Skrzynka bezpiecznikowa i instalacja domowa

02 Mar 2008 12:55 69417 53
  • Level 2  
    Witam.

    W załączniku przedstawiłem skrzynkę bezpiecznikową, która ma się znajdować w moim mieszkaniu.

    Pytania są następujące.
    - czy wszystko wykonane jest prawidłowo
    - jeżeli nie da rady podłączyć szyny PE jak na rysunku czy można ją podpiąć pod szynę Ib ?
    - szyny Ia i Ib nie będą ze sobą połączone

    Nieaktywny link skasowałem. Temat na razie zostawiam. [Łukasz]
    Czy Twoje urządzenia IoT są bezpieczne? [Webinar 22.06.2021, g.9.00]. Zarejestruj się za darmo
  • LegrandLegrand
  • Admin of electroenergetics
    Ad.1 tak - wszystko ok;

    Ad.2 tak - można;

    Ad.3 nie - nie będą połączone.
  • LegrandLegrand
  • Level 22  
    Na schemacie brakuje mi uziomu do PE samo rozdzielenie pE i N nie wystarczy co będzie jak zbraknie N z sieci wszystkie bolce ędą pod napięciem i urządzenia rówież.
  • Level 2  
    Enpro, to jak można to rozwiązać?
  • Level 28  
    Z punktu gdzie rozdzielasz PEN wyprowadzasz dodatkowy przewód 10mm2 na zewnątrz i tam go uziemiasz do ziemi np. prętem o długości ok 2m wbitym w ziemie.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Gniazdo komputerowe radziłbym zabezpieczyć różnicówką. Oświetlenie pokojowe również bo tam często stosuje się żyrandole z metalowymi elementami.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Ale najlepiej zabezpieczyć różnicówką wszystkie obwody. jedna różnicówka na obwody które podałeś a druga na obwody których nie masz jeszcze zabezpieczonych.
  • Level 2  
    patryk-84a wrote:
    Ale najlepiej zabezpieczyć różnicówką wszystkie obwody. jedna różnicówka na obwody które podałeś a druga na obwody których nie masz jeszcze zabezpieczonych.


    Wszystko było by ok, ale jak wsadzę różnicówkę jeszcze jedną to wychodzi 13 miejsc na listwie, a skrzynka ma tylko 12. Jak by to sensownie rozwiązać?

    A może zrobić tak:
    * różnicówka 25A
    - pokój 1 + jego oświetlenie - 16A
    - pokój 2 + jego oświetlenie - 16A
    - komputer 10A
    - dzwonek 10A

    * różnicówka 25A
    - kuchnia kuchenka 16A i reszta 16A
    - łazienka pralka i kontakt 16A
    - oświetlenie kuchnia, łazienka przedpokój 10A

    W ten sposób bym się zmieścił w tablicy 12

    A co do PE, to w wieżowcu ciężko zrobić tak jak mówisz.
  • Level 28  
    Skoro nie można uziemić PE to zostaw tak jak masz. Raczej nie mieszaj obwodów oświetleniowych z gniazdami. Proponował bym raczej gniazdo komputerowe włączyć w obwód z pozostałymi gniazdami w pokoju w którym znajduje się komputer. Natomiast dzwonek można pod oświetlenie korytarza podpiąć.

    * różnicówka 25A
    - pokój 1 gniazda 16A
    - pokój 2 gniazda 16A
    - oświetlenie pokoje 10A

    * różnicówka 25A
    - kuchnia kuchenka 16A
    - reszta kuchnia 16A
    - łazienka pralka i kontakt 16A
    - oświetlenie kuchnia, łazienka przedpokój 10A
  • Admin of electroenergetics
    andrew_zg wrote:

    A co do PE, to w wieżowcu ciężko zrobić tak jak mówisz.


    Dlatego też, napisałem na początku, że rozdzielenie PE narysowałeś poprawnie. Wiadomo, że punkt rozdziału powinien być uziemiony ale nie zawsze jest to realne dlatego dopuszcza się takie rozwiązanie. Jest to mniejsze zło.

