Zasady doboru zabezpieczeń do silników 3faz

30 Jan 2008 00:15 6560 3
  • Level 2  
    Witam, mam napisać aplikację internetową w ramach projektu i wylosowałem temat o doborze zabezpieczeń do silników… Aplikacja ma działać w ten sposób, że wpisuję parametry silnika trójfazowego, klikam DOBIERZ i aplikacja dobiera do niego zabezpieczenie-wyłącznik (wyświetla pasujące wyłączniki z bazy danych). W związku z tym, że elektrotechnika to nie mój kierunek miałbym prośbę o naprowadzenie jakich parametrów silnika powinna być możliwość wpisania i na jakiej zasadzie ma dobrać takie zabezpieczenie.

    Znalazłem przykładowe wyłączniki termiczno-zwarciowe dla silników 3faz:
    http://img101.imageshack.us/img101/8752/96367437kn0.gif
    (Nie wiem czy dobrze rozumiem tą tabele - czy znamionowe napięcie łączeniowe 400, 500, 690 V oznacza napięcie zasilania silnika przy którym ma być zainstalowany taki wyłącznik i maksymalne obciążenie w kW dla tego wyłącznika ?)

    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    Pozdrawiam
  • Level 28  
    Witam,
    proponuję rzucić okiem na istniejący program do doboru zabezpieczeń dla silników - w wykonaniu firmy Moeler. Może posłużyć jako punkt wyjścia, żeby poprawić parę niedociągnięć w programie.
    Attachments:
  • Level 12  
    Witam.
    Tak. Są to wartości napięć jakimi możemy zasilać silniki danym aparatem.
    Oczywiście silnik musi być przystosowany do zasilania takim napięciem.
    Natomiast kolumny z mocami silników pod każdym napięciem, oznaczają maksymalną moc silnika dla danego napięcia.
  • Level 2  
    ok załapałem o co chodzi :) dzięki!