centrala alarmowa PC4020 instrukcja

jacek07 22 Feb 2008 20:48 2890 6
Optex
  • #1
    jacek07
    Level 15  
    Witam
    Mam problem z zaprogramowaniem centrali alarmowej PC4020.
    Przed przywróceniem centrali do ustawien fabrycznych , system podzielony był na 4 partycje : wejscie (1 czujka), biuro (20 czujek) , magazyn1 (8 czujek) , magazyn2 (1 czujka). Obecnie programuje sie magazyn 2 (1 czujka) , magazyn 1 (8 czujek) i czesc biura (4 czujki).
    System wyposazony jest w dwa moduly LCD 4500.
    Nie moge zaprogramowac reszty czujek biura. Pomimo wolnych lini , w systemie nie przypisywana jest jej zadna z pozostalych czujek biura.
    Czujki sprawne. Przy jednym z modulów LCD znajduje sie skrzynka z 3 przekaznikami , a na panelu swieca sie 3 diody , dwie zielone i jedna czerwona. Nie bardzo wiem do czego jest to potrzebne. Wcześniej diody te nie swieciły się.
    Jak przywrócic reszte czujek do systemu. Prosze o pomoc.
    Pozdrawiam
  • Optex
  • #2
    s6spn6
    Level 24  
    Po pierwsze niema takiego modułu Jak 4500 jest Klawiatura LCD 4501.

    Z tego co wyliczyli miałeś 30 linii w centrali podłączonych. Z tego 16 na płycie głównej jest wiec masz minimum 2 moduły 4108 które musisz pododawać do centrali nie pamiętam dokładnie Opcje Instalatora >Dodaj moduł> Szukasz Moduł 42XX i później dajesz i prosi o sabotaż moduły i musisz iść odpiąć na chwile TMP Od COM-a w module wtedy zaprogramuje ci jako moduł #1
    i tak samo z 2-gim modułem


    „ LCD znajduje sie skrzynka z 3 przekaźnikami , a na panelu świeca sie 3 diody” zrób zdjęcia bo to SA przekaźnik kij go wie do czego ;) mogą być zwykle Podłączne do wyjść PGM


    Reszty z twojego opisu nie rozumiem jak cos to się rozpisz

    jak chcesz szybciej to napisz na Gadu Gadu
  • Optex
  • #3
    jacek07
    Level 15  
    s6spn6 wrote:
    Po pierwsze niema takiego modułu Jak 4500 jest Klawiatura LCD 4501.

    Z tego co wyliczyli miałeś 30 linii w centrali podłączonych. Z tego 16 na płycie głównej jest wiec masz minimum 2 moduły 4108 które musisz pododawać do centrali nie pamiętam dokładnie Opcje Instalatora >Dodaj moduł> Szukasz Moduł 42XX i później dajesz i prosi o sabotaż moduły i musisz iść odpiąć na chwile TMP Od COM-a w module wtedy zaprogramuje ci jako moduł #1
    i tak samo z 2-gim modułem


    „ LCD znajduje sie skrzynka z 3 przekaźnikami , a na panelu świeca sie 3 diody” zrób zdjęcia bo to SA przekaźnik kij go wie do czego ;) mogą być zwykle Podłączne do wyjść PGM


    Reszty z twojego opisu nie rozumiem jak cos to się rozpisz

    jak chcesz szybciej to napisz na Gadu Gadu

    witam
    Dzieki za zainteresowanie
    Ok do systemu przypisane sa dwie klawiatury LCD4500.
    Obie zainstalowane w systemie .Zalozylem cztery partycje : magazyn1 , magazyn2 , biuro parter , biuro pietro. Pierwsze 16 lini ze 128 przypisuje sie automatycznie do czujek w:
    magazyn1 , magazyn2 , biuro pietro , wejscie w sumie 16 czujek.
    Do partycji biuro parter przypisuje kolejne linie : 17 , 18 itd.
    W sumie w partycji parter jest 14 czujek. Wlasnie one nie sa widoczne w systemie.
  • Helpful post
    #4
    User removed account
    Level 1  
  • #5
    jacek07
    Level 15  
    sharp wrote:
    No ale musisz mieć jeszcze jakieś moduły rozszerzeń (4108, 4116), bo na płycie masz tylko 16 linii (te są widoczne w systemie), brakuje Ci linii powyżej 17 (są one widoczne w systemie jako linie, ale fizycznie ich nie ma).
    1. Wejdź w programowanie instalacyjne [*] [8] [Kod
    instalatora].
    2. Przejdź do “Poziom sprzętu” i naciśnij [*].
    3. Ukaże się komunikat “Dodaj moduł”, naciśnij [*].
    4. Przejdź do żądanego modułu i naciśnij [*].
    5. Zasymuluj sabotaż modułu.
    W czasie przydzielania rozszerzeń linii (PC4108A,
    PC4116, i PC4164) na płycie wyświetlany jest komunikat
    “PC41XX EXPANDER”. Centrala automatycznie
    rozpoznaje typ modułu rozszerzenia i potwierdza
    wyświetlając komunikat (np. “PC4116 Mod 01 zainst.”)

    M.

    PS. klawa 4500 też jest ;-)

    Masz racje , byc moze zaden z modulow rozszerzen nie jest zainstalowany w systemie i stad ten problem.Jedyna rzecza która jest zainstalowana to te dwie klawiatury.
    W skrzynce z alarmem jest straszny balagn , zaden przewod nie jest opisany.Nie moge tez zlokalizowac zadnego modulu rozszerzen.
    Bede szukac , jak znajde to dam zac ,
    Narazie dzieki za pomoc.
    Jutro przesle zdjecie tej puszki z przekaznikami.
  • Helpful post
    #6
    793DF
    Level 14  
    Po resecie na pewno nie są zainstalowane moduły rozszerzeń.Trzeba to zrobić w pierwszej kolejności.Następnie stworzyć podsystemy i przypisać do nich linie definiując je i nazywając.Nie zapomnij również o zdefiniowaniu wyjść oraz przypisaniu ich do podsystemów.Aha,i jeszcze klawiatury,należy okreslić czy mają być globalne czy w którymś z podsystemów.Owocnego programowania :)
  • #7
    jacek07
    Level 15  
    Witam
    Problem zostal rozwiazany , nie zainstalowane byly moduly.
    Pozdrawiam i dziekuje za pomoc.