Wejścia analogowe w PLC-użycie potencjometru

10 Sty 2008 16:24 15524 23
  • Poziom 14  
    Wejścia analogowe w PLC -użycie potencjometru

    Było kilka postów na ten temat, ale w żadnym nie dopowiedziano wszystkiego do końca.

    1. Jeśli mamy moduł lub dostęp do zasilania 10V DC to sprawa jasna - robimy z potencjometru dzielnik napięcia (pod jeden koniec 0, pod drugi 10V, a na środku mamy regulację od 0-10V)

    Co jeśli chcemy skorzystać z zasilania sterownika, czyli 24V DC?
    2. Stosujemy między naszym docelowym potencjometrem, a zasilaniem 24V dzielnik w postaci potencjometru (jak wyżej) regulując go na stałe tak, by na wyjściu otrzymać 10V i to doprowadzamy do naszego docelowego potencjometru.
    Albo robimy inne cuda... na kiju lub nie :-)
    ---------------------------------------------------------------------
    Czy to "wysterowywanie" zawsze dzieje się napięciem?

    Czasami jest napisane 0-10V, 0-20mA, 4-20mA, czy coś takiego.
    Przy dokumentach LOGO 24V DC mam w opisie wejść analogowych napisane tak:
    Zakres: 0...10V DC (nie ma nic o zakresie prądu!)
    Maksymalne napięcie na wejściu: 28,8V DC

    3. Czy mógłbym wsadzić szeregowo opornik (teoretyczne wielkości) 1.2k i potencjometr 4,8k ?
    Miałbym wtedy możliwość (przy 24V DC!) regulacji 4-20mA.
    Czy jednak musi być napięcie 10V ?!
  • MetalworkMetalwork
  • Poziom 12  
    Chyba sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie :) Ja bym zrobił raczej tak samo.
    Jeżeli chodzi o wejścia napięciowe to faktycznie sygnałem sterującym jest tutaj napięcie. Powinieneś także zwrócić uwagę na prądowe obciążenie wejścia AI i tak dobrać dzielnik by go nie obciążyć za mocno.
    Każdy moduł wejść analogowych powinien być opisany jaki jest rodzaj wejścia czy napięciowe (np. 0-10V) czy prądowy (np. 4-20mA). Bardzo często okazuje się że rodzaj wejścia jest po prostu parametryzowany w programie.

    Sposób, który opisałeś powinien być prawidłowy w jeżeli trzymasz się zakresu napięciowego 0-10V i takie napięcie pojawia się na zaciskach wejścia analogowego to sterownik zinterpretuje to prawidłowo.

    Jeśli będzie to działać poprawnie to daj znać. Powodzenia :)
  • MetalworkMetalwork
  • Poziom 14  
    Zmieniłem pierwszy post, dodając numerację (wypunktowanie 1, 2, 3) żeby było nam się łatwiej dogadywać.

    Punkt 1 i 2 są prawidłowe - napisałem je tylko dlatego by ktoś szukając podobnego tematu miał wszystko w jednym miejscu.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chodzi mi o punkt 3 - to nie zadziała!!! bo podam na sterownik 24V DC. W przypadku LOGO nic się nie stanie bo max to 28,8V DC ale bywa, że max to już 10,24V DC i to już grozi awarią!

    Teraz już wiem, że w sterownikach mogą być wejścia sterowane napięciowo i prądowo!

    Skąd w ogóle to moje pytanie?
    Ponieważ chciałem sobie wsadzić w skrzyneczkę "uniwersalny" potencjometr tylko nie wiedziałem, że wejście może być sterowane napięciowo lub prądowo.

    Wychodzi na to, że powinienem mieć dwa potencjometry:
    - jeden przystosowany do zakresu 0-10V, zasilany przez 10V DC (więc dochodzi mi dodatkowe zasilanie)
    - drugi przystosowany do jednego z zakresów 0-20mA lub 4-20mA (ze wskazaniem na ten podkreślony) Ale też przy 10V ??? Czy może być już 24V?

