Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Dobór przewodu - 6 odbiorów, wspólne 0

pszczepan 14 Lut 2008 08:24 1088 3
  • #1 14 Lut 2008 08:24
    pszczepan
    Poziom 20  

    Witam !

    Muszę dobrać przewód do siłowników na 220VAC.

    Zakładam, że zastosuje przewód 8 żyłowy - 6 żył dla fazy poszczególnych odbiorów, wspólne 0 i uziemienie.

    Jest duża szansa, że wszystkie naraz będą działały

    Przekrój wyliczę ze wzoru :

    s=(200*I*l)/(%*56*U)
    s przekrój przewodu miedzianego dwużyłowego w mm2
    I prąd obciążenia A
    l długość przewodu w m
    U napięcie V
    % założony procentowy spadek napięcia %


    I pytanko - prąd obciążenia powinienem ustalić na poziomie 6 x prąd każdego - bo tyle może płynąc w przewodzie zerowym. - dobrze myślę?

    Dzięki za info

    Paweł

    0 3
  • #2 14 Lut 2008 10:23
    stomat
    Specjalista elektryk

    Jeśli będą zasilane jedną fazą to tak. Jeśli zasiliłbyś po dwa siłowniki z każdej fazy to wystarczy 2 razy.

    0
  • #3 14 Lut 2008 11:32
    pszczepan
    Poziom 20  

    Dzięki - a tak przy okazji z czego się bierze te 2 razy - rozumiem, że z przesunięcia fazowego względem siebie?

    Czy to ma jakikolwiek wpływ na pobór mocy ( czynnej, biernej,...) - (chodzi mi o symetryczność)

    0
  • #4 14 Lut 2008 19:37
    stomat
    Specjalista elektryk

    Dwa razy dlatego że na jednej fazie pracowałyby najwyżej dwa siłowniki, a w układzie trójfazowym prąd w przewodzie zerowym nigdy nie będzie większy niż największy prad fazowy. Gdy zaczynałyby pracować kolejne siłowniki prąd zerowy malałby aż do całkowitego zaniku w momencie uruchomienia wszystkich siłowników.