Uziemianie prostownika trojfazowego

13 Jan 2008 21:03 2489 8
  • Level 12  
    Witam jestem posiadaczen bulgarskiego prostownika trojfazowego do ladowania kwasowych baterii trakcyjnych typ EPK40/70a2 ostatnio przerabialem problem wybijania roznicowki w instalacji co bylo spowodowane polaczeniem wewnatrz prostownika przewodow PE orazN podczas przerobki zauwazylem dziwna rzecz ,zacisk plusowy prostownika bezposrednio z mostka diodowego jest polaczony z zaciskiem uziemienia/obudowa.
    Moje pytanie dotyczy w jakim celu polaczony jest ten plus z uziemieniem oraz czy nie powoduje to rowniez wyzwalania roznicowki
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Level 27  
    Roznicowka dotyczy tylko obwodu zasiajacego z sieci trofazowej .Obwody wtorne nie maja zadnego znaczenia jaki przewod jest polaczony z masa czyli uziemieniem .Jedynie jak byly by zwarte obwody wtorne to wtedy roznicowka by wyskakiwala , czyli robilo by sie zwarcie .Przyczyna wyskakiwania roznicowki trzeba szukac w obwodzie zasilania .Albo jest niezbyt dobre uziemienie w instalaci , albo jest zla izolacja na transformatorze .W instalacjach trofazowych transformatorow nie podlancza sie neutralu tylko trzy fazy , tak samo jak nie podlancza sie w silnikach neutralu .Wyslij dokladniejszy schemat wtedy mozna wiecej powiedziec o przyczynach tego zjawiska.
  • Level 12  
    neutral wykorzystany jest tylko w ukladzie sterowania stycznika (220v)zalaczajacego trafo,lampki kontrolnej oraz silniczka krokowego zegara do ladowania akumulatorow, natomiast do transformatora sa podlaczone tylko3 fazy( pol w gwiazde ) a rdzen jest polaczony z PEczyli z obudowa
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • User removed account  
  • Level 20  
    Wszystkie systemy zasilania buforowego w telekomunikacji mają uziemiony + m.in. dlatego, że do przewodów zasilających "-" mniej przylepia się taki tłusty kurz.
    Tutaj także mamy do czynienia ze sprzętem przemysłowym więc pewnie dlatego.
  • Level 42  
    Nie wszystkie systemy tak mają a historyjka o kurzu jest zwykłą urban legend.

    W tradycyjnej centrali biegowej Strowger główne zasilanie owszem - ma uziemiony plus ale już zasilanie liczników ma uziemiony minus.
    W centralach telegraficznych biegowych, np. systemu Siemens zasilanie było symetryczne +/- 60V względem ziemii i nie obserwowałem, żeby którakolwiek szyna kurzyła się bardziej.

    Co do tego, konkretnego przypadku - uziemienie plusa ułatwia życie - do radiatorów zazwyczaj podłączone są katody diod i zamiast męczyć się z izolowaniem łatwiej po prostu uziemić plus.
  • Level 20  
    -RoMan- wrote:
    ...zasilanie było symetryczne +/- 60V względem ziemii i nie obserwowałem, żeby którakolwiek szyna kurzyła się bardziej...

    Bo kiedyś były okresowe prace konserwacyjne i ogólnie było czysto.

    O tym kurzu mówił mi ś.p. kierownik abym miał o czym myśleć gdy jako młodzian sprzątałem koryta kablowe.
    W każdej plotce jest 50% prawdy.
    Podczas wyładowań atmosferycznych Ziemia ma ładunek dodatni a chmurki ujemny.
    Gdyby w sieci trakcyjnej 3kV uziemiono "-" to cała linia byłaby bardziej narażona na piorunki. A tak wali raczej w słupy.
    Wystawiając do pracy minusa mniej kusimy los.
    A z tymi radiatorami to jak najbardziej prawda.
  • Level 42  
    Przy uziemionym plusie możesz zrobić pełnookresowy, trójfazowy prostownik na 6 diodach na wspólnym, nieizolowanym radiatorze. Oczywiście pod warunkiem zrobienia uzwojeń wtórnych z odczepem w połowie.

    Co do wyładowań - piszemy tu o prostowniku do ładowania akumulatorów a nie o trakcji. Natomiast jeśli chodzi o trakcję, to wynika to raczej z konstrukcji prostowników rtęciowych pierwotnie stosowanych do prostowania. Znów wielka katoda do uziemienia. A wysokonapięciowe trakcje szybkich pociągów używają prądu zmiennego (bodaj 16.67 Hz) a nie stałego.
  • Level 12  
    Tak na marginesie ten prostownik z trakcja ma wiele wspolnego poniewaz sluzy do ladowania akumulatorow zabytkowej gorniczej lokomotywki akumulatorowej i jest on wlasnie na 6 diodach ale co dziwne bez jakiejkolwiek regulacji pradu ladowania i nie wiem jak to oddzialywuje na akumulatory.Zastanawiam sie nad wyposazeniem prostownika w uklad regulacji na tyrystorach tylko mam problem z pomyslem na odpowiedni sterownik dla 3 tyrystorow