    Co do rozdzielni to możesz zastosować większą na 18 modułów, będzie w tedy miejsce na rezerwę lub tak jak zaproponowałeś, ale....
    Z tego co widzę nie wszystkie przewody masz wymienione a na instalacji dwużyłowej różnicówka nie zawsze lubi działać w sposób nas zadowalający.
    Z oświetleniem i gniazdami bez bolcy i urządzenia wykonane w II klasie tak ale już z komputerem mogą być problemy. Nie chcę też poruszać kwestii stosowania RCD w TN-C bo zaraz rozwinie się niepotrzebna kłótnia zwolenników i przeciwników tego rozwiązania.
    Moja rada jeśli jesteś podczas remontu to wymień wszystkie przewody na trzy-żyłowe i będziesz mieć święty spokój.
  • Level 12  
    Witam

    Moim zdaniem jest OK, szyny Ia i Ib nie możesz łączyć ze sobą, ponieważ będzie wyskakiwała różnicówka.

    Co do RCD i zabezpieczanych nimi obwodów, to widzę, że zaczyna dominować "im więcej tym lepiej".

    Moje zdanie jest takie: dobrze by było dać osobną różnicówkę na gniazda i światło w łazience, a drugą zabezpieczyć pozostałe gniazda w mieszkaniu.
    Dzwonek i oświetlenie w mieszkaniu zabezpieczyłbym jedynie wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym max. B10A .

    Takie jest moje zdanie na ten temat.

    Pozdrawiam
  • Level 10  
    Witam
    Nie będę zakładał nowego tematu. Czy ktoś z Państwa mógłby mi podłączyć tą rozdzielnice w paint ?

    1 - wyłącznik główny
    2 - gniazda mały pokój 2szt- 10A
    3 - gniazda średni i duży pokój (łącznie 4szt) 10A
    4 - gniazdo pod akwarium 1szt 6A
    5 - gniazdo łazienka 1szt RCD z członem nadprądowym 16A
    6 - oświetlenie kuchnia,WC,łazienka,duży pokój 10A
    7 - oświetlenie mały i średni pokój oraz p.pokój 10A
    8 - RCD
    9 - gniazda prawa strona kuchni(kuch.z piekarnikiem elektr. i lodówka 16A
    10 - gniazda lewa str. kuchni(mikrofala + 2szt gniazda) 16A
  • Admin of electroenergetics
    Skrzynka bezpiecznikowa i instalacja domowa

    Kolego mam nadzieje, że się połapiesz w tej plątaninie.
    Brakuje mi różnicówki na pozostałe obwody.
  • Level 10  
    Wow :) kolega siedział w nocy i rysował mi przewody. Dziękuję serdecznie. Pozostałe niezabezpieczone gniazda mógłbym podłączyć, lecz oświetlenia nie. Z takiej przyczyny że kiedyś jak kupiłem to mieszkanie to kułem pod przewody na środek pokoi z kinkietów. Tam już zostały położone przewody miedziane trzyżyłowe zamiast cztero. żona nie pozwoli mi wykuć tych kabli. I tak mi piszczy że były trzy korki a teraz jest aż tyle. Narysowałem to inaczej.
  • Level 10  
    No tak :-) elektryka to ze mnie nie będzie bom hydraulik, ale wiedzę potrzebuje, ponieważ mój elektryk chyba boi się tych różnicówek. Dziękuję panowie ogromnie. Czy do podłączenia można użyć szyny łączącej ? Z wyciętym zębem aby ominąć RCD nr2
  • Admin of electroenergetics
    jarex66 wrote:
    Czy do podłączenia można użyć szyny łączącej ? Z wyciętym zębem aby ominąć RCD nr2


    Nie widzę żadnych przeciwwskazań. Oby wycięte były dwa "zęby" na L i N
  • Admin of electroenergetics
    Tak zgadza się.
    Można też te dwa neutralne podłączyć do róznicówki i wyjdzie na to samo.
  • Level 10  
    dziękuję za wskazówki bo skrzynka juz podłączona :)
  • Level 10  
    Witam
    Modernizuję instalację w mieszkaniu z 2 przewodowej, zostało w sumie podłączyć rozdzielnię, czy któs mógłby pomóc? Oczywiście mam własną koncepcję ale niechciałbym nic sugerować.

