logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Pytanie o instalacje i bezpieczniki

elmer2 30 Mar 2008 15:27 1719 8
REKLAMA
  • #1 4973045
    elmer2
    Poziom 28  
    Witam

    Według regulaminu EMMA/PASCA 2007/2008 pisze. Okablowanie 4.2.

    Cytat:
    5. Po każdej zmianie przekroju przewodu bezpiecznik musi zostać dostosowany do najmniejszego przekroju w tym obwodzie. W przeciwnym razie stosowny bezpiecznik musi być umieszczony w punkcie redukcji przekroju przewodu(!!!)



    oraz kilka punktów wcześniej:
    Cytat:
    6. Każdy z przewodów zasilających wychodzących z rozdzielacza musi posiadać własny bezpiecznik. Nie dotyczy to przewodów masy.


    Cytat:
    3. Każdy przewód podpięty pod + (plus) w akumulatorze (także w ewentualnych dodatkowych akumulatorach) musi mieć zainstalowany bezpiecznik nie dalej niż 40 cm od akumulatora i przed pierwszą metalową przegrodą. Przepis ten dotyczy także okablowania zewnętrznych systemów ładowania zainstalowanego na stałe.


    Na podstawie tych trzech punktów wnioskuję:

    Pytanie o instalacje i bezpieczniki

    Wg mojej interpretacji regulaminu PASCA odnośnie oceny instalacji i prowadzenia okablowania zasilającego tak to powino wyglądać.

    Jednak wg mnie zrobiłbym to inaczej. To znaczy bezpiecznik główny koło akumulatora zbiorczy. Natomiast rozdzielacze plusa i masy będą zamontowane na płycie komponentów w bagażniku w odległości max 1metra po kablach od komponentów. Wtedy już bym nie montował za rozdzielaczami poszczególnych bezpieczników, bo prawdopodobieństwo wystapienia na nich zwarcia jest bardzo małe. Przewody tę będą sztywno zamontowane w bagażniku i dodatkowo będą krótkie, bo max do 1m długości.

    Jak Wy to widzicie ?

    Pozdrawiam
  • REKLAMA
  • #2 4973146
    powalla
    Moderator CarAudio
    No ale z tym regulaminem się nie trzeba zgadzać .........taki już "ustalono" ........kto nie chce ,nie musi brać udziału w "zawodach" .

    Nikt nie zabroni Ci zrobić "swojego" regulaminu i potem "swoje" zawody ......... więcej zawodów i spotkań "zapaleńców CA" ,to tylko ogólnie na plus można zaliczyć ...........życzę powodzenia .
  • REKLAMA
  • #3 4973208
    elmer2
    Poziom 28  
    Chcę to zrobić wg tego regulaminu i dlatego pytam się o interpretacje czy nadinterpretacje.
  • #4 4973226
    stefciob
    Poziom 17  
    Ale boli cię zamontowanie tych bezpieczników, to jest dla twojego bezpieczeństwa. A jak będziesz miał wypadek, ktoś wjedzie Ci w dupe i jakoś przerwie się jednak jeden z tych przewodów i pożar gotowy i możliwe że po samochodzie. Zresztą jest to szalenie poręczne za każym razem jak chcesz coś pogmerać przy wymianie wzmacniaczy, zdejmujesz bezpieczniki w bagażniku i już, a nie zasuwasz pod klapę i rozkręcasz bezpiecznik.
  • REKLAMA
  • #5 4973338
    elmer2
    Poziom 28  
    Nie chodzi o to czy mnie to boli czy nie.
    Chodzi mi o prawidłową interpretacje regulaminu.
  • #6 4973364
    stefciob
    Poziom 17  
    Ja nie widze w punktach 5 i 6 nic do interpretacji. Twój schemat jest wykonany właściwie, brak bezpieczników po zmianie przekroju przewodu będzie nie właściwe.
  • #7 4973382
    miki87
    Poziom 20  
    Cytat:
    6. Każdy z przewodów zasilających wychodzących z rozdzielacza musi posiadać własny bezpiecznik. Nie dotyczy to przewodów masy.

    wykładnia obligatoryjna. Piszesz, że budujesz system wg. tego regulaminu, więc MUSISZ dać bezpieczniki za rodzielaczem.

    Myślę, że jest to także praktyczne, bo jeśli juz dochodzi do zwarcia to pali mniejszy bezpiecznik ae krotkim kablu między wzmacniaczem a rodzielaczem.
  • REKLAMA
  • #8 4973890
    elmer2
    Poziom 28  
    Ok, dziekuje za wypowiedzi.
  • #9 4975649
    pawlo_zg
    Poziom 11  
    Po pierwsze patrzac na schemat to B1 niejest suma bezbiecznikow b2+b3+b4 kazdy bezpiecznik dobiera sie do dlugosci kabla oraz jego grubosci popatrz w regulamin dobrze pod spodem masz tabele A w ktorej masz napisane na jaka grubosc kabla jaki mozesz zastosowac bezpiecznik a w tabeli B masz opisane przy jakiej dlugosci kabla ile amper mozesz przez niego przepuscic
    Wiec zakladamy ze glowny przewod dajesz 50 mm2 i ma dlugosc 3.7 m wiec smialo dajesz na niego bezpiecznik 150 A a z rozdzielacza z bezpiecznikami wychodza kable 20 mm2 o dlugosci max 1 m wiec mozesz na nie pozakladac bezpieczniki nawet po 100A i nikt Ci nie odejmie punktow anie nie stworzy to zadnego niebezpieczenstwa wrazie czegos
    Te bezpieczniki zabezpieczac maja nie sprzet tylko przewody przed przegrzaniem od zaduzego przeplywu pradu a jesli chcesz sie dowiedziec wiecej to masz tam pod spodem wzor i mozesz z niego wyliczyc wszystko
    Wiec milej zabawy zycze
REKLAMA