Pomiar impedancji pętli zwarcia

Paveł_ns 02 Lut 2008 12:48 10323 17
  • #1 02 Lut 2008 12:48
    Paveł_ns
    Poziom 9  

    Witam,

    Mam pytanie odnośnie pomiaru impedancji pętli zwarcia w rozdzielni NN. Rozdzielnia jest zasilana bezpośrednio z podstacji trafo i zabezpieczona tylko wyłącznikiem APU na podstacji. Jaki w takim przypadku przyjąć prąd wyłączeniowy, czy wystarczy odczytać nastawe zabezpieczenia termicznego wyłącznika? Proszę o jakies wskazówki czy informacje na ten temat.
    Z góry dzięki

    0 17
  • #2 02 Lut 2008 13:24
    slawek1111
    Poziom 26  

    Jeżeli po drodze nie masz żadnych bezpieczników to prąd wyłączeniowy musisz odczytać właśnie t tego zabezpieczenia termicznego wyłącznika.

    0
  • #3 02 Lut 2008 13:37
    Paveł_ns
    Poziom 9  

    Po drodze nie ma zadnych BM'ow i tez mi sie wydaje ze wystarczy przyjac nastawiona wartosc termika. Czy moze ktos przytoczyć jakąś normę na temat obwodow zabezpieczonych tylko APU?

    Dodano po 3 [minuty]:

    A co w przypadku jeżeli mamy odejscie poprzez wylacznik NS i za nim sa BM'y? Jakie zabezpieczenie brac przy obliczeniach?

    0
  • #4 02 Lut 2008 13:51
    slawek1111
    Poziom 26  

    Witam
    No to w tym przypadku wartość prądu bierzesz z danego zabezpieczenia czyli w twoim przypadku są BM-y.Czas jaki należy przyjąć to jest 0,2s.Jeżeli masz problemy z obliczeniem to podaj wartość bezpiecznika.

    0
  • #5 02 Lut 2008 14:00
    Paveł_ns
    Poziom 9  

    Na razie pytam informacyjnie zeby sie upewnić, ch-ka BM'a jest znana. Tylko dlaczego kolega slawek1111 pisze o czasie 0,2s. Wydaje mi się ze wartośc 0,4 s jest dobra.

    0
  • #6 02 Lut 2008 14:40
    slawek1111
    Poziom 26  

    Czas 0,4s stosuje się przy napięciu 230V oraz obwody sterownicze,natomiast tam gdzie są obwody siłowe należy stosować czas 0,2s.

    0
  • #7 02 Lut 2008 14:45
    Paveł_ns
    Poziom 9  

    W rozdzielni mamy napiecie 230V (względem ziemi) i tutaj właściwym czasem jest 0,4s.

    0
  • #8 02 Lut 2008 15:17
    atlantel
    Specjalista Automatyk

    Witam!
    Koledzy mylicie się:
    1. To człon wyzwalacza zwarciowego a nie termicznego.
    2. Dla członu WEs czas 1,2s
    3. dla czlonu WEz i WEsz czas jest nastawialny 0,2 do 0,6 s
    Pozdrawiam

    Dodano po 14 [minuty]:

    za szybko pisałem punkt 2. to oczywiście współcznik k - 1,2 dlatego, że ten człon jest bezzwoczny sprawdzę jeszcze dokładnie te współczynniki dla tego wyłącznika

    Dodano po 9 [minuty]:

    Znalazłem srrona 7 http://www.apena.com.pl/APU-30C-50C.pdf

    0
  • #9 02 Lut 2008 15:38
    bonanza
    Spec od Falowników

    Nie chce mi się teraz szukać, ale pamiętam, że dla urządzeń rozdzielczych przyjmuje się czas wyłączenia 5 sekund (nie chodzi o ochronę przeciwporażeniową, bo ludzi tam normalnie nie ma, lecz o zabezpieczenie urządzeń).

    0
  • #10 02 Lut 2008 15:46
    Paveł_ns
    Poziom 9  

    Czyli w przypadku obwodów zabezpieczonych tylko APU do obliczeń pętli zwarcia odczytuję nastawe zwarciową wyłącznika? A na jaką wartość ustawić czas zwłoki 0,2s czy 0,4s?

    0
  • #12 02 Lut 2008 18:00
    Paveł_ns
    Poziom 9  

    Tak wiec przyjmuję jako prąd wyłączeniowy nastawę zwarciową, w przypadku gdy po drodze nie ma innego zabezpieczenia.

    0
  • #13 03 Lut 2008 11:13
    Paveł_ns
    Poziom 9  

    Wszytko juz jasne, przyjmuję np dla APU 1000A prąd wyłączeniowy na 1600A- tyle wynosi krotnośc dla czasu 5s.

    0
  • #15 03 Lut 2008 21:33
    janhen
    Poziom 21  

    Witam
    Czas 5 sek.jeżeli z tej rozdzielni są odbiorniki podłączone na stałe i nie są podłączone do niej obwody zasilające gniazda wtykowe.
    A jakim miernikiem pętli zwarcia chcesz wykonać ten pomiar impedancji pętli zwarcia?

    0
  • #16 07 Lut 2008 14:40
    bonanza
    Spec od Falowników

    APU na pewno nie zabezpiecza gniazdek wtykowych na ścianach.

    0
  • #17 09 Lut 2008 12:18
    Paveł_ns
    Poziom 9  

    APU stanowi zabezpieczenie na podstacji, z której zasilana jest rozdzielnia. Czyli mamy obwód rozdzielczy i przyjmujemy czas 5s dla prądu wyłączeniowego odczytanego z DTR APU. A po drodze nie ma żadnych innych zabezpieczeń, dlatego mierzymy petle na zasilaniu tej rozdzielni i na tej podstawie określamy ochronę rozdzielni.

    0
  • #18 10 Lut 2008 21:30
    janhen
    Poziom 21  

    Witam
    Kol.bonanza.Przeczytaj dokładnie mój post przed twoim.Napisane jest że jeżeli nie są podłączone do niej czyli do rozdzielnicy obwody gniazd wtykowych.A nie do niego czyli do APU.Wyłącznik APU może stanowić element rozdzielnicy z której są wyprowadzone obwody gniazd wtykowych z oddzielnymi zabezpieczeniami dobranymi odpowiednio do przekroju przewodów i obciążenia.Nie ma odpowiedzi na pytanie o typ miernika impedancji co jest bardzo ważne w tym temacie.Pozdrawiam.

    0