Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Wyszukiwarki naszych partnerów

Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME
Europejski lider sprzedaży techniki i elektroniki.
Proszę, dodaj wyjątek elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

zadanie z obwodów trójfazowych

TS96 20 Lut 2008 18:14 2706 3
  • #1 20 Lut 2008 18:14
    TS96
    Poziom 14  

    `
    Trzy grzejniki o rezystancjach R1 = 44 om, R2=55om, R3=100om, podłączone w gwiazdę, włączono do źródła trójfazowego symetrycznego z przewodem neutralnym. Napięcia fazowe źródła Uf=220V.
    1) Oblicz wartość prądu płynącego w przewodzie neutralnym
    2) Oblicz wartośćnapięć na poszczególnych grzejnikach gdy w przewodzie neutralnym wystąpi przerwa.

    Pierwsze zrobiłem (skorzystałem ze "wzoru" In=Ia+Ib+Ic) i wyszło około 2,46A, tylko nie wiem jak się zabrać za drugie (odpowiedź mam tylko nie wiem jak to obliczyć z jakich założeń/twierdzeń wyjść)?
    _

  • #2 20 Lut 2008 20:21
    Quarz
    Poziom 43  

    TS96 napisał:

    Trzy grzejniki o rezystancjach R1 = 44 om, R2=55om, R3=100om, podłączone w gwiazdę, włączono do źródła trójfazowego symetrycznego z przewodem neutralnym. Napięcia fazowe źródła Uf=220V.
    1) Oblicz wartość prądu płynącego w przewodzie neutralnym
    2) Oblicz wartośćnapięć na poszczególnych grzejnikach gdy w przewodzie neutralnym wystąpi przerwa.

    Pierwsze zrobiłem (skorzystałem ze "wzoru" In=(Ia+Ib+Ic) [dodane geometrycznie, dop. Quarz] i wyszło około 2,46A,
    To jest wynik poprawny:
    220/44=5.00000000000000E+0000
    220/55=4.00000000000000E+0000
    220/100=2.20000000000000E+0000
    5+4•cos(dtr(-120))+2,2•cos(dtr(120))=1.89999999999998E+0000
    0+4•sin(dtr(-120))+2,2•sin(dtr(120))=-1.55884572681198E+0000
    √(1,8999²+1,5885²)=2.47615912453138E+0000

    TS96 napisał:
    ... tylko nie wiem jak się zabrać za drugie (odpowiedź mam tylko nie wiem jak to obliczyć z jakich założeń/twierdzeń wyjść)?
    Metoda Potencjałów Węzłowych, ale w obwodzie są tylko dwa węzły, czyli wynikająca z niej Metoda Napięcia Międzywęzłowego, oczywiście w zapisie Symbolicznym, czyli na liczbach zespolonych.

  • #3 20 Lut 2008 21:08
    TS96
    Poziom 14  

    `
    Czyli tak: metodą pot. węzłowych obliczam V0'.
    Napięcie fazowe (220V) traktuje jako napięcie wytwarzane przez generatory Ea, Eb i Ec?
    jeśli tak to Mając obliczony potencjał węzła V0' wyznaczam Ua , Ub i Uc poprzez Ua=Ea-V0' itd.
    dobrze zrozumiałem?
    _

  • #4 20 Lut 2008 21:20
    Quarz
    Poziom 43  

    TS96 napisał:
    Czyli tak: metodą pot. węzłowych obliczam V0'
    Poprawnie to; V00' czyli różnicę potencjałów pomiędzy węzłami gwiazd odbiornika 0 i źródła 0'.

    TS96 napisał:
    Napięcie fazowe (220V) traktuje jako napięcie wytwarzane przez generatory Ea, Eb i Ec?
    Tak, ale w zapisie Symbolicznym:
    Ea =220•exp[j•0°],
    Eb =220•exp[-j•120°],
    Ec =220•exp[+j•120°].

    TS96 napisał:
    jeśli tak to Mając obliczony potencjał węzła V0' wyznaczam Ua , Ub i Uc poprzez Ua=Ea-V0' itd.
    dobrze zrozumiałem?
    Tak i znowu przypominam o rachunku Symbolicznym.

 Szukaj w ofercie
Zamknij 
Wyszukaj w ofercie 200 tys. produktów TME