Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Wyłącznik silnikowy a wkładki topikowe+przekaźnik termiczny

09 Sty 2008 16:27 2285 6
  • Poziom 9  
    Witam. Jakie sa zalety i wady zastosowania do zabezpieczenia silnika elektrycznego niskiego napiecia wylacznika silnikowego (np M250), a jakie przy zastosowaniu wkladek topikowych z wlaczonymi szeregowo przekaznikami termicznymi? Co jest lepsze i do czego?
    Potrzebuje tego do sprawka:)
    Pozdrawiam
  • Poziom 16  
    O ile dobrze kojarze to ten wyłącznik posiada i zabezpieczenie przeciw zwarciowe jak i przeciążeniowe a dodatkowo mozna go wpiąć na szynę DIN
  • Poziom 9  
    Tyle to akurat wiem, ale potrzebuje nieco wiecej informacji:)
  • Poziom 28  
    Silniki o napięciu znamionowym do 1000V należy wyposażyć w nastepujące zabezpieczenia :

    * ZWARCIOWE - od skutków zwarć w uzwojeniach i doprowadzeniach,
    * PRZECIĄŻENIOWE - od skutków przeciążeń prądowych powodujących przekroczenie dopuszczalnych temperatur,
    * ZANIKOWE - od szkodliwych skutków powrotu napięcia po znacznym jego obniżeniu lub zaniku.

    Tutaj jest artykuł o zabezpieczeniach silników.
    http://www.elektroinstalacje.info/readarticle.php?article_id=6
  • Poziom 20  
    Trzeba spojrzeć na charakterystyki czasowo-prądowe topików i M250...

    Poza tym, topik po zadziałaniu jest do wyrzucenia. Wyłącznik nie. Pierwsza zaleta.
    Ale jednocześnie wada, bo skomplikowana konstrukcja wyłącznika grozi awarią(i np. nie zadziała jak będzie trzeba).
  • Poziom 9  
    Ok... chyba juz wiem jak do tego podejsc:) Jeszcze jedno pytanie. Gdzie w necie mozna znalezc ch-ki M250 ?
  • Poziom 20  
    W papierowym katalogu Legranda z 2004 roku piszą, że wyłączniki silnikowe należy dobezpieczać wkładkami topikowymi w zależności od ich zdolności zwarciowej.
    Cytat:
    Dobezpieczanie wkładkami topikowymi(BiWts, BiWtz) należy stosować wówczas, gdy wartości spodziewanych prądów zwarciowych w obwodzie są większe od znamionowej zwarciowej zdolności wyłączania wyłączników.