    Znalazłem sterownik:
    VersaMax Micro IC200UAL006, którego parametry wejść analogowych to:
    0-10V (max 10,24 V)
    0-20mA (max 20,5mA)
    4-20mA (max 20,5mA)

    oraz moduł rozszerzający:
    IC200UEX616, którego parametry wejść analogowych to:
    0-10V (max 10,23 V)
    -10 do +10V (min -10,23V, max +10,23V)
    0-20mA (max 20,47mA)
    4-20mA (max 20,47mA)

    To jak to jest? W programie wybieram w jaki sposób będę sterował?
    Czy o co w tym chodzi?
  • Poziom 15  
    Witaj,

    Ad.2 Jeśli masz wejście 0..10V to nie potrzebujesz informacji o prądzie, bo sterujesz napięciem. Jeśli chcesz sterować prądem, to musisz zastosować wejście prądowe.

    Ad.3 Jeśli zastosujesz rezystory, to przekształcisz sygnał, w tym wypadku prądowy, na napięciowy. Wtedy możesz zastosować wejście napięciowe... każdym razie, dla sterownika to będzie sygnał napięciowy.

    Jak z każdym tego rodzaju układem, problem jest w dokładności... generalnie w "normalnych" układach może to nie mieć znaczenia, ale jeśli zastosujesz rezystory i dużej tolerancji 5%, 10% to nie uzyskasz dużej dokładności...

    Jeśli wejście jest 0..10V to musi być 10V. Sterownik zamienia wartość wejścia na postać cyfrową np. od 0..65tyś. Więc jak dasz np. 12V to dla sterownika nadal będzie to 65tyś.

    Pozdrawiam
  • Poziom 14  
    Do Artik_b
    Cytat:
    Ad.3 Jeśli zastosujesz rezystory, to przekształcisz sygnał, w tym wypadku prądowy, na napięciowy. Wtedy możesz zastosować wejście napięciowe... każdym razie, dla sterownika to będzie sygnał napięciowy.
    Piszesz tutaj o tych dzielnikach z potencjometrów, tak? Czy chodzi o coś innego?

    Cytat:
    Jeśli wejście jest 0..10V to musi być 10V. Sterownik zamienia wartość wejścia na postać cyfrową np. od 0..65tyś. Więc jak dasz np. 12V to dla sterownika nadal będzie to 65tyś.
    Czyli mając dane wejście opisane w ten sposób:
    0-10V DC (max 28,8V DC)
    najlepiej zastosować dwa dzielniki z potencjometrów, tak jak to opisałem w pierwszym poście w punkcie 2? (bo nie ma wzmianki o prądzie) czy mam inne możliwości przy zasilaniu 24V DC?
    Jeśli nie zastosuję dzielnika, tylko rezystory (jak w pierwszym poście punkt 3), urządzeniu się nic nie stanie ale będę miał zawsze maksymalną wartość na wejściu bo będzie powyżej 10V (będą 24V). Dobrze myślę?

    ------------------------------------------------------------------
    4. No to jeszcze raz!

    VersaMax Micro IC200UAL006, którego parametry wejść analogowych to (jak napisano w katalogu):
    0-10V (max 10,24V)
    0-20mA (max 20,5mA)
    4-20mA (max 20,5mA)

    W tym przypadku steruję prądem czy napięciem? Czy to się jakoś ustawia?

    Czy nie będzie tak, że jak zbuduję układ szeregowej rezystancji (jak w pierwszym poście punkt 3), to przekroczę maksymalne napięcie na wejściu, które wynosi 10,24V (bo podam 24V) i uszkodzę wejście?

    P.S. Przepraszam, że tyle ględzę ale nie chciałbym niczego zepsuć :|
  • Pomocny post
    Poziom 15  
    Witaj,

    Ad. 4 Jeśli mas wejście opisane 0-10V (max. 10,24V) to dla mnie jest informacja że te 10,24V (czyli 0,24V poza zakresem) jeszcze sterownik "zauważy". Natomiast max 28,8V to możesz podać na takie wejście i ono jeszcze powinno wytrzymać (nie uszkodzi się), choć dla samego sterownika będzie to widoczne jako przekroczenie zakresu, i nie "pokaże" ile jest na prawdę, tylko że jest "za dużo".

