Przełącznik z triakiem do sterowania światłem

23 Mar 2008 21:56 3218 8
  • Poziom 11  
    Witam,
    do sterowania światłem chciałem zastosować układ przełączający z triakiem:
    Przełącznik z triakiem do sterowania światłem

    Moje pytania:
    - Jaki triak zastosować dla obciążenia 250W (przy 230V) ?
    - j.w. tylko dla obciążenia 500W ?

    Układy nie powinny się grzać za bardzo, gdyż schowane będą w puszkach (gdzie raczej nie będzie miejsca na radiatory, ani żadne chłodzenie).

    Od razu uprzedzam, że raczej odpada zastosowanie przekaźników zamiast triaków.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 21  
    Ten schemat jest mi znany i z tym optotriakiem dobrze działał mi Triak BTA 08/600 ( 8A 600V ) co daje w przybliżeniu ponad 1kW
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 11  
    Ok.

    Tylko, czy przy pracy ciągłej nie będzie się za bardzo grzał (np. przy obciążeniu 0,5kW) ?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 11  
    Będąc przy temacie triaków znalazłem kilka możliwości podłączenia triaka do optotriaków:

    Przełącznik z triakiem do sterowania światłem
    Przełącznik z triakiem do sterowania światłem
    Przełącznik z triakiem do sterowania światłem

    Czym różnią się te połączenia (proszę o nieskomplikowane wyjaśnienia, bo w temacie elektroniki jestem początkujący) ?
  • Poziom 37  
    w środkowym będziesz palił optotriaki. Także rysowanie 230V tak jak narysowałeś bez obciążenia będzie zamachem na triaka i korki
  • Poziom 11  
    Trochę nieprecyzyjnie nabazgrałem schematy. Teraz je zmieniłem i dodałem obciążenie.

    elek555 napisał:
    w środkowym będziesz palił optotriaki. Także rysowanie 230V tak jak narysowałeś bez obciążenia będzie zamachem na triaka i korki

    Oczywiście, że nie będę podłączał tego tylko do sieci 230V bez obciążenia.

    Ponawiam moje pytanie: czym różnią się te sposoby podłączenia triaka ?
  • Poziom 38  
    W środkowym nie masz opornika ograniczającego prąd bramki - coś się spali i raczej nie będzie to triak, tylko MOC.
    Tak to jest jak ktoś chce zaoszczędzić na jednym oporniku.
    Stosuj układ wg aplikacji producenta - pierwszy.