sygnalizator poboru wody

85pablo 11 Apr 2008 20:34 3677 14
Altium Designer Computer Controls
  • #1
    85pablo
    Level 10  
    witam spotkał sie juz ktos z was z sygnalizatorem ( czujnikiem ) cisnienia wody . Chodzi o to ze mam swiniarnie i czesto sie zawieszaja poidełka i woda w jedną noc jest w stanie napełnic szambo. Czujnik miałby miałby sygnalizować alarm po 20 minutach poboru wody. czujnik cisnienia mysle ze ało by sie kupic ale co zrobić zeby alarmował dopiero po 20 minutach ? jakis układ opuzniający czy co ? PS mam w domu centrale alarmową i tam mam zamiar to podłaąćzyc sygnalizoator . pzodrawiam
  • Altium Designer Computer Controls
  • #2
    Moulder
    Level 23  
    To tego celu służą przekaźniki czasowe, czas regulowany dowolnie (w pewnym zakresie).

    Jako "czujnik" ciśnienia możesz wykorzystać prosty wyłącznik ciśnieniowy hydroforowy- np. LC1 (taki czerwony).

    http://www.sil.pl/product_info.php?products_id=174

    http://www.piekarz.pl/index.php?page=offer&group=115

    sygnalizator poboru wody

    Gdy ciśnienie spadnie do zadanej wartości i upłynie czas nastawiony na przekaźniku czasowym - styki na nim zostaną przełączone i zostaną w nowej pozycji aż do naciśnięcia przycisku 2 - reset.

    Układ niezawodny, działa tylko gdy ciśninie w instalacji jest obniżone (nie 365 dni w roku), nie wymaga żadnych zasilaczy itp.
  • #3
    elster
    Level 14  
    Na Twoim miejscu zastanowiłbym sie nad urządzeniem dozującym: przepływomierz + programowany licznik z wyjściem sterującym elektrozaworem i masz komfort - zadajesz taką ilość wody, jaką świnki mają dostać i urządzenie je podaje do osiągnięcia zadanej ilości niezależnie od n.p. cisnienia wody w instalacji.
  • #4
    Andmit
    Level 17  
    Kuup na Allegro przetwornik ciśnienia ( np Aplisens) na zakres 0-0,6 MPa - czyli ok 6 atm . najlepiej z wyjśćiem 0-10V ( jeśli takiego nie będzie zwróć się do firmy Aplisens - wpisz w Google i tam znajdziesz adres ). W firmie TELMATIK ( namiary w Googlach) kup najtańszy sterownik FAB z wejściem analogowym 0-10V . Skontaktuj się z Telmatikiem i zapytaj czy mają sterowniki z wejściem 4-20 mA - bo taki przetwornik ciśnienia napewno znajdziesz na Allegro za małe pieniądze . Przetwornik zamontuj na rurociągu , a jesli nie poradzisz sobie z programem ( TELMATIK moze zaprogramować sterownik pod Twoje potrzeby ) i dorysować schemat połączeń . I jeszcze prosty zasilacz + syrenka alarmowa, masz profesjonalne rozwiazanie problemu .
  • Altium Designer Computer Controls
  • #5
    Moulder
    Level 23  
    Andmit wrote:
    Kuup na Allegro przetwornik ciśnienia ( np Aplisens) na zakres 0-0,6 MPa - czyli ok 6 atm . najlepiej z wyjśćiem 0-10V ( jeśli takiego nie będzie zwróć się do firmy Aplisens - wpisz w Google i tam znajdziesz adres ). W firmie TELMATIK ( namiary w Googlach) kup najtańszy sterownik FAB z wejściem analogowym 0-10V . Skontaktuj się z Telmatikiem i zapytaj czy mają sterowniki z wejściem 4-20 mA - bo taki przetwornik ciśnienia napewno znajdziesz na Allegro za małe pieniądze . Przetwornik zamontuj na rurociągu , a jesli nie poradzisz sobie z programem ( TELMATIK moze zaprogramować sterownik pod Twoje potrzeby ) i dorysować schemat połączeń . I jeszcze prosty zasilacz + syrenka alarmowa, masz profesjonalne rozwiazanie problemu .


    Może od sterownik Simatic S7 i falownik :D, do tego powiadamianie GPS

    Nie widzę sensu stosowania przetwornika w celu wykrywania progu ciśnienia.

    Odnośnie rzepływomierza i licznika to na każdym "stanowisku" musiał by być odzielny zestaw....
  • #6
    Andmit
    Level 17  
    Szanowny kolego "Moulder" - mowimy o rozwiązaniu profesjonalnym a więc pewnym w działaniu . Rozwiązanie proponowane jest prawidłowe ( a może się mylę) i stanowi kompromis pomiędzy ceną i jakością (pewnościa działania ) .Proponowanie Simatika S7 jest przejawem złośliwości .
    Pozdrawiam
    "Wybór należy do CIebie"
  • #7
    peter_bb
    Level 12  
    Zauważyłem,że wszyscy chcą sterować alarmem przez pomiar ciśnienia,którego wartość niewiele się zmienia w stosunku do przepływu.Poza tym w sieciach wodnych zdarzają wahania ciśnienia niezależne od przepływu w danej gałęzi.Moim zdaniem najprościej jest zastosowanie zwykłego czujnika przepływu i przekaźnika czasowego.
  • #8
    michal2666
    Level 20  
    Ja może autorowi postu bardzo nie pomogę ale może naprowadzę na jakieś rozwiązanie. Robiłem dla znajomego układ do podlewania kwiatów w szklarni, chodziło o to by na określoną jednostkę czasu (kilka godzin) dozować odpowiednią ilość wody. Kupiłem więc na allegro za astronomiczną sumę 5 zł zwykły licznik wody z wieloma zegarami liczącymi poszczególne części dziesiętne setne, tysięczne metra sześciennego. Na wskazówce licznika 0,01 m³ dałem kawałek magnesika neodymowego i w pobliżu czujnik halla który przy każdym z obrotów dawał sygnał do mikrokontrolera który to z kolei po odmierzeniu odpowiedniej ilości wody zamykał elektrozawór i czekał do następnego cyklu.