    I tak jak opisałeś możesz zastosować dzielnik napięcia żeby "wyskalować" sygnał 24V na 10V...

    A czy to jest wejście napięciowe czy prądowe (i jakie) musi się dać gdzieś ustawić (albo przełącznik na module, albo wprost moduł wejść - prądowy lub napięciowy).

    Popisał bym jeszcze, ale już muszę iść do domu...

    Jak masz jeszcze jakieś pytania to pisz...

    Pozdrawiam
  • Poziom 14  
    Bardzo dziękuję, za pomoc. Jeśli jeszcze coś mi przyjdzie do głowy, nie omieszkam zamieścić.

    Szkoda, że z wejściami analogowymi zostało mi na stanie tylko
    easy512-AB-RC
    Logo poszło już do klienta, a mój GE Fanuc nie ma wejść analogowych (tamten przykład znalazłem w katalogu)

    To rozumiem, że jeśli coś ma wejście, które może być wykorzystane jako cyfrowe(24V AC lub DC) lub analogowe(0-10V DC), to przy korzystaniu z opcji analogowej nic się nie stanie jeśli wejście potraktuję 24V DC, ponieważ otrzymam tylko maksymalną wartość z wejścia (przykładowo dla wspomnianego wyżej easy otrzymam wartość 1023, zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelką).
    Wejścia analogowe w PLC-użycie potencjometru

    Tak jak napisałeś, dla sterownika z punktu 4 mojego poprzedniego postu będę miał to samo (maksymalną wartość), a wejściu nic się nie stanie, ponieważ zapis max 10,24V określa tylko wartość, którą sterownik jeszcze uwzględnia do obliczeń, a nie wartość napięcia po której wejście może ulec uszkodzeniu.

    Postaram się na dniach coś kupić i polutować, i dam znać co z tego wyszło.
    Mam nadzieję, że nie narobię zniszczeń, bo trochę będzie szkoda.
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    Cytat:

    4. No to jeszcze raz!

    VersaMax Micro IC200UAL006, którego parametry wejść analogowych to (jak napisano w katalogu):
    0-10V (max 10,24V)
    0-20mA (max 20,5mA)
    4-20mA (max 20,5mA)

    W tym przypadku steruję prądem czy napięciem? Czy to się jakoś ustawia?

    Czy nie będzie tak, że jak zbuduję układ szeregowej rezystancji (jak w pierwszym poście punkt 3), to przekroczę maksymalne napięcie na wejściu, które wynosi 10,24V (bo podam 24V) i uszkodzę wejście?


    Są trzy podstawowe standardy wejść analogowych 0-10V, 0-20mA i 4-20mA. Czasami wejście można skonfigurować też np. pod termoparę danego typu. Czujniki które pod nie się podłącza mają standaryzowany parametr wyjściowy mieszczący się w tych granicach. Twój sterownik (VersaMax o którym piszesz wyżej) obsługuje wszystkie. Przełacza się je różnie - najczęściej jakąś zworką w module (jeśli to sterownik modułowy). Najprościej rzucić okiem do dokumentacji.
    Wejście 0-10V jest wejściem napięciowym. Zmienając napięcie (dzielnik napięciowy) w zakresie 0-10V zmieniasz wartość zmiennej odpowiedzialnej za dany kanał wejściowy. Czasami wejście można tak skonfigurować, że dostajesz gołe wolty. Czasami trzeba je przeskalować (zmienna przyjmuje wartość 0 przy 0V i np. 32768 (generalnie zależy to od rozdzielczości przetwornika) przy 10V.
    Wejście prądowe jak sama nazwa wskazuje mierzy prąd przez nie przepływający. Aby nim sterować budujesz np. dzielnik prądowy.
    Dlaczego 0-20mA i 4-20mA?
    4-20mA ma taką zaletę nad 0-20mA, że gdy padnie czujnik (albo zostanie uszkodzony kabel itp). Łatwo możesz to wykryć (prąd = 0).

