Wyłącznik nadmiarowo-prądowy. Jaki typ?

21 Lut 2008 20:31 9979 15
  • Poziom 10  
    Witam kolegów.
    Mam pewną wątpliwość i banalne pytanie, bo mimo iż mam uprawnienia E, to moją domeną jest raczej automatyka.
    Opcja "Szukaj" niewiele mi pomogła (być może nie potrafię dobrze sformułować frazy).
    Jestem na etapie projektowania instalacji elektrycznej w nowo wybudowanym domu (rozdzielnia TN-S). Skrzynka licznikowa na granicy działki z zabezpieczeniem przedlicznikowym 25A. W rozdzielni w domu najpierw rozłącznik FR, a następnie zabezpieczenie główne 20A (wyłącznik nadmiarowo-prądowy B20).
    Czy rozłącznik i wyłącznik ma być 3-biegunowy, czy 4-biegunowy (3 fazy+N).

    Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Poziom 21  
    Moim zadaniem 3 fazy tylko. N jest i tak uziemione a poza tym przez przewód N będą płynąć prądy z 3 faz czyli suma wszystkich płynących przez 3 pozostałe przewody.
  • Poziom 24  
    Jeżeli będzie system TN-S to powinien być też rozłączany tor N/neutralny/
    bo będzie stosowany przewód ochronny PE który w żadnym wypadku nie
    może być rozłączany.Wyjątkiem są tutaj gniazda wtykowe gdzie załączenie
    następuje poprzez wciśnięcie wtyku w gniazdo.
  • Poziom 22  
    Jeśli to domek to musisz sięzastanowić jakie będzie max obciążenie czy wystarczy ci 25A na głównym co do 20A to nie poto płacisz za moc przyłoczeniową zeby sobie teraz zmniejszać stosując 20A u siebie ,wcale nie musi być zabezpieczenie główne pozalicznikowe jeśli już to wyłącznik bądz różnicówka na całość wystarczy.Jeśli zastosujesz różnicówkę to automatycznie będziesz odcinał i przewód zerowy .Co do wyłącznika nadmiarowo prądowego to czym większy tym lepszy ze względu na styki proponuje min 40A
  • Poziom 10  
    Jak to?
    Przecież jak wstawię 40A, to w razie zwarcia wywali nie u mnie, ale w skrzynce poza domem.

    P.S.
    Dodam tylko, że to nieduży domek (parterowy 86m2).
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Poziom 10  
    witam
    sory ale wiele osob musi wiele sie nauczyc -istnieje cos takiego jak stopniowanie zabezpieczen wylaczni FR rozlacza rowniez N gdyz PE pozostaje nie ruszone natomiast roznicowke rozbijasz na obwody ktore sa (musza) byc nia zabezpieczone (gniazdka np) dajesz dwie lub jezeli trzeba nawet trzy roznicowki zalezy jak masz rozbudowana instalacje bynajmniej nie moze ona stanowic gl zabezpieczenia zwarciowego od tego jest bezpiecznik.
  • Poziom 10  
    Pytanie było czy RF 3-biegunowy, czy 4 biegunowy.
    Wiem co to jest stopniowanie.
    RF-a chcę używać sporadycznie i wyłącznie do awaryjnego wyłączania napięcia. Do zabezpieczenia obwodów, zastosowałbym rozłącznik bezpiecznikowy.
    Np.
    Jak chcę dokonać niewielkich przeróbek w rozdzielni, to wyłączam sobie całość FR-em. Stąd moje pytanie:
    Czy mogę rozłączyć razem z fazami również N?
  • Poziom 22  
    Chińczyk napisał:
    Jak to?
    Przecież jak wstawię 40A, to w razie zwarcia wywali nie u mnie, ale w skrzynce poza domem.

    P.S.
    Dodam tylko, że to nieduży domek (parterowy 86m2).


    Najpierw poczytaj kilka razy jak nie rozumisz potem pomyśl a następnie pisz, co ma prąd styków różnicówki wspólnego z zabezpieczeniem przedlicznikowym ?, tyle samo co prąd wyłącznika im mocniejsze styki tym wieksza wytrzymwłość na przegrzanie i upwlenie styków. Różnicówka nie jest od zwarć poza jedym przypadkiem że to będzie zwarcie od PE.
  • Poziom 15  
    Kolego Enpro.
    Piszesz wyraźnie : "Co do wyłącznika nadmiarowo prądowego to czym większy tym lepszy ze względu na styki proponuje min 40A."
    Rozumiem że chodziło Ci o wyłącznik różnicowy i jest to przejęzyczenie, ale kolega Chińczyk ma prawo się nie zorientować w tym, a Ty zaraz po nim jedziesz :"Najpierw poczytaj kilka razy jak nie rozumisz potem pomyśl a następnie pisz"
    Pozdrawiam
  • Poziom 10  
    witam ponownie
    jezeli na jedna roznicowke podepniesz np trzy obwody - zabezpieczone np 16A 25A i 10A no to roznicowki nie mozesz doac 10 A bo bedzie wywalac robisz sume tych zabezpieczen
    narazie
  • Poziom 32  
    koragreg napisał:
    to roznicowki nie mozesz doac 10 A bo bedzie wywalac robisz sume tych zabezpieczen
    narazie


    Jakim cudem wywali różnicówke która niema modułu nad prądowego ??
  • Poziom 10  
    Sprawdziłem na budowie i tak:
    1. Złącze kablowe napowietrzne TN-C (3+N) do skrzynki licznikowo-pomiarowej.
    2.Tam rozdział na PE i N, oraz szyna wyrównująca do ziemi pod skrzynką.
    3. Od skrzynki do domu TN-S (3+N+PE)

    Chińczyk napisał:
    Skrzynka licznikowa na granicy działki z zabezpieczeniem przedlicznikowym 25A. W rozdzielni w domu najpierw rozłącznik FR, a następnie zabezpieczenie główne 20A (wyłącznik nadmiarowo-prądowy B20).

    Czy jest sens wstawiać to zabezpieczenie 20A.
  • Poziom 22  
    Dając zabezpieczenie 20A ograniczsz moc zamówionąw ZE wiec nie widze potrzeby wstawiania jeśli już to daj Esy 25A zakładając że w złączu są BM to wtedy najpierw powinny wyłączyć Esy.
  • Poziom 10  
    W skrzynce pomiarowo-licznikowej jest zabezpieczenie główne BM (niestety nie wiem jakiej wartości), a następnie Esy 25A, jako przedlicznikowe.
  • Poziom 22  
    Jeśli masz S 25A na pezedlicznikowym to poco ci dawać zabezpieczenie pozalicznikowe ,zastosuj tylko na obwodach i wystarczy . A tak nawiasem to przy każdym zwarciu na odwodzie czy to będzie 10 czy 16 to i tak ci wybije razem S 25A na głównym bezezględu czy to będzie B czy C ale to niema problemu bo coś takiego lepiej wcisnąć Esa niż dać wkładkę i za każdym razem rozblombowywać i płacić dla ZE za ponowne oplombowanie.