Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

falownik -wystrzelił

slawko I 21 Sty 2008 20:46 4817 44
  • #1 21 Sty 2008 20:46
    slawko I
    Poziom 9  

    Witam
    Panowie podłączyłem falownik Watt Tronic 15 S3
    3 fazowy 1,5 kW w nastepujacy sposób
    wpiałem do szyny 3 fazy i podpialem silnik 0,4kW ( silnik w gwiazde)
    wlaczylem zasilanie zapalił sie na chwile wyswietlaczi i pier.... aż poszedł dym :cry:
    co zle zrobiłem i czy jest szansa go naprawi ?

    0 29
  • #2 21 Sty 2008 20:53
    jacekczewa
    Poziom 18  

    Pod jakie zaciski i w jaki sposób podpiąłeś zasilanie - moze podpiąłeś zasilanie do wyjscia falownika - sory zadaje takie pytanie ale czasami mozna sie pomylic. jesli było prawidłowo podłaczone to moze falownik był nie teges.

    0
  • #3 21 Sty 2008 21:04
    slawko I
    Poziom 9  

    podpalem pod L1 L2 L3 bo obok było T1 T2 T3 i pod tym (motor)
    tylko ma jakis wpływ czy silnik jest w układzie trójkat lub gwiazda ?
    z wstepnych ogledzin to poszlo kilka scieżek i takie podobne do kondensatorów 3 szt może warystory ? i jeszcze w układzie co mocowany jest w radiator 2 nowi wypaliło :cry: kiepsko to widze

    0
  • #4 21 Sty 2008 22:32
    witek17
    Poziom 17  

    najpewniej warystory, ja miałem przypadek w innego rodzaju ustrojstwie, że po wybuchu ! warystorów wypaliło płytkę na węgiel, wszystko było podłączone prawidłowo !

    0
  • #5 22 Sty 2008 07:23
    jacekczewa
    Poziom 18  

    Jesli układ polączenie silnika był prawidłowy czyli tryb pracy w gwiezdzie dla 400V to nie mialo żadnego wpływu.

    0
  • #6 22 Sty 2008 11:25
    robson24-78
    Poziom 19  

    Może zadam zbędne pytanie, ale co zrobiłeś z przewodem zerowym?

    0
  • #7 22 Sty 2008 13:34
    slawko I
    Poziom 9  

    i tu chyba tkwił problem bo sprawdziłem i okazalo sie ze przewod zero byl poluzowany we wtyczce czyli moglo go brakowac i uklad chyba nie miaz zasilania. Na obudowie pisze - input 1x200-230V czyli miedzy zerem a jedna z faz ? co dalej z tym robic co sprawdzic mozna ? dodam że kilka sciezek wypalilo :cry:

    0
  • #9 22 Sty 2008 17:56
    slawko I
    Poziom 9  

    Falownik jest 3 fazowy ale zasilnie ma 1 fazowe i nie ma osobnego wejscia ma tylko 3 wejscia +zero i trzy wyjscia + zero

    0
  • #11 22 Sty 2008 18:26
    slawko I
    Poziom 9  

    na wejsciu wpiolem 3 fazy L1 L2 L3 tylko zero nie sprawdziłem i w sumie to 3 fazy bez zera :|

    0
  • #14 22 Sty 2008 19:26
    atlantel
    Specjalista Automatyk

    Input 1x200-230V to znaczy 1 faza nie trzy, zrób fotkę tabliczki znamionowej, a instrukcja jest uniwersalna na falowniki serii S3 i H3 jedno i trójfazowe.
    A tak na przyszłość oczekujący pomocy nie może chcieć punktów za próbę pomocy (należy ustawić ręcznie prowzję na 0, a najlepiej wkleić jak foto, a nie jako załącznik).

    0
  • #15 22 Sty 2008 20:39
    slawko I
    Poziom 9  

    dane z tabliczki : input 1x200-230V+-10% 50Hz Output3x0-180/230V 0,1-400Hz 2,9KVA 1,5KW 7,5A

    0
  • #17 22 Sty 2008 21:10
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    Przeważnie wszystkie falowniki mają wyjscia 3 fazowe . Czyli kondensatory przerobione na poduszki.

    0
  • #18 23 Sty 2008 02:22
    Dioda52
    Poziom 27  

    Byc moze koncowka jest dobra .Postarj sie dobrze oczyscic z wegla plytke , ewentualnie dodaj wlokna szklanego z zywica w miejsca wyciete , wymien prostownik, kondensatory elektrolityczne i pozostale elementy , ktore zostaly uszkodzone .Potem podlacz w szereg zarowke dobrze duzej mocy i wlacz do pradu , nie zapominajac wlaczyc silnika .Byc moze ze uklad bedzie pracowal .Sprawdz tez tranzystor w zasilaczu elektroniki .