    Wartości maksymalnych nie powinieneś przekraczać. Jeśli wejście nie jest idiotoodorne możesz je uszkodzić. Nie próbowałbym podłączać 24V pod wejście 10V.

    Cytat:

    To rozumiem, że jeśli coś ma wejście, które może być wykorzystane jako cyfrowe(24V AC lub DC) lub analogowe(0-10V DC), to przy korzystaniu z opcji analogowej nic się nie stanie jeśli wejście potraktuję 24V DC, ponieważ otrzymam tylko maksymalną wartość z wejścia (przykładowo dla wspomnianego wyżej easy otrzymam wartość 1023, zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelką).

    Niekoniecznie. Możliwe że wejście jest multipleksowane i przy zmianie typu jest podłączany inny obwód wejściowy. Ale to takie moje gdybanie. Najlepiej zapytać u źródła (napisać do producenta lub wsparcia technicznego).
  • Poziom 14  
    mrrudzin bardzo dziękuję Ci za zrozumiale napisaną wypowiedź!!!

    Tego sterownika VersaMax Micro IC200UAL006 nie mam, nie mam też żadnego, który by miał opcjonalnie wejście analogowe sterowane napięciowo lub prądowo, dlatego nie wiedziałem jak to się przełącza, a słowa pisanego na ten temat też nie odnalazłem.
    Mam tylko to easy512-AB-RC z dwoma wejściami analogowymi sterowanymi napięciowo.

    Cytat:
    Wejście sterownika PLC 4-20mA ma taką zaletę nad 0-20mA, że gdy padnie czujnik (albo zostanie uszkodzony kabel itp). Łatwo możesz to wykryć (prąd = 0)
    Zapamiętam to na przyszłość - to świetna wskazówka - stąd pozwoliłem ją sobie wytłuścić i dodać trzy wyrazy dla innych użytkowników forum.

    Cytat:
    Wartości maksymalnych nie powinieneś przekraczać. Jeśli wejście nie jest idiotoodorne możesz je uszkodzić. Nie próbowałbym podłączać 24V pod wejście 10V.
    To też wezmę sobie do serca. A już chciałem potraktować wejście mojego easy 24V (wisiał nad nim topór :-) ).

    Cytat:
    Możliwe że wejście jest multipleksowane i przy zmianie typu jest podłączany inny obwód wejściowy
    Teraz rozumiem, że wejście analogowe sterowane napięciowo, w pewnych niesprzyjających warunkach, mogę uszkodzić traktując je napięciem wyższym niż 10V.
    Myślisz, że podobnie może się stać z wejściem sterowanym prądowo, gdy dam więcej niż 10V, czy uważasz raczej, że tu 24V (jak w wejściach cyfrowych) nie zrobi niczego złego :?:

    Mam jeszcze jedno pytanie, jeśli byś miał chwilkę, to proszę odpowiedz.
    Jak się korzysta z tego typu wejść w rzeczywistości? (zaraz sprecyzuję pytanie)
    Sterowane prądowo, to rozumiem - opornik+potencjometr. Ale napięciowo?
    Chodzi mi o to, skąd "zasysa się" to 10V? U Moellera nie znalazłem zasilaczy 10V, a raczej firmy takie lubią sprzedawać tego typu gadżety do swoich produktów i to za niemałe kwoty. Jest to raczej napięcie niespotykane w standardowych zasilaczach. Czy każdy użytkownik buduje sobie własny zasilacz (to raczej mi nie pasuje):?:
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    Cytat:

    Myślisz, że podobnie może się stać z wejściem sterowanym prądowo, gdy dam więcej niż 10V, czy uważasz raczej, że tu 24V (jak w wejściach cyfrowych) nie zrobi niczego złego Question


    Wejście prądowe jest sterowane prądem. Napięcie na nim jest teoretycznie równe zero (tak jak w przypadku wejścia napięciowego prąd przez nie płynący jest równy zero). Podkreślam jeszcze raz - teoretycznie - bo praktycznie jakieś zawsze jest. W przyrodzie nie ma nic idealnego.
    Aby posterować wejściem prądowym - musisz zmieniać prąd przez nie płynący. Wyobraź sobie że wejście napięciowe to dwa odizolowane punkty pomiędzy którymi jest mierzone napiecie, a wejście prądowe to kawał drutu i mierzony prąd przez niego płynący. Możesz podłączyć tam i 100V, ale musisz tak dobrać rezystor, aby prąd płynący w obwodzie mieścił się w nominalnych granicach.

