest już inna jak to jest na załączonym obrazku.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Czy podłączysz na 220 czy na 400 to nie ma wpływu na bezpieczeństwo.Choć to mało precyzyjne i zapewne koledzy będą polemizowali.Mowie to w największym uproszczeniu ,aby nie gmatwać jeszcze bardziej.Wszystkie metody zabezpieczeń przeciw-porażeniowych rozpatrują każdy przypadek w czasie tz. stanów zakłucenia.To znaczy pojawienia się pełnego napięcia na metalowej obudowie danego urządzenia.
  • Poziom 20  
    Cytat:
    Urządzenia Klasy O wyszły dawno z produkcji.I to jest główna podstawa reklamacji.Następną jest zastosowanie przewodu niebieskiego jako przewodu fazowego.Przepisy i rozporządzenia dokładnie to regulują.Sprawdzenie tego wymaga trochę czasu,ale jest to możliwe aby mieć w ręku podstawę prawną.Dobrym wyjściem jest zgłoszenie sie do federacji konsumentów w każdym powiecie.Oni lubią takie sprawy.Inspekcja pracy też będzie zainteresowana.To tyle na temat prawa ,które obowiązuje.Praktyka jest już inna jak to jest na załączonym obrazku.


    Obawiam się, że nie przyjmie jej... byla na niej cena 660 zl a no powiedział ze za 600 sprzeda abym zabrał... Myślisz, że jak mu to przedstawię co napisałeś to przyjmie reklamacje? on powie, że on tego nie produkuje i już..
  • Poziom 25  
    Nikt nie chce mieć problemów,a z tego mogą być i to duże.Ważne jest aby przedstawić ekspertyzę.10% rabatu to żadna łaska.
  • Poziom 20  
    Cytat:
    Ważne jest aby przedstawić ekspertyzę


    Kto może zrobić tą ekspertyzę ?
  • Poziom 25  
    Pomiarowiec z uprawnieniami dozorowymi.Z drugiej strony jest to rzecz tak prosta i nie podważalna.Idź do FK federacji konsumentów.Albo tylko powiedz to sprzedawcy i obserwuj jego reakcje.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Ekspertyza polega na przytoczeniu aktualnych przepisów i wytycznych i porównaniu tego z stanem faktycznym.
  • Poziom 20  
    Ile taka ekspertyza kosztuje i gdzie można znaleźć kogoś kto ja zrobi, jeśli sprzedawca będzie się upierał?
  • Poziom 39  
    Nie wiem jaki jest rodzaj przełącznika napięć ale w ślepo nie chciałbym doradzać łączenia przewody ochronnego z neutralnym. Czy mamy pewność, że po zastosowaniu przejściówki na 230 V nie pojawi się na obudowie 400 V? Takich spawarek pracują tysiące i ludzie żyją. Problem w tym aby wiedzieć co się robi. Jak na razie człowiek kupił sprzęt i zamiast cieszyć się to na razie ma tylko zmartwienie. A co będzie kiedy zacznie spawać i pozostałym mieszkańcom zrobi dyskotekę?