Danfoss VLC FC300 4kW jak dwa silniki naprzemiennie

Kazor 15 Sty 2008 22:58 1896 5
  • #1 4698779
    Kazor
    Poziom 17  
    Witam

    Problem polega na zasilaniu dwóch silników z jednej przetwornicy 4kW.
    Silniki maja być przełączane stycznikami pod wyjście falownika (w instrukcji stoi że to może być podczas pracy).


    Jak to podłączyć (wejście cyfrowe, nie RS485) i skonfigurować by przetwornica automatycznie zmieniała zestaw parametrów silnika?

    ponoć można to skonfigurować mostkując pewne wyjście z wejściem, co by wskazywało że jest wystawiany jakiś znacznik związany z wykryciem innego silnika...

    pozdrawiam
  • #2 4698833
    mada30
    Poziom 15  
    Witam,

    Jakie silniki i jakie parametry silnika Ciebie interesują?

    To co opisujesz to zapewne wyjście analogowe programowalne i wejście też programowalne.
  • #3 4699019
    Kazor
    Poziom 17  
    A jakie to ma niby znaczenie?

    3kW/2800obr/6,2A
    2,2kW/1400obr/5,3A

    tak, chodzi o wejście programowalne (cyfrowe, zwane tez czasem impulsowym:) )

    27 zdaje sie mozna skonfigurować do przełaczania zestawu nastaw tylko nie do końca wiem jak...
  • #4 4704072
    lugosky
    Poziom 12  
    Robiłem kiedyś coś takiego tylko na jakimś tajwańskim falowniku. Falownik miał wejścia cyfrowe które można zaprogramować w parametrach falownika, wraz z zestawem parametrów dla silników. podanie 1 na wejście cyfrowe spowoduje wybór 1 zestawu parametrów przypisanego do tego wejścia. Dwa styczniki sterowane z niewielkiego sterownika. ja wykorzystałem styki pomocnicze styczników do wysterowywania wejść falownika. Zestaw parametrów dla falownika wraz z możliwymi wartościami dla nich powinieneś znaleść w manualu dołączonym do falownika
  • #5 11598473
    pawka_pk
    Poziom 22  
    Ja problem rozwiązałem tak: Dwie pompy głębinowe jedna mocy 2.2kW druga 3kW i ma to obsłużyć jeden falownik Danfoss FC300. Oczywiście falownik obsługuje jedną pompę w danej chwili. Za falownikiem umieściłem dwa styczniki które załączam przełącznikiem I 0 II. Ze styczników wziąłem sygnał NC do załączenia falownika za pomocą wejścia cyfrowego jak stycznik złapał. Przełącznik miał pozycję 0 która mi wyhamowała pompę podczas przełączeń. Zestaw parametrów nie użyłem choć myślę nad tym jak to zrobić. Działa już 4 miesiące bez problemów.
  • #6 11600935
    Rafik4
    Poziom 31  
    Kazor napisał:
    w instrukcji stoi że to może być podczas pracy

    Podaj gdzie, falowniki nie "lubią" jak odpina im się obciążenie podczas pracy.
    Ja robię takie układy na jakimś małym sterowniku LOGO!, Zelio itp. Falownikiem i stycznikami silników steruję z wyjść sterownika, na wejścia sterownika sygnały start/stop, potwierdzenie pracy falownika i potwierdzenia ze styczników. Program wygląda tak, że po podaniu startu załączam odpowiedni stycznik, a po chwili startuję falownik, wyłączenie odwrotnie, po sygnale stop, zatrzymuję falownik, czekam na stop falownika (hamowanie) i odłączam stycznik silnika, wtedy mogę uruchomić drugi silnik analogicznie jak pierwszy.

    Kilka miesięcy temu, robiłem taki układ na samym falowniku Micromaster 430, pompy po 160kW, układ działa bezbłędnie, z tym że ten falownik ma w sobie coś ala sterownik programowalny i po odpowiednim oprogramowaniu, stycznikami silników steruje ze swoich wyjść przekaźnikowych.