    Cytat:

    Chodzi mi o to, skąd "zasysa się" to 10V?

    To 10V przeważnie generują czujniki. Są one standaryzowane (tak jak i wejścia) i pracują np. jako 0-10V. Np. Masz czujnik ciśnienia, który zasilasz z 24V. Na jego wyjściu pojawia się napięcie proporcjonalne do ciśnienia od 0 do 10V przy czym np. 0V to zerowe, a 10V maksymalne ciśnienie mierzone przez czujnik.

    Jeśli chodzi o potencjometry - często sterowniki kompaktowe mają jeden albo dwa potencjometry "wbudowane" w sobie. Umożliwiają one regulacje jakiejś zmiennej bez potrzeby podłączania komputera czy panela HMI.
  • Poziom 14  
    Cytat:
    Możesz podłączyć tam i 100V, ale musisz tak dobrać rezystor, aby prąd płynący w obwodzie mieścił się w nominalnych granicach
    Czyli tak jak dioda LED. Z baterią 3V będzie sobie świeciła, ale przy wyższym napięciu trzeba zastosować opornik. Trochę się domyślałem ale zbyt drogie te urządzenia by je poświęcić bez potwierdzenia.

    Wychodzi na to, że do zewnętrznego potencjometru najwygodniej, by sterownik był wyposażony w wejście analogowe sterowane prądowo!

    Bo właściwie po co ten cały cyrk i pełno pytań skoro nie mam sterownika ani takiego zlecenia?
    Po pierwsze ciekawość.
    Po drugie, może się w każdej chwili przydać, a wtedy na gwałt szukać pomocy.
    Po trzecie, to chciałem dokończyć mój symulator/tester (patrz zdjęcie), którego używam do sprawdzenia poprawności działania i głupotoodporności swoich programów. Wymyśliłem sobie, że dodam tam ze cztery potencjometry (dla wejść analogowych) by skrzynka była jak najbardziej uniwersalna. I tu pojawił się problem - brak wiedzy na ten temat. Teraz chyba mam odpowiedzi na wszystkie pytania, więc mogę pomyśleć jak to zrobić by było dobrze i uniwersalnie!

    mrrudzin Bardzo dziękuję za pomoc. Takich precyzyjnych wypowiedzi jak Twoje życzę każdemu!

    Wejścia analogowe w PLC-użycie potencjometru
  • Poziom 12  
    Jeśli jest mowa o sygnałach aktywnych takich jak 0-10V, 0-20 i 4-20mA, 0-1V, 0-5V, PWM, to sytuacja się komplikuje od potencjometru i opornika do przetwornicy. Łatwiej jeśli wejścia obsługują temp. np:PT1000, NI1000, NTC, PTC, tutaj sam potencjometr i załatwione. :).

    W celu uniwersalności mam wyprowadzone sygnały 0-10V, 0-20mA i zwykłe potencjometry 2, 5, 10, 15k. Pracuję właśnie nad ekonomicznymi wskaźnikami wysterowań analogowych. 0-10V już się pali na 10 LED co 1V, zostało mi do wyświetlenia na 20 LED sygnału prądowego 0-20mA, jakieś sugestie??

    W czasach odległych wybieraliśmy rodzaj wejścia DIPami na płytach głównych sterowników, dzisiaj w 99% załatwiamy to oprogramowaniem odpowiednio konfigurując i skalując wejścia.

    Pozdrawiam
  • Poziom 14  
    Cytat:


    Wejście prądowe jest sterowane prądem. Napięcie na nim jest teoretycznie równe zero (tak jak w przypadku wejścia napięciowego prąd przez nie płynący jest równy zero). Podkreślam jeszcze raz - teoretycznie - bo praktycznie jakieś zawsze jest. W przyrodzie nie ma nic idealnego.

