    Witam , mam taki problem - wymieniam instalację w mieszkaniu i chciałbym się dowiedzieć.Wtej chwili jest zrobione tak , że przewody do gniazdek idą od licznika do pokoju i z tej puszki w tym pokoju podłączone są gniazdka w drugim pokoju.czy może tak zostać czy mam do drugiego pokoju robić oddzielnie puszkę.Z góry dziękuje.
  • Poziom 2  
    zawsze robi sie 4 zabezpieczenia oświetlenie gniazda kuchnia łazienka ztym że nie mieszasz gniazd z oświetleniem.
  • Poziom 2  
    czyli rozumiem że gniazdka w dwóch pokojach mogą być podłączone pod ta jedną puszkę
  • Poziom 14  
    Tak. puszka nie ma dużego zanczenia bo przecież robi się też instalacje bezpuszkowo.
    Chodzi bardziej o ilość obwodów na jednym zabezpieczniu.
    Jeśli instalacja jest nowa to zastosowanie ma tu norma IEC 60 364.
    Gniazda w pokojach mogą być na jednym obwodzie, bez względu w którym pokoju znajduje się ew. puszka.
    Obwód łazienki musi być osobny i zalecana jest do tego obwodu różnicówka. Gniazda w kuchi dzieli się na gniazda normalego użytku i gniazdo kuchenki (lub innych dużych odbiorników) które musi być na osobnym obwodzie.