Nowa Kx-tda100 do złożenia

Telnw 31 Jan 2008 22:48 1059 2
  • #1
    Telnw
    Level 17  
    Mam przed sobą nową centralę "100" i oddzielnie: zasilacz i karty 16lw analog , 8lw hybryd , 8lm analog. Mam to wszystko złożyć do kupy. Czy są jakeś specjalne zalecenia przy składaniu i pierwszym programowaniu tej centrali?
  • #2
    bolo2
    Level 19  
    Lokalizacja zasilacza w centrali jest podana w instrukcji na CD, który powinien być dołaczony do centrali (z lewej strony patrząc od czoła centrali), pozostałe karty można instalować po kolei. Jeżeli chodzi o kolejność instalowania:
    1. Zainstalowanie karty pamięci MPR Card.
    2. Zainstalowanie zasilacza i podłączenie uziomu.
    3. Podłaczenie akumulatorów (włącznik akumulatorów pozycji OFF).
    4. Zainstalowanie kart i podłaczenie kabli.
    5. Włączenie kabla 230V i włączenie zasilania centrali (power switch)
    6. Włącznik akumulatorów w pozycję ON.
    7. Poczekać aż wszystkie diody kontrolne na kartach zaświecą się na zielono
    Przed każdym wyłaczeniem centrali lepiej jest wyłączyć akumulatory.
    Centrala sama przypisuje numerację abonentom wewnętrznym a reszta programowania według potrzeb.
  • #3
    Telnw
    Level 17  
    Dziękuje za informację! Zrobiłem tak jak napisałeś i wszystko poprawnie zadziałało. Mam tylko problem z uziemieniem. Instaluje centralę w nowym wykończonym biurowcu na IIIp i brak jest możliwości pociągnięcia nowego przewodu .Liczę jednak że elektrycy prawidłowo wykonali instalację elektryczną.

    Przy okazji pytanie: jak radzicie sobie z wykonaniem uziemienia w nowych budynkach??