Przewod YDY w peszlu czy bez?

gintur 06 Apr 2008 13:10 50889 33
  • #1
    gintur
    Level 9  
    W mieszkaniu bedzie wymieniana instalacja elektryk zrobil rozeznanie ,rozrysowal co gdzie i jak.Stwierdzil ze do gniazd w pokojach dac 3x1,5 YDYp i puscic go bez kucia w listwie przypodlogowej.Sytuacja jednak sie troszke zmienila bo okazalo sie ze na plycie nosnej jest ulozona jakas plyta ocieplajaca potem jest papa i wylewkwka tzn praktycznie sam piach(mieszkanie na parterze) Przy podlodze wystaje niestety papa na srodku jest popekana dosc mocno wylewka i daj to wszystko nieprzyjemny zapach w mieszkaniu .Bede musial kuc wokol wszystkich scian usunac ta pape i potem zrobic wylewke na calym mieszkaniu.Zastanawiam sie czy jak wykuje te korytarzyki to nie wykorzystac ich do polozenia przewodow.Teraz nie wiem czy puscic 3x2,5 YDYp i to wystarczy czy puscic 3x2,5 okragly ale w peszlu?Jaka wasza rada?
  • #2
    harlejowiec
    Level 25  
    Ja bym da艂 peszla, koszt wi臋kszy ale w razie czego wymieni膰 przew贸d mo偶na.
  • #3
    Wakmen
    Level 11  
    Z tego co mi wiadomo to zasilanie gniazd powinno by膰 przewodem 3x2,5.
    harlejowiec wrote:
    Ja bym da艂 peszla, koszt wi臋kszy ale w razie czego wymieni膰 przew贸d mo偶na.

    Pewnie, ze mo偶na ale czy w naro偶nikach pokoi zawsze si臋 da wymieni膰 tak bez problemowo 3x2,5 w peszlu 13x18? Chyba s膮 niewielkie szanse. Rozumiem na odcinku prostym to tak ale jak peszel ma z 12m i i np.: 3 zagi臋ciami to raczej niemo偶liwe. Szybciej go wyrwiesz ja wymienisz.
  • #4
    jarecki 86
    Electrician specialist
    Quote:
    czy w naro偶nikach pokoi zawsze si臋 da wymieni膰 tak bez problemowo 3x2,5 w peszlu 13x18? Chyba s膮 niewielkie szanse

    chyba nawet 偶adne, bo to nie ta 艣rednica peszla.
  • #5
    Anonymous
    Anonymous  
  • #6
    krzychol66
    Level 24  
    Mo偶esz si臋 jeszcze zastanowi膰 nad tym, czy nie lepiej by艂oby umie艣ci膰 w wylewce b膮d藕 tynku plastikowe korytko kablowe. Jak b臋dziesz potrzebowa艂 do艂o偶y膰 jakie艣 przewody, albo jaki艣 wymieni膰, to oderwiesz listw臋, otworzysz pokryw臋 koryta i bez problemu zrobisz, co potrzebujesz.
  • #7
    gintur
    Level 9  
    Wlasnie sie zastanawiam nad korytkami ,ale czy przewo 3x2,5 plaski wejdzie w takie korytko? Przwod okragly to wejdzie bez problemu ale jest drozszy w castoramie patrzylem to 3x2,5 okragly kosztuje 5zl za metr.
    Patrzylem na internecie i znalazlem rurki elektroinstalacyjne sztywne czy takie rurki mozna pod wylewke? W opisie produktu jest napisane ze tylko do instalacji nasciennych sie daje.Peszel -boje sie ze wylewka jak zastgnie i beda naprezenia to moze uszkodzic peszel.
  • #8
    Madrik
    moderator of Robotics
    marcint2525 wrote:

    3x1,5 mm² YDYp na gniazda? Obwody gniazd wykonuje si臋 z kabla o 偶yle 2,5 mm². 1,5 mm² na o艣wietlenie !!!


