Falownik 1-fazowy

fredbar 13 Lut 2008 23:29 4310 8
  • #1 13 Lut 2008 23:29
    fredbar
    Poziom 10  

    Mam pytanie z zakresu falowników. Proszę o wyjaśnienie następującego zagadanienia. Falownik jednofazowy LG serii IC5 do silnika o mocy 2,2 KW na wyjsciu ma 3x230V, oraz prąd 12A. Natomiast zasilany jest 1x230 i pobiera prąd 21,6 A. Jak to teraz odnieść do mocy 2,2 KW. Jesli dobrze sie orientuje moc to U*I*cosFi a dla odbiornika 3fazowego P=3*U*I*cos Fi. W naszym przypadku 3*230*12 napewno nie daje 2,2KW. Analogiczna sprawa na zasilaniu - 230*21,6 też nie rowna sie 2,2KW. Gdzie robię błąd? Bardzo prosze o wyrozumialosc.

    0 8
  • #2 13 Lut 2008 23:55
    daduszeryf
    Poziom 28  

    Cześć.A dlaczego tak liczysz przecież ten silnik ma 2,2kW na trzech fazach a Ty liczysz tak jak by ten silnik miał po 2,2kW na jedną fazę.

    0
  • #3 14 Lut 2008 06:34
    fredbar
    Poziom 10  

    Dlatego własnie prosze o wyjasnienie :) Jak to należy przeliczyć i jak moc silnika połączyć z mocą falownika. Prąd pobierany przez falownik jest prawie dwukrotnie większy i nie bardzo potrafie sobie wytłumaczyc dlaczego i czym to jest spowodowane skoro prąd silnika to 12 A. Z tego co się orientuje sprawności falownikow są dosc wysokie.

    0
  • #4 14 Lut 2008 17:20
    Adam1988
    Poziom 25  

    Cos chyba pomieszales ;)
    Jesli falownik pobiera 22A z sieci jednofazowej o napieciu 230V to jego moc wynosi ~5060VA.
    Natomiast co do silnika to liczysz P=U*I*1,73. I wyjdzie u Ciebie ~4830VA. (cos Fi pominolem)

    0
  • #5 14 Lut 2008 17:47
    fredbar
    Poziom 10  

    No własnie sęk w tym ze biore pierwszy lepszy falownik jednofazowy i jest tak, iż z sieci pobiera on dwa razy wiecej prądu niz zapotrzebowanie silnika. Tak jak napisalem wyzej dla falownika dedykowanego do silnika 2,2KW (katalog LG) prąd silnika to 12 [A] natomiast pobierany przez falownik 21,6 [A]. Moje pytanie brzmi skad taka roznica? :)

    0
  • #6 14 Lut 2008 19:45
    harlejowiec
    Poziom 25  

    Nie zapominaj że moc silnika jest mocą na wale. Dlatego silnik będzie pobierał większą moc o jego sprawność przy danym obciążeniu. Natomiast falownik też potrzebuje większego prądu trochę bo też w nim występują straty, dodatkowo obwody sterowania i zabezpieczeń też pobierają jakiś prąd.

    0
  • #7 14 Lut 2008 20:36
    bary1
    Poziom 12  

    Falownik zasilany jest z sieci 1f 230V ale na wyjściu dostajemy prąd 3-fazowy 3x230V. Przy 230V na wyjściu falownika silnik 3fazowy łączymy w trójkąt więc podany prąd jest prądem przewodowym a nie fazowym.

    0
  • #8 14 Lut 2008 22:36
    fredbar
    Poziom 10  

    bary11 a co to pociaga za soba? bo nie rozumiem. jestem laikiem w tym temacie. prosilbym o lopatologiczne wyjasnienie

    0
  • #9 14 Lut 2008 22:44
    bary1
    Poziom 12  

    Przykład z życia: silnik firmy ABB 0,37KW na 1400 obr. jeżeli podłączymy uzwojenia w gwiazdę to musimy podłączyć go pod 400V i będzie pobierał 1,1 A , ale gdy uzwojenia podłączymy w trójkąt to można tylko podłączyć go tylko pod 230V międzyfazowego napięcia i będzie pobierał 1,9A (w sieci mamy 400V między fazami )

    0