    0
  • #19 23 Sty 2008 02:49
    sheeeep
    Poziom 25  

    W układzie gwiazdy nie potrzeba podłączać przewodu zerowego, może on być w powietrzu.
    Co to za silnik, takiej małej mocy 400W na 3 fazy? ciekawe...

    0
  • #20 23 Sty 2008 03:18
    630176
    Użytkownik usunął konto  
  • #21 23 Sty 2008 05:10
    Dioda52
    Poziom 27  

    Przewod zerowy(uziemienie ) podlancza sie tylko do obudowy .Nigdy nie podlancza sie przewodu neutralnego do srodka gwiazdy do uzwojen .Ten punkt laczy tylko trzy uzwojenia .W falowniku najprawdopodobnie ulegly tylko uszkodzeniu Metal Ovxide Varistor ( Overvoltage Transient Suppressor) sa to elementy ktore zabezpieczaja przed podlaczeniem za wysokiego napiecia i ewentualnie opornik 2-5Ω polaczony szeregowo miedzy prostownikiem a elektrolitem w celu zmniejszenia pradu uderzeniowego .Nalezy wszystkie elementy zobaczyc .

    0
  • #22 23 Sty 2008 08:00
    robson24-78
    Poziom 19  

    Generalnie, falowniki mogą być jednofazowe i trójfazowe, ale taki podział dotyczy tylko ich wejścia - czyli są falowiki do zasilania z jednej fazy i z trzech. Niezależnie od tego jak są zasilane, na wyjściu mają zawsze 3 fazy (jednofazowy ma 3X230V a trójfazowy 3X400V - należy odpowiednio połączyć silnik zasilany z różnych typów falowników - do 3X230V łączymy w trójkąt, do 3X400V w gwiazdę).

    Kolego sheeeep, silnik trójfazowy o mocy 400W to nie jest nic dziwnego, standardowy typoszereg silników trójfazowych zaczyna się od 0,12 kW, a są produkowane również tójfazowe silniki o mniejszych mocach (0,06 kW, 0,09 kW).

    Przewód zerowy, jak już koledzy wspomnieli łączy się z obudową silnika, ale raczej się łączy a nie zostawia wiszący w powietrzu...

    0
  • #23 23 Sty 2008 12:39
    sheeeep
    Poziom 25  

    Dzięki za uświadomienie, odnośnie mocy.... Ale to musza być dość zgrabne przy takich mocach...
    z przewodem zerowym... Oczywiście że zero ochronne podłanczamy pod pancerz. Aczkolwiek w silnik ten jest spiety w gwiazdę, i do niej się nie podpina zera roboczego (teoretycznie nie popłynie tam żaden prąd).

    0
  • #24 23 Sty 2008 21:22
    slawko I
    Poziom 9  

    panowie a co to jest za układ ten przykrecany do radiatora ma opis motorola i ma 26 pinów wtutowanych z jednej strony do druku a z drugiej
    mocowanie do radiatora ? i czy jest mozliwosc sprawdzenia go ?
    a te *chyba*- kondensatory co wystrzeliły ceramiczne maja oznaczenia TNR 15G471K i nie wiem jak je sprawdzi ( znaczy jakie kupic) :|

    0
  • #25 23 Sty 2008 21:33
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    Nigdzie nie mogę znaleść DTR tego falowniczka czy to na pewno ten dokładnie model?
    To coś co opisujesz to wyjsciowy mostek IGBT czasami z tranzystorem hamującym i prostownikiem wejściowym.
    POdaj dokładny opis tego modułu motoroli.

    0
  • #26 23 Sty 2008 21:42
    slawko I
    Poziom 9  

    falownik watt tronic 15 S3 type FUWTG0015S3 a układ Motorola MHPM7A20A60A W9729 24 I 25 pin wypalony (przerwa )

    0
  • #28 23 Sty 2008 22:30
    slawko I
    Poziom 9  

    no WIELKIE dzieki mostek jest ok tylko jaką wartoś maja te kondensatory ? czy nie mam mozlowosci

    0
  • #29 23 Sty 2008 22:33
    romoo
    Użytkownik obserwowany

    Masz możliwość, kondensatory też mają mozliwość-powtórnej erupcji.
    A tak poza tematem to po co ci ten inverter????????

    0
  • #30 23 Sty 2008 22:41
    slawko I
    Poziom 9  

    inwerter ? czyli falownik tak ?
    potrzebuje do regulacji predkosci *posówu* w grubosciówce do drewna
    ( probukuje schody) :D

    0
  Szukaj w 5mln produktów