    Na wejściach prądowych czesto występuje napiecie 24VDC. Prąd płynie pod wpływem różnicy potencjałów, więc napięcie musi być. Poza tym czujniki, przetworniki 4-20mA itp. sąbardzo często zasilane z zewnętrzego źródła napięciac.
  • Poziom 16  
    Pracowąłem na kilku sterownikach i np. Horner (sprzedaje to Astor) wejścia analogowe były uniwersalne i rodzaj (prądowe czy napięciowe) wybierało sie w programie narzędziowym. Natomiast na innych sterownikach np DCS firmy ABB Freelance były moduły już dedykowane, czyli z góry było wiadomo że dany moduł ma wejścia prądowe, czy napięciowe lub (jak ktoś już napisał wcześniej) specialne np. do termopar lub termorezystorów.


    Wg mnie wejście napięciowe możemy potraktować jak woltomierz w obwodzie, natomiast wejście prądowe jak amperomierz.
  • Poziom 14  
    mrrudzin napisał:
    Cytat:

    24VDC pomiędzy dwoma przewodami wejścia prądowego? Napięcie musi być - napisałem że nic nie jest idealne, ale nie 24V


    Winien Ci jestem podziękowanie. Zmusiłeś mnie do wstania od kompa i sprawdzenia w rzeczywistości.
    Tak wiec:
    Przypadek 1 - czujnik z pasywnym wyjściem 4-20mA. Wyjście potrzebuje zewnętrzego zasilania(np 24VDC). Wówczas w pętli prądowej napięcie wynosi 21VDC!
    Przypadek 2 - wyjście aktywne (falownik MM440 - wyjście analogowe 4-20) ; napięcie wynosi 9 z hakiem VDC.

    Oczywiście po podłączeniu do zacisków wejścia analogowego, ze względu za bardzo małą rezystancję wejściową wejścia analogowego, napięcie mierzone na zaciskach jest rzędu 0,4VDC

    Reasumujac. taki spacer i oderwanie się od kompa może mi tylko wyść na zdrowie. :D :lol:
  • Poziom 39  
    Cytat:

    Wg mnie wejście napięciowe możemy potraktować jak woltomierz w obwodzie, natomiast wejście prądowe jak amperomierz.

    Dokładnie tak :)
    Woltomierz stanowi przerwe w obwodzie, a amperomierz zwarcie.

    Cytat:

    Oczywiście po podłączeniu do zacisków wejścia analogowego, ze względu za bardzo małą rezystancję wejściową wejścia analogowego, napięcie mierzone na zaciskach jest rzędu 0,4VDC


    Dokładnie o taki przypadek mi chodziło.

    Normalnym stanem pracy wyjścia prądowego jest zwarcie jego zacisków. To co pomierzyłeś (21VDC i 9VDC, to próba uzyskania przez urządzenia odpowiedniego prądu (nieudana na skutek rozwarcia zacisków) i efekt działania odopwiedniego zabezpieczenia wewnętrznego.
    Idąc analogią kolegi skuras - jeśli mamy obwód bateria - amperomierz - żarówka (podłączone ze sobą szeregowo), jeśli będziemy mierzyć napięcie na zaciskach amperomierza - będzie małe. Gdy go odłączymy - będzie w przybliżeniu równe napięciu zasilania.