    W problemie autora można by zastosować nawet jakiś analogowy układ który jeśli zliczył by w jakiejś jednostce czasu ilość impulsów świadczącą o ciągłym wypływie wszczynał by alarm lub odcinał elektrozawór. Na mikrokontrolerze rozwiązanie super tanie i banalnie proste.
  • #9
    JÓZEKCH
    Level 12  
    Kolega Moulder proponuje czujnik ciśnieniowy. Ja zamiast niego proponuje czujnik przepływu.
  • #10
    Moulder
    Level 23  
    Oczywiście można dać przepływomierz (pomiar bezpośredni), najlepiej z gotowym stykiem pulsacyjnym (co 10l impuls)
    NP. http://www.bonita.com.pl/sklep/product_info.php?cPath=59_63&products_id=417

    Do tego nauczyć się programowania mikrokontrolerów, zaopatrzyć się w programator (super tanie i banalnie proste - ale jak ktoś się tym zajmuje na codzień), opanować sztukę produkcji płytek drukowanych itd.
  • #11
    elster
    Level 14  
    Bez urazy - odnoszę wrażenie, że w niektórych propozycjach widać przerost formy nad treścią. W gruncie rzeczy chodzi przecież tylko o to, aby "blondynki" dostały odpowiednią ilość wody, a kolega 85pablo nie zbankrutował z tytułu przepełnianego nieustannie szamba. Upierałbym się przy sugerowanej przeze mnie idei dozowania zaprogramowanej ilosci wody, a kolega michal2666 w jasny sposób pokazał, jak można to zrobic za niewielkie pieniądze ( notabene - też myślałem o wodomierzu jako najprostszym przepływomierzu, choć w praktyce zawodowej stosuję raczej bardziej profesjonalne rozwiązania). Jeżeli ktoś nie radzi sobie z mikrokontrolerami - wystarczy za kilkadziesiąt złotych nabyć kit licznika impulsów n.p. firmy Jabel, pobawić się parę minut lutownicą i jest gotowy programator z wyraźnym odczytem LED i wyjściem przekaźnikowym do elektrozaworu. A za zaoszczędzone na programatorach mikrokontrolerów i fabryce płytek drukowanych pieniądze kupić świnkom miniwieżę i puszczać Mozarta - będzie smaczniejsze mięsko!
  • #12
    JÓZEKCH
    Level 12  
    Po co elektronika. Zwykły czujnik przepływu + czasówka. Po odpowiednim czasie wyłancza dopływ wody lub załancza alerm. Stosowałem podobne ale one miały ząłanczać gdy przepływ zanikał. Kwestia odpowiedniego wpięcia.
  • #13
    Madrik
    moderator of Robotics
    Jest jeszcze prostsze rozwiązanie:
    Czasówka
    Sygnalizator alarmowy
    Elektrodowy czujnik poziomu cieczy.
    Poziom szamba rośnie niebezpiecznie - załącza czasówkę, a ta po 20 minutach włącza sygnalizator.
  • #14
    sp5wcx
    Level 33  
    peter_bb wrote:
    Zauważyłem,że wszyscy chcą sterować alarmem przez pomiar ciśnienia,którego wartość niewiele się zmienia w stosunku do przepływu.Poza tym w sieciach wodnych zdarzają wahania ciśnienia niezależne od przepływu w danej gałęzi.Moim zdaniem najprościej jest zastosowanie zwykłego czujnika przepływu i przekaźnika czasowego.


    Można przed czujnikiem dać odpowiednio dobraną kryzę i po problemie. Zakładamy że ciśnienie w sieci przed kryzą masz w miarę stabilne. Jeżeli nie, no to już dwa czujniki by trzeba było (przed i za kryzą), a sygnał proporcjonalny do przepływu byłby różnicą sygnałów z obu czujników (w przybliżeniu). Ale to już wyższa szkoła jazdy, tak jak piszą przedmówcy za dużo zachodu jak dla takiego problemu.
  • #15
    globus
    Level 24  
    Wg mnie wystarczy czujnik przepływu, takie dozowniki nigdy nie działają ciągle, a dłużej trwający ciągły sygnał z takiego czujnika byłby sygnałem do rozpoczęcia alarmowym. Od czasu do czasu używamySI2200 oraz SI2210 prod IFM spisują sie bardzo dobrze choć w znacznie odmiennym zastosowaniu. Podsumowując wystarczy czujnik przepływu i odpowiednia czasówka wyzwalana odpowiednio długim czasem sygnału sterujacego.
    Pozdrowienia.