    Nieprawda :D, a za nim naskoczysz na mnie, to zasilanie gniazd wykonuje si臋 przewodem o przekroju dobranym pod wzgl臋dem planowanego obci膮偶enia i przy okre艣lonym spadku napi臋cia.
    To, 偶e w mieszkani贸wce tym przekrojem dla wi臋kszo艣ci gniazd o obci膮偶alno艣ci 10A i przy ma艂ych odleg艂o艣ciach jest 2,5mm2 to zbieg okoliczno艣ci, a nie zasada. R贸wnie dobrze mo偶e si臋 okaza膰, 偶e w niekt贸rych zastosowaniach 2,5mm2 b臋dzie za s艂aby, jak te偶 odwrotnie - 1,5mm2 mo偶e by膰 ca艂kowicie wystarczaj膮cy. P贸艂 biedy, jak dasz wi臋kszy przekr贸j... Ale co z przypadkami, kiedy "wierny fachowiec" robi zasilanie gniazdka 2,5mm2, a potrzebna jest "czw贸rka"? :)
    Tak wi臋c, ostro偶nie z takimi stwierdzeniami, bo zapadaj膮 w pami臋膰 i trudno je potem wypleni膰.
    To, 偶e zasada sprawdza si臋 "cz臋sto" nie oznacza "zawsze".

    Ja bym proponowa艂, zamiast peszla da膰 rurki instalacyjne PCV. S膮 mocniejsze i 艂atwiej wymieni膰 w nich przew贸d ni偶 w Peszlu. Koszt oczywi艣cie wy偶szy, ale to nie prowizorka w 艣ciance gipsowej, tylko pod艂oga, kt贸rej raczej nie planuje si臋 za 5 lat poprawia膰 i robi膰 na nowo.
    Co wi臋cej, Peszel ma tendencj臋 do falowania si臋 w czasie uk艂adania. Rurka jest prosta. Przeci膮gni臋cie potem przewodu przez taki w臋偶ykowaty tunel to robota dla desperata, szczeg贸lnie przy zagi臋ciach.
    W rurk臋 wystarczy wci膮gn膮膰 grub膮 偶y艂k臋, lub drut i tylko przeci膮gamy ca艂膮 wi膮zk臋 przewod贸w.
  • #9
    Anonymous
    Anonymous  
  • #10
    krzychol66
    Level 24  
    A podstaw臋 prawn膮 Pan Inspektor jest w stanie zacytowa膰?
  • #11
    Anonymous
    Anonymous  
  • #12
    krzychol66
    Level 24  
    C贸偶, chcia艂bym si臋 dowiedzie膰 w kontek艣cie za艂膮czonej tabeli obci膮偶alno艣ci przewod贸w, kt贸ry to przepis cytowany pracowicie przez przedpi艣c臋 zabrania u偶ycia do zasilania gniazdek w budynku przewodu YDYt 3x1,5 dla zabezpieczenia <=10A przy u艂o偶eniu w rurce lub peszlu, b膮d藕 zabezpieczenia <=16 A przy u艂o偶eniu bezpo艣rednio pod tynkiem.

    To te偶 "poradnik montera elektryka" ;)
  • #13
    jarecki 86
    Electrician specialist
    marcint2525, sporo tych ustaw i rozporz膮dze艅, tyle 偶e akurat absolutnie nic z nich nie wynika.
    To nie ta literatura szanowny kolego.
    Poza tym, w budynkach nie wszystkie obwody gniazd s膮 przeznaczenia og贸lnego.

    Rol膮 inspektora na budowie jest sprawdzenie, czy prace zosta艂y wykonane zgodnie z projektem budowlanym.
    Tyle i a偶 tyle.
    No i konkretne przepisy warto przy tym zna膰.
  • #14
    gintur
    Level 9  
    Postanowilem zrobic w ten sposob wszedzie wokol scian beda wyciete w wylewce korytka .W korytkach uloze rure ochronna sztywna (nie peszel )o srednicy 18mm .W rurki wpuszcze przewod YDYp 3x2,5mm2 potem caly korytarzyk wypelnie pianka montazowa a na samym koncu zostanie polozona wylewka w calym mieszkaniu.Czy przewod w rurce moze byc pokryty pianka,czy to dobry sposob?
  • #15
    Anonymous
    Anonymous  
  • #16
    jarecki 86
    Electrician specialist
    1. Jaka jest obci膮偶alno艣膰 d艂ugotrwa艂a 1 偶y艂y DY 4 mm2, dla zaprezentowanego przypadku ?
    2. W jaki spos贸b przy braku „zera”, po za艂膮czenie tylko jednego odbioru, pokaza艂o si臋 na nim napi臋cie mi臋dzyfazowe ?
    3. Jaki wp艂yw na prac臋 urz膮dze艅 3 fazowych ma „zero’ w instalacji?
    4. Do czego s膮 przeznaczone rury RL ?

