Jak odwrócić stan wysterowania układu?

09 Mar 2008 21:34 1711 5
  • Poziom 10  
    Mam taki problem, mam układ , który jest wyzwalany po krótko lub długotrwałym zwarciu do masy wejścia wyzwalającego. Ten układ chcę połączyć z czujnikiem magnetycznym, który z kolei w stanie nienaruszonym jest zwarty do masy, a w stanie naruszonym jego styki są rozwarte. Chce to połączyć razem i nie bardzo wiem jak odwrócić stan, żeby układ sterowany zwarciem do masy był wyzwalany odwrotnie, czyli rozwarciem "od masy". Domyślam się, że potrzebny będzie odpowiednio spolaryzowany tranzystor, wstawiony pomiędzy czujnik , a układ. Układ zasilany jest z 12V. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł jak to przerobić to poproszę o jakąś podpowiedź, a najlepiej schemat.
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 43  
    Daj układ taki:
    Jak odwrócić stan wysterowania układu?
    Tranzystor NPN jakiegokolwiek typu, opornik w kolektorze np. 1k, opornik w bazie np. 10k. Jeśli styk jest zwarty - to na wyjściu tranzystora jest stan wysoki, styk rozwarty - baza dostaje sterowanie przez opornik, tranzystor przewodzi i jest stan niski.
    Proste?
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 10  
    Jakiego rzędu wartości tych rezystorów?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Przepraszam nie doczytałem, spojrzałem tylko na schemat. Teraz już wiem, dzięki.
  • Poziom 33  
    Jeżeli układ sterowany jest zwarciem do masy to na wejściu zapewne występuje jakieś napięcie wstępne (wynika to z zasady działania -
    podobnie jak w układach cyfrowych TTL)
    Niepotrzebny więc jest rezystor w kolektorze. Kolektor można więc podłączyć
    bezpośrednio do wejścia urządzenia i zasilać go napięciem panującym na
    wejściu. Wiadomo, że nie będzie większe niż 12V , a więc każdy tranzystor
    je wytrzyma. Bazę tranzystora też nie musimy polaryzować. Rezystor
    między bazą a kolektorem też jest zbędny. Ewentualnie musimy zabezpieczyć bazę tranzystora włączając szeregowo z bazą rezystor
    około kilkuset ohmów, jeżeli sygnał sterujący byłby zbyt silny.
    Szkoda, że nie podałeś co to jest za urządzenie , jakie ma wymagania
    czasowe, jaką precyzję działania i jakim sygnałem ma być sterowane.
    Wówczas dopiero można zaproponować optymalne rozwiązanie.
  • Poziom 43  
    wieswas !
    Rezystor w kolektorze może być przydatny przy testowaniu układu "bez dalszego ciągu", bez niego nie sprawdzisz woltomierzem, co jest na wyjściu (i czy jest wogóle ...)
    Nie ma opornika między kolektorem, a bazą, nie wiem gdzie go widzisz?
    Polaryzacja bazy jest niezbędna, bo bez polaryzacji tranzystor jest stale w stanie nieprzewodzenia, więc rezystor z bazy do"+" jest konieczny.
    Źródłem sygnału jest czujnik magnetyczny, który daje zwarcie do masy, marcin_s to opisał w pierwszym poście, więc Twoja sugestia nt. rezystora do bazy nie jest uzasadniona.
  • Poziom 32  
    wystarczy kontaktron przełączny
    trzykońcówkowy