    1 Rozłącznik izolacyjny ( FR 301 40A)
    2 Różnicówka (30mA na 40A)
    3 S 301 B40 (ponieważ różónicówka jest bez członu nadprądowego)
    4 Obwód oświetlenia (S301B10)
    5 Obwód oświetlenia (S301B10)
    6 Gniazda pralka (S301B16)
    7 Gniazda zmywarka (S301B16)
    8 Gniazda lodówka (S301B16)
    9 Gniazda ogólne (S301B16)
    10 Gniazda ogólne (S301B16)

    https://obrazki.elektroda.pl/54_1219653455.jpg

    A- Przewody na obwody gniazd oczywiście 2,5mm na oświetleniowe 1,5mm
    B- Zastanawiam się czy nie wygodniej byłoby zamienić miejscami różnicówkę i B40 ??
    C- Kwestia rozdzielenia PEN Planuję to zrobić przy liczniku więc do rozdzielni w mieszkaniu dochodzą już 3 zyły .... Wiem, wiem, pozostaje kwestia uziemienia punktu rozdziału :). Tylko jak to zrobić? mieszkanie jest w kamienicy licznik na klatce brak jakichkolwiek elementów metalowych w najbliższym otoczeniu. Tu równiez proszę o sugestię. I czy dla domowników brak uziemienia tego punktu moze nieść jakieś niebezpieczeństwo?
    D- Mam pytanie odnośnie przyłącza, mianowicie: Czy musze posiadać projekt wraz z podpisem uprawnionego elektryka, aby energetyka podłączyła mi instalacje pod licznik?? (bo oczywiście musze zerwać plombę aby się podłączyć). Jest to tylko modernizacja więc licznik już jest umowa też (zostaja ta stara). Słyszałem, że to co jest za licznikiem w sumie ich nie intersuje, czy któś mógłby rozjaśnić trochę tą sytuację z punktu widzenia "biurokratycznego" ?
  • Level 13  
    https://obrazki.elektroda.pl/91_1219784867.jpg
    tak podłacz jak na obrazku zeby oswietlenie było z przed róznicówki albo na innej róznicówce dlatego ze gdy wyzwoli rcd to bedziesz miał ciemno w całym domu a takto swiatło bedzie sie swiecic takze oswietlenie z innej róznicówki albo z przed tej tak jak na rysunku
  • Level 10  
    Witam
    Mam do wykucia w bloku w betonie bruzdy i dziury pod puszki czym to zrobić narazie robiłem tylko w płytach gk i niewiem czym to zrobić.
  • Electrician specialist
    Zależy jakie ścianki, jak żelbeton to nie polecają kuć bruzd, możesz wtedy zrobić instalację wtynkową, przewodami YDYp bezpośrednio na ścianie i przykryte tynkiem.
  • Level 10  
    Przykryć tynkiem to się nieda. Natomiast klient życzy sobie nowe kable i więcej gniazd przecierz czymś trzeba to zrobić. Niepolecają kuć ale aluminiowe kable trzeba wymienić.
  • Level 13  
    witam , poprowadzic tam gdzie beton przy podłodze naprzykład w w przerwach miedzy panelami lub pod listwami przypodłogowymi

    Dodano po 2 [sekundy]:

    witam , poprowadzic tam gdzie beton przy podłodze naprzykład w w przerwach miedzy panelami lub pod listwami przypodłogowymi
  • Level 10  
    Na podłodze jest parkiet który zostaje i listwy tez zostają a nie są przystosowane do kabli.
  • Level 13  
    a moze w korytkach ?

    Dodano po 1 [minuty]:

    albo normalnie wziaśc szlifierke młot elektryczny i pomału kuc
  • Level 10  
    Szlifierka 2000W z tarczą diamentową starczy? Czy można odrazu młotem?