    Zamiast kopiowa膰 bezmy艣lnie normy z internetu poszukaj „inspektorze” odpowiedzi na zadane pytania.
    W razie jakich艣 problem贸w proponuj臋 zapyta膰 jakiego艣 ucznia z „zawod贸wki”.


    :arrow: Z艂o艣liwo艣ci nie na miejscu!
    j.
  • #17
    HeSz
    Electrician specialist
    Panie "inspektorze nadzoru". Przepisy pan zna, ale ich nie czyta!
    W cytowanej prze Pana normie PN-IEC 60364 -5- 52:2002 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob贸r i monta偶 wyposa偶enia elektrycznego -Oprzewodowanie" na stronie 17 jest "Tablica 52J - minimalne przekroje przewod贸w", a w niej "jak byk" napisane : dla instalacji sta艂ej, kabli i przewod贸w izolowanych, w obwodach o艣wietleniowych i SI艁OWYCH minimalny przekr贸j to : 1,5 mm^2 dla miedzi i 2,5 mm^2 dla aluminium.
    Pozdrawiam

    :arrow: Docinki nie na miejscu!
    j.
  • #18
    MakroSerwis
    Moderator of Cars
    gintur wrote:
    W mieszkaniu bedzie wymieniana instalacja elektryk zrobil rozeznanie ,rozrysowal co gdzie i jak.Stwierdzil ze do gniazd w pokojach dac 3x1,5 YDYp i puscic go bez kucia w listwie przypodlogowej.Sytuacja jednak sie troszke zmienila bo okazalo sie ze na plycie nosnej jest ulozona jakas plyta ocieplajaca potem jest papa i wylewkwka tzn praktycznie sam piach(mieszkanie na parterze) Przy podlodze wystaje niestety papa na srodku jest popekana dosc mocno wylewka i daj to wszystko nieprzyjemny zapach w mieszkaniu .Bede musial kuc wokol wszystkich scian usunac ta pape i potem zrobic wylewke na calym mieszkaniu.Zastanawiam sie czy jak wykuje te korytarzyki to nie wykorzystac ich do polozenia przewodow.Teraz nie wiem czy puscic 3x2,5 YDYp i to wystarczy czy puscic 3x2,5 okragly ale w peszlu?Jaka wasza rada?


    Je偶eli puszczasz do艂em, to zastosowanie korytka kablowego mo偶e mie膰 sens, pod wzgl臋dem zabezpieczenia przewodu i ewentualnie wpi臋cia odczepu, je偶eli w przysz艂o艣ci zajdzie potrzeba do艂o偶enia gniazda. Nad ewentualn膮 wymian膮 przewod贸w nie ma sensu si臋 rozwodzi膰 - ma艂o prawdopodobny przypadek.
  • #19
    gintur
    Level 9  
    Pytanie do Pana marcint2525 -czyli przewod ktory wychodzi z roznicowki na szyne zerowa musi miec przekroj 10mm2 mimo ze bedzie on rzeczywiscie krotki?A jak wyglada sprawa z przewodem fazowym wychodzacym z roznicowki na eski moze miec przekroj 2,5mm2?
    Poprosilem elektryka aby wymienil mi przewod od zabezpieczenia w piwnicy do licznika na miedziany .Elektryk zszedl do piwnicy poogladal i powiedzial ze musze kupic przewod 3x4mm2 czyli faza zero i przewod PE ktory jak powiedzial "w piwnicy idzie na suficie szyna wyrownawcza ktora trzeba przewiercic i za pomoca sruby przymocowac przewod PE i teraz nasuwa mi sie pytanie jezeli w domu skrzynce przewod z roznicowki na szyne zerowa ma miec 10mm2 to czy z piwnicy do licznika przewod moze byc 3x4mm2 bo z tego wychodzi ze na roznicowke wchodzi 4mm a ma wychodzic 10mm2?Czy energetyka moze sie doczepic jezeli taki przewod z piwnicy zostanie wymieniony?Jak to rozwiazac aby bylo dobrze?
  • #20
    艁ukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Ja te偶 mam pytanie do "pana inspektora" Czy przyczyna upalenia "zera" to nie czasem lu藕ny styk lub 藕le dokr臋cony?
    Identyczna sytuacja by艂a by gdyby艣 zastosowa艂 nawet 25mm2.
    Po za tym lu藕ny styk to nie jest wina tylko elektryka ale przede wszystkim braku konserwacji przez szereg lat.

