Miękki start transforamtora

05 Sty 2004 23:04 3623 9
  • Poziom 15  
    Witam , mama taki mały kłopot , mam 2 trafa toroidalne połączone równolegle ( całość pracuje we wzmacniaczu audio) i od jakiegoś czasu poszukuję układu miękkiego startu fo tych właśnie transformatorów , ob są mocy 150W na wyjściu 2x17V , może mi ktoś pomóc ?
  • Poziom 16  
    Najprostszy jest numer z przekaźnikiem: sieć doprowadzasz do trafa przez np. 10 Ohm/10W oporas zwierany przez przekaźnik na 24V DC zasilany zza prostownika. Działa.
  • Poziom 16  
    Pierwszy sposób - załączyć trofo nie obciążone i potem go obciążyć
    Drugi sposób - oprnik małej wartości ograniczający prąd ładowania kondensatora w zasilaczu.
    Trzeci sposób załączać transformatory poprzez dławik (np od świetlówki) a potem go mostkować (dławik) dodatkowym wyłącznikiem.
    Odpisz co się sprawdziło
    Pozdrawiam.
  • Poziom 15  
    dzięki wszystkim , myślałem właśnie nad jednym z tych rozwiązań ,mianowicie rezystor i przekażnik na wej. trafa , i chyba tak zrobię ale zasilanie układu załączającego to będzie chyba z malutkiego zasilacza beztransformatorowego który będzie sobie pracował cały czas , jeszcze raz dzięki za info
  • Poziom 42  
    :arrow: thalex

    Ad.1 Odłączanie trafa np. przez przekażniki po stronie wtórnej, zwiększy niepotrzebnie rezystancje połączeń wysokoprądowych

    Ad.2 Kondensatory za mostkiem, nie są jedyną przyczyną udaru prądowego po stronie pierwotnej transformatora lecz sam transformator z uwagi na wartość swojej indukcyjności przy tej mocy transformatora.

    Ad.3 Co ma w tym pomóc ów dławik?


    :arrow: stuk1

    Zobacz jak to jest rozwiązane we wzmacniaczu GIGANT2000 , bo było o tym niedawno
  • Poziom 29  
    temat pojawia sie co tydzień prawie w dzaiłach servis audi, servis inne lub akustyka -poszukaj
  • Poziom 14  
    to jest schemat zasilacza w ktorym na poczatku kondensatory laduja sie przez rezystor, a nastepnie po 1s sa zwierane przez przekaznik
    Załączniki:
  • Poziom 21  
    A czy przy takich rozwiązaniach nie pogorsy to kondycji prądu?
  • Poziom 23  
    Prosze zdefiniowac "kondycje pradu" :D
  • Poziom 11  
    może dobrym rozwiązaniem było by załanczanie trafo za pomocą triaka sterowanego optotriakiem załanczanym przy przejściu napięcia w sieci przez zero.