Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Parametry linii kablowej

31 Sty 2008 22:50 4969 2
  • Poziom 9  
    Witam, potrzebuje jakichs przykladowych wartosci parametrow linii kablowej, chodzi mi tu rezystancje, indukcyjnosc, pojemnosc dla skladowej zgodnej i zerowej (potrzebne do wpisania danych do bloku Three-Phase PI section line w Simulinku)
  • Poziom 13  
    Witam
    Parametry linii kablowej zaleza od
    - budowy (typu kabla)
    - napiecia pracy
    - sposobu ulozenia
    -itp
    Wartosci dla skladowej przeciwnej sa w przyblizeniu takie same jak dla skladowej zgodnej
    R(2)≈R(1)
    X(2)≈X(1)
    dla skadowej zerowej
    R(0)=(1÷3)R1
    X(0)=(3÷5)X1
    Wartosci przykladowe:
    -reaktancja jednostkowa dla kabli
    do 10kV - 0,08Ω/km
    do 30kV - 0,12Ω/km
    do 110kv - 0,17Ω/km
    -rezystancja jednostkowa dla s=240mm2
    -do 30kV - 0,125Ω/km
    pojemnosc jednostkowa (240mm2)
    -do 30kV - 0,22µF/km
    indukcyjnosc jednostkowa (240mm2)
    -do 30kV - 0,38mH/km
    Dokladne dane znajdziesz w katalogach producetnow kabli. Jezeli potrzebujesz danych do projektu szkolnego to sa one wystarczajace. pozdrawiam
  • Poziom 9  
    Ok dzieki za informacje, ale jak w takim razie majac dana rez/poj/ind jednostkowa obliczyc skladowa zgodna i zerowa? Uklad jaki mam zaprojektowac wyglada z grubsza tak: źródlo 3fazowe--trafo3fazowy--3fazliniakablowa--1fazowe zwarcie doziemne--3fazliniakablowa--trafo3faz--obcRLC. Musze podac jakies realne parametry dla takiego ukladu ktore moglyby wystepowac w rzeczywistosci(poza linia kablowa chodziloby mi tez o parametry tranformatorow, zrodla,jakies realne obciazenie itd). Prosilbym o pomoc.