współczynniki absorpcji w transformatorze ?

14 Kwi 2008 13:16 8073 1
  • Poziom 11  
    Witam.

    Może mi ktoś wyjaśnić co to jest współczynnik absorpcji w transformatorze?
  • Pomocny post
    Poziom 25  
    Współczynnik absorpcji związany jest ze stanem rezystancji izolacji. Po przyłożeniu napięcia w czasie pomiaru można zaobserwować zmianę rezystancji. Wykonuje się dwa lub więcej pomiarów w ustalonym czasie. Przez iloraz uzyskuje się ten współczynnik.
    Współczynnik ten pozwala określić zawilgocenie i stopień zużycia izolacji.
    Jedynie do transformatorów są precyzyjne wartości tego współczynnika (w stosunku do kabli nie znalazłem, choć zapewne zależy to od autora publikacji i specyficznych warunków eksplatacji innych urządzeń dla których współczynnik ten może być określony).
    I tak dla trafo olejowego o mocy
    - 0.1 do 1.6 MVA wskaźnik R60/R15 nie może być mniejszy niż 1.15.
    -do 100 MVA i napięciu znamionowym niższym niż 230 kV R60 / R15>1.2 w układzie doziemnym i 1.4 w układzie pomiędzy uzwojeniami.
    -powyżej 100 MVA i napieciu znamionowym 230 kV i wyższym R60 /R15> 1.3 w doziemnym i 2.0 pomiędzy uzwojeniami.