Oznaczenia elementów, co to ma byc?

19 Lut 2008 23:21 1440 2
  • Poziom 15  
    witam jest sobie taki regulator temperatury TR 2511 do ogrzewania podłogowego elektrycznego (mata grzejna) o mocy łącznej 450 W zasilana 230~ i do regulatora to wszystko mam podłączyć, czyli
    - Czujnik NTC
    -Zasilanie 230~
    - mate z uziemieniem
    tylko zastanawiam się czy miejsce podłączenia Fazy do regulatora jest obojętne ( L czy N )
    Oraz czy musze dać osobny bezpiecznik 10 A jeżeli zasilanie do maty jest na 16 A "esce"?
    dodaje schemat bo niestety nie jestem dobry z czytania schematów czy jest tam jaka duża różnica w sposobie podłączenia?Oznaczenia elementów, co to ma byc?
  • Pomocny post
    Poziom 37  
    Patrząc na schemat można odnieść wrażenie, że sposób podłączenia
    zasilania jest obojętny. Tak jednak nie jest ze względu na układ
    elektroniczny regulatora. Trzeba podłączać ściśle według oznaczeń:
    faza na L. Bezpiecznik można pominąć, przy zwarciu ten 16 A też zadziała.
  • Poziom 15  
    dybas napisał:
    Patrząc na schemat można odnieść wrażenie, że sposób podłączenia
    zasilania jest obojętny. Tak jednak nie jest ze względu na układ
    elektroniczny regulatora. Trzeba podłączać ściśle według oznaczeń:
    faza na L. Bezpiecznik można pominąć, przy zwarciu ten 16 A też zadziała.


    dzieki to mi wystarczy koncze temat:P