falownik altivar 31 modbus

06 Lut 2008 12:14 2453 1
  • Poziom 1  
    Witam mam taki problem. Próbuje skonfigurować połączenie modbus falownika z komputerem PC. W przypadku gdy próbuje wysłać rozkaz CMD do rejestru 8501 lub 8601 w falowniku zostaje wyświetlony błąd łącza szeregowego SLF . Natomiast odczyt danych działa. Jak skonfigurować zapis danych po tym protokole, żeby można było sterować falownikiem (do których rejestrów co wpisać?). Jest to falownik firmy Schneider model Altivar 31.
  • Poziom 12  
    Weż DTR falownika, i poprawnie go skonfiguruj (wg nastaw producenta), chodzi tu o nastawy dla Modbus (parzystość, czas błędu, prędkość komunikacji).