Dopuszcalna dłudość przewodu

05 Lut 2008 18:13 819 5
  • Poziom 12  
    Witam , mam pytanko. Przewód 3x2,5, pod obciążeniem 16A jaką może mieć max długość, czy przy długości linii 40m, nie będzie dużego spadku napięcia. :?:
  • Poziom 15  
    Oporność jednej żyły to 0,28Ω, przy prądzie 16A w jednej żyle wytrąci się napięcie ok. 4.5V - moc tracona w jednej żyle to 72W.
  • Poziom 15  
    Witam.

    Przewód 3x2,5, można obciążyć 16A [8A dla 1mm²] przy długości linii 40m, warunek przewód powinien iść w linii prostej, nie powinien być pozwijany, aby pole elektryczne nie wnosiło dodatkowych strat i nie powodowało jego grzania. Myślę, że urządzenia znajdujące się na tej linii nie będzie cały czas eksploatowane w 100%. Pochwal się do czego go wykorzystasz.
    Postaram się pomóc.

    Pozdrawiam.
  • Poziom 32  
    3x2,5 mm i 40 m długości toż to pospolity przedłużacz jest dostępny w pierwszej lepszej średnio zaopatrzonej hurtowni elektrycznej :)
  • Poziom 27  
    Spokojnie możesz podłączać ten kabel na to obciążenie bez obawy o <pozwijane pole elektryczne>.
  • Poziom 23  
    powinien te pola jakiś rolnik w końcu zaorać....co trzeci tylko w pole idzie lub cewkę widzi!