    To tak jak rozewrzeć obwód przekładnika prądowego. Szybko odejdzie na wieki wieków.
  • Pomocny post
    Poziom 14  
    Więc dochodzimy jak sądze do zgody.
    w większości sterowników wejścia analogowe są przystosowane do podłączenia np. czujników zasilanych z zewnętrzego źródła 24VDC.
    nie oznacza to ża mozna bezkarnie podłaczyć sobie zasilacz 24VDC do wejścia i nic mu nie będzie!
    Pozdrawiam
  • Poziom 10  
    To ja wyjdę z takim zapytaniem, czy możliwe jest wyprowadzenie z zasilacza 24V 0,42A, którym zasilam sterownik, napięcie 0-10 V do regulacji wejścia analogowego w sterowniku. (dzielnik ?) Jeśli dzielnik, jaki max prąd (jaki rezystor i potencjometr) mogę podać na wejście analogowe by nie uszkodzić modułu. Czy muszę skombinować jednak zasilacz 10V dodatkowo i regulować napięcie potencjometrem.
  • Poziom 16  
    Z zasady działania dzielnika wynika tak: (Na razie zakładam nie obciążony suwak potencjometru). Dajesz np. rezystor 14K do zasilania (+) i potencjometr 10k do masy. NA suwaku będziesz miał zakres 0-10V. Podłączenie tego na wejście sterownika spowoduje obniżenie max. napięcia np. do 8V, bo układ pobiera większy prąd (do wejścia analogowego), spadek na 14k się zwiększa, więc max napięcie na suwaku się zmniejsza. Tak więc zachowanie takiej proporcji rezystancji zabezpieczy przed uszkodzeniem wejścia. Ponieważ jednak chcemy mieć zakres 0-10V,m więc możemy:

    1. Zmniejszyć rezystory (np. R=1.4K i P=1K). Wówczas prąd w dzielniku będzie 10 razy większy, a wpływ prądu wejściowego do modułu na niedokładność - 10 razy mniejszy - trzeba pilnować, by nie przekroczyć mocy rezystora i potencjometru - stąd nie można zmieszać oporów w nieskończoność. W ten sposób przybliżamy nasz dzielnik do idealnego źródła napięciowego (ideał powinien mieć zerową rezystancję wewnętrzną i przez to być całkowicie niepodatny na poziom obciążenia).
    By dobrać odpowiednie rezystory trzeba więc zbalansować 2 sprawy. Prąd w dzielniku powinien być znacząco większy niż prąd pobierany przez wejście modułu (dane katalogowe), moc w rezystorach (i max. obciążalność zasilacza) - nie przekroczone). Z doświadczenia zestaw P=1k + R=1.4k pobierający w sumie ok 240mW mocy powinien być OK. Prąd 10mA w takim dzielniku na pewno jest sporo większy niż pobór przez typowe analogi.
    Ew. do tego można zastosować korekcję opisaną w p.2

    2. Sposób - zmniejszyć (doświadczalnie) rezystor podłączony do 24V, tak by przy przyłączonym module uzyskać spadek na nim o 14V
  • Pomocny post
    Poziom 10  
    Moduł z wejściem analogowym to W200 do sterownika PCD2 SAIA. W danych katalogowych znalazłem wzmiankę tylko o zabezpieczeniu przepięciowym +- 50VDC (więc chyba nie muszę się obawiać podając całe 24 V na wejście i pomiędzy potencjometr ale lepszy chyba będzie podział mocy na 2 elementy niż jeden), i pobór prądu dla magistrali 5V - 8mA oraz magistrali 24V - 5mA, oraz rezystancję wej. 200kOhm. Myślę spróbować z dzielnikiem R=1,4k i P=1k. Mam nadzieje, że wytrzyma.
  • Pomocny post
    Poziom 16  
    Paffcio napisał:
    200kOhm. Myślę spróbować z dzielnikiem R=1,4k i P=1k. Mam nadzieje, że wytrzyma.

    Powinno być OK. 200k rezystancji wejściowej samego modułu nie obciąży praktycznie dzielnika (dla Uwe=10V Iwe=Uwe/Rwe=50µA przy 10mA prądu w samym dzielniku < pomijalnie mało).
    Zwróć uwagę tylko, że w praktyce nie ma typowych rezystorów 1.4kΩ (tylko wśród dokładnych). Warto podłączyć sobie zamiast tego szeregowo 1,2kΩ i potencjometr montażowy 220Ω - można będzie dokładnie ustawić górny poziom na 10V.
    Pozdrawiam
  • Poziom 14  
    Cieszę się, że kontynuujecie wątek, dzięki chłopaki!