    Kolego jak "nie ma pr膮du" a w tym przypadku wsz臋dzie masz tylko faz臋 w ca艂ym budynku to zawsze zaczynasz prac臋 od rozkr臋cenia rozdzielni. Znalaz艂 by艣 przyczyn臋 od razu a nie biega艂 po ca艂ym domu i szuka艂 napi臋cia mi臋dzy fazowego w gniazdku. Te 20 lat to chyba Kolega za biurkiem przesiedzia艂. Przepraszam, mia艂em nic nie pisa膰 w tym temacie ale si臋 nie da艂o.
  • #21
    jozefg
    VIP Meritorious for electroda.pl
    :arrow: Albo b臋dziecie dyskutowa膰 merytorycznie - albo 偶贸艂te kartki si臋 posypi膮!
    Do艣膰 docink贸w!
  • #22
    Anonymous
    Anonymous  
  • #23
    jarecki 86
    Electrician specialist
    gintur wrote:
    Przewod YDY w peszlu czy bez?


    0czywi艣cie, 偶e w peszlu - proponuj臋 RKGL 20 x 14,5 o wzmocnionej wytrzyma艂o艣ci 320N. Nale偶y przestrzega膰, aby podczas zalewania, beton nie wlewa艂 si臋 do rurki, uniemo偶liwiaj膮c tym samym ewentualn膮 wymian臋 przewod贸w.

    jozefg wrote:
    Albo b臋dziecie dyskutowa膰 merytorycznie - albo 偶贸艂te kartki si臋 posypi膮!


    Rzecz w tym, 偶e nie da si臋 prowadzi膰 merytorycznej dyskusji w sytuacji, gdzie strona prowokuj膮ca unika jakichkolwiek odpowiedzi na zadawane pytania.
    Je偶eli wi臋c pozostaje nam wyb贸r pomi臋dzy uznaniem racji absolutnej inspektora a milczeniem, to ja wybieram to drugie.
  • #24
    HeSz
    Electrician specialist
    A ja prosz臋 o komentarz do cytowanej przeze mnie normy!

    Dodano po 1 [minuty]:

    Ten post dotyczy "marcint2525"
  • #25
    filip.s
    Level 23  
    marcint2525 wrote:
    "(Pytanie: kt贸ry z koleg贸w powie jaka jest Dopuszczalna Obci膮偶alno艣膰 D艂ugotrwa艂a dla tego kabla?)."


    "wyj艣cie na szyn臋 偶erow膮 po艂膮czenie ma by膰 wykonane LG16mm^2 (ko艅c贸wki zalutowane albo zaci艣ni臋ta tulejka)."
    Dodano po 6 [minuty]:



    16mm² to tak mniej wiecej od 50 do 80A, zaleznie od 艣rodowiska w jakim sie znajduje, a co do po艂膮cze艅 w rozdzielni/cy to co za norma m贸wi ze trzeba stosowa膰 kabel LGY? ja stosuje DY od wielu lat i jakos nikt jeszcze nie mia艂 zadnych w膮tpliwo艣ci co do rozdzielnicy w moim wykonaniu :)
  • #26
    Anonymous
    Anonymous  
  • #27
    HeSz
    Electrician specialist
    M贸j post dotyczy艂 MINIMALNYCH przekroj贸w. Nie oznacza to,偶e nie nale偶y bra膰 pod uwag臋 innych parametr贸w jak cho膰by obci膮偶alno艣膰 d艂ugotrwa艂a, wytrzyma艂o艣膰 zwarciowa czy spadek napi臋cia. Uwaga dotyczy艂a jedynie tego, 偶e b艂臋dem jest nakaz wymiany instalacji o przekroju poni偶ej 2,5mm^2 bez analizy obwodu.
  • #28
    艁ukasz-O
    Admin of electroenergetics
    jarecki 86 wrote:


    Rzecz w tym, 偶e nie da si臋 prowadzi膰 merytorycznej dyskusji w sytuacji, gdzie strona prowokuj膮ca unika jakichkolwiek odpowiedzi na zadawane pytania.
    Je偶eli wi臋c pozostaje nam wyb贸r pomi臋dzy uznaniem racji absolutnej inspektora a milczeniem, to ja wybieram to drugie.

