Simatic cpu 315-2dp Problem z komunikacja profibus z et200s

MAVRIK 04 Apr 2008 23:04 4815 6
SterControl
  • #1
    MAVRIK
    Level 11  
    Jestem w posiadaniu SIMATIC 315-2AG10-0AB0 moduł wejścia SM 321-1BH02-0AA0 moduł wyjścia SM322-1BH01-0AA0 chciałbym połączyć się z ET 200S 6ES7 151-1AA04-0AB0 moduł zasilania 138-4CB10-0AB0 moduł wejścia 131-4BB00-0AB0 moduł wyjścia 132 4BB00-AB0 i nie bardzo mogę cały czas pali się lampka SF a lampka BF miga CPU 315-2AG10-0AB0 jest sprawny podłączam go np. do ET 200 M paneli ,wysp i wszystko śmiga jak na należy ET 200S jest na pewno sprawny to już 4 który wymieniłem i wszystkie zachowują się podobnie pewnie cos źle robię z konfiguracja tylko nie bardzo wiem co proszę o pomoc może ktoś miał do czynienia z ET 200S i miał podobny problem z góry dziękuje i pozdrawiam.
  • SterControl
  • #2
    andy1955
    Automation specialist
    porównaj dokładnie
    - zaprojektowaną konfigurację z rzeczywistą (wszystkie moduły)
    - zaprojektowany DP adres z rzeczywistym (mikrowyłączniki)
    - być może jest uszkodzony jeden moduł ? (wejście-wyjście)
    - adresy we/wy przy cpu315-2dp i et200s są różne ?
    - terminator na końcach linii ?
  • SterControl
  • #3
    MAVRIK
    Level 11  
    Numer spisuje z modułów wiec nie ma tam błędy sprawdzałem kilka razy ,co do adresów sparawdzalem na rożnych adresach i w konfiguracji i na mikrowylonczniku , modułów mam kilka wiec zmieniam je jak rękawiczki na pewno są sprawne, adresy modułów są rożne chyba nawet nie da się inaczej , kabel z końcówkami (terminatorami) zmieniałem poza tym chodzi na nim ET 200M i działa wiec to mosi być cos innego
  • #5
    MAVRIK
    Level 11  
    tak to wyglada moge podeslac skrimy z cpu jezeli to pomoze

    Simatic cpu 315-2dp Problem z komunikacja profibus z et200s

    Simatic cpu 315-2dp Problem z komunikacja profibus z et200s

    Simatic cpu 315-2dp Problem z komunikacja profibus z et200s

    Simatic cpu 315-2dp Problem z komunikacja profibus z et200s

    Simatic cpu 315-2dp Problem z komunikacja profibus z et200s

    Simatic cpu 315-2dp Problem z komunikacja profibus z et200s

    Simatic cpu 315-2dp Problem z komunikacja profibus z et200s
  • Helpful post
    #6
    andy1955
    Automation specialist
    czwarty screen od góry:
    sterowanie 315-2DP rozpoznaje stację Nr.8 , a więc komunikacja istnieje.
    Szukałbym problemu od ET 200S Slave w prawo (uszkodzony moduł,terminal, płytka zamykająca bus 6ES7 193-4JA00-0AA0 !! )
  • #7
    MAVRIK
    Level 11  
    Dobra już mam tak jak pan pisał nie włożyłem tego myślałem ze to jest nie potrzebne
    Teraz wszystko działa wielkie dzięki kończę temat z góry dziękuje i Pozdrawiam.
    :D:D:D:D