wylacznik roznicowo-pradowy trojfazowy

Trela Wlodzimierz 23 Sty 2008 15:51 6938 9
  • #1 23 Sty 2008 15:51
    Trela Wlodzimierz
    Poziom 2  

    Dzien dobry.
    Prosze o analize pracy 3-faz wylacznika roznicowo-pradowego przeznaczonego do pracy w sieci typu TN-S w przypadku gdy
    1.Obciazenie stanowi silnik el.klatkowy 3-faz ,ktorego konce uzwojen polaczone sa w gwiazde i nie sa polaczone z przewodem N
    2.Obciazenie stanowi silnik 3-faz klatkowy,ktorego uzwojenia polaczone sa w trojkat.
    Prosze o wewnetrzny schemat roznicowki 3.faz,bo do tej pory cala teoria zasady dzialania roznicowki rozpatrywana byla dla przypadku roznicowki jednofazowej.

    seafan

    0 9
  • #3 23 Sty 2008 16:25
    Trela Wlodzimierz
    Poziom 2  

    Dzieki.
    Ale z rysunku wynika,ze prad sie zamyka w obwodzie LN.A jak jest w przypadku obciazenia silnikiem 3 faz klatkowym gdy przewod N jest nie wykorzystany?

    2
  • #4 23 Sty 2008 18:48
    stomat
    Specjalista elektryk

    Dokładnie tak samo tylko prądy zamykają się w obwodach L1, L2, L3, ich suma w każdej chwili musi równać się zero, jeżeli się nie równa to wyłącznik zadziała. W czym problem ?

    0
  • #5 23 Sty 2008 19:04
    cranky
    Poziom 26  

    Czyli wyleci przy niewielkiej asymetrii uzwojeń?

    0
  • #6 23 Sty 2008 22:15
    Elmont
    Poziom 23  

    asymetria sieci nie wyzwoli RCD /wyłącznika różnicowego/.

    0
  • #7 24 Sty 2008 15:23
    Madrik
    Moderator Robotyka

    cranky napisał:
    Czyli wyleci przy niewielkiej asymetrii uzwojeń?


    A pierwsze prawo Kirchhoffa dla prądów w węźle, to kolega zna? ;)
    Asymetria na jednej fazie, powstaje kosztem dwóch innych. Różnica prądów nie ulega zmianie.
    Prąd elektryczny, jak na bezrozumną siłę natury jest zdumiewająco inteligetny ;)

    0
  • #8 24 Sty 2008 15:50
    Trela Wlodzimierz
    Poziom 2  

    Dla pradow AC suma wartosci chwilowych pradow w wezle rowna sie zero.
    Jesli ten warunek nie jest spelniony tzn ze jest uplyw pradu do PE,co natychmiast zostanie wychwycone przez RCD,ktory wylaczy zasilanie.
    Panowie jaka jest konstrukcja 4 polowego RCD.
    Co tam jest w srodku?Jakie elementy spowoduja ze zamek RCD otworzy tory pradowe.

    0
  • #9 24 Sty 2008 20:51
    Madrik
    Moderator Robotyka

    Wyzwalacz elektromagnetyczny, sprężyna, kilka nitów, wałków, pasków mosiądzu, trochę srebra i płytka z małą elektroniką.

    0
  • #10 25 Sty 2008 07:49
    dziubek102
    Specjalista - systemy grzewcze

    nazywa sie to przekaznik ferantiego na rysunku z linka wczesniej błednie opisany jako przekładnik sumujacy sorki jesli sie pomyliłem w pisowni
    zamienia on prąd upływu/róznicowy na dosc wysokie sem które wyzwala wybijak elektromagnesu

    0