    O tu偶 to.

    Kolego marcint2525 naprawd臋 bez urazy. Je艣li ja Ciebie obrazi艂em to przepraszam, ale nigdy nie odpowiadasz na zadane pytanie lub odpowiadasz zdawkowo. Jak w taki spos贸b mo偶na sensownie rozmawia膰.
    Ca艂y czas powo艂ujesz si臋 na przepisy, wiedze techniczn膮 albo normy - ok rozumie, ale dlaczego pisz膮c posty ( nie tylko w tym temacie ) cz臋sto zaprzeczasz sam sobie, nast臋pnie ( po sprawdzeniu w podr臋czniku lub gdzie艣 w internecie ) przyznajesz racje innym, a w ko艅cu wszystko odwo艂ujesz i zaczynasz od nowa. Przepraszam Ciebie, ale ja to tak odbieram.

    Skoro w Twoim przyk艂adzie jest:
    Quote:
    W podanym przeze mnie przyk艂adzie warunki wymagaj膮 tego by przewody zasilaj膮ce mia艂y przekr贸j 10 mm^2


    To po jakiego grzyba:
    Quote:
    Czyli ze s艂upa do z艂膮cza YKY 4x35mm^2, od z艂膮cza do licznika YKY 5x35 i od licznika do rozdzielni YKY 5x35mm^2.


    Teraz pytanie Kolegi:
    Quote:
    Powinna by膰 linka LG 16mm^2. (Pytanie: kt贸ry z koleg贸w powie jaka jest Dopuszczalna Obci膮偶alno艣膰 D艂ugotrwa艂a dla tego kabla?).

    A czy Lg 16mm2 jest kablem?


    Mo偶e to ja 藕le rozumie Twoje posty :cry:
  • #29
    Anonymous
    Anonymous  
  • #30
    Madrik
    moderator of Robotics
    marcint2525 wrote:
    Quote:
    Minimalny przekr贸j przewodu u艂o偶onego na sta艂e, chronionego przed uszkodzeniami
    mechanicznymi, wynosi 1,5 mm² Cu. Przyjmuje si臋 minimalny przekr贸j przewod贸w
    w instalacjach elektrycznych u艂o偶onych wewn膮trz budynk贸w, dla obwod贸w o艣wietleniowych
    - 1,5 mm² Cu, dla gniazd wtyczkowych - 2,5 mm² Cu.

    ...cytat z pierwszego lepszego poradnika Elektryka Instalatora


    Czyli minimum to 1,5mm2... Zwrot "Przyjmuje si臋" nie mo偶e by膰 podstaw膮 prawn膮, a jedynie wskaz贸wk膮, lub zaleceniem, panie Inspektorze.
    M贸wi膮c, wprost - jesli taki przekr贸j by艂by wystarczaj膮cy w danym przypadku, nakazuj膮c jego zmian臋 nadu偶ywasz po prostu w艂adzy, opieraj膮c si臋 na obiegowej opinii i maj膮c g艂臋boko w ... kieszeni, podstawowe prawa elektrotechniki.
    Cho膰 po prawdzie, rzadko si臋 zdarza taka sytuacja, by "p贸艂tor贸wka" spe艂ni艂a wszystkie wymogi stawiane zasileniu.

    marcint2525 wrote:
    a ja waszej instalacji do ruchu nie dopuszcz臋.


    Inna sprawa, 偶e obecnie Inspektor jest Bogiem na robocie, i mo偶e nakaza膰 zmian臋 ca艂ej instalacji,bo mu si臋 kolor gniazdek nie podoba...
    Bo do kogo si臋 odwo艂a膰? Do jego kolegi z rejonu?
    Ale to nie znaczy, 偶e ma racj臋 i jest nieomylny. Czasem, taki inspektor bywa po prostu uparty lub z艂o艣liwy.
    I niestety zwyk艂y elektryk musi z tym 偶y膰 i ca艂owa膰 oba p贸艂dupki, byle tylko robota przesz艂a i nie us艂ysze膰 takiego tekstu jak cytowany.