Jak poprawnie wykonać połaczenie uziomu z PE?

Green# 20 Kwi 2008 12:01 14687 47
  • #31
    michcio
    Specjalista elektryk
    Łukasz-O napisał:
    Kolega stomat zadał pytanie do którego i ja się dołączam:
    Cytat:
    A do kolegi Kamińskiego mam prośbę. Czy mógłby kolega pokrótce opisać czym grozi połaczenie w ziemi uziomu ochronnego do odgromowego ?


    Pozdrawiam.


    Także się dołączam. Tylko chodzi o połąćzenie w ziemii a nie nad nią.
  • TermopastyTermopasty
  • #32
    Green#
    Poziom 11  
    w jaki sposob instaluje sie te ogranicznik przepiec? z tego co sie zorientowalem to jest rodzaj warystora ktory montuje sie w tablicy rozdzielczej i z jednej strony wprowadza sie l1, l2, l3 i n a z drugiej podlacza PE, ale na tym konczy sie moja wiedza, doradzcie jeszcze na co zrocic uwage od strony instalacyjnej i jakie kupic? Czy montuje sie jeden na wejsciu zasilania do TR czy wiecej? Czy moge je zainstalowac pozniej czy trzeba cos przewidziec na etapie rozprowadzania instalacji?
  • #33
    WERWOLF81
    Poziom 11  
    Zasada jest taka, że montujemy ograniczniki za ZG po jednym na każdą fazę i PE, a jak-ano tak jak Ski.Przy zakupie zwróć uwagę na to czy mają one wymienne wkłady, często bowiem zdaża się , że po paru latach ulegają one przebiciu (potrzeba wymiany jest zazwyczaj sygnalizowana poprzez zmianę koloru w oknie wkładu z zielonego na czerwony). Podobno najlepsze są ograniczniki firmy DEHN.
  • #34
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #35
    retrofood
    Moderator
    A gdzie uziom fundamentowy????
  • TermopastyTermopasty
  • #36
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #37
    Robert Kaminski
    Poziom 25  
    Przepraszam ,że mogłem niektórych kolegów urazić swoimi wypowiedziami.
    Często się zdarza ,że projektantom brakuje czasu na wizję lokalną projektowanego obiektu.I jest tak ,że tam gdzie miał być słup jest drzewo.
    To chyba codzienność ,gdy współpracuje się z inżynierem co po pracy łapie jak najwięcej projektowych fuch.
    Co jak co ale z moich wypowiedzi trudno było wnioskować abym proponował łączenie w ziemi uziemienia z instalacją odgromową.Więc nie rozumiem z kąt to pytanie do mnie kolegów Stomata i Michcia.
    Mierniki udarowe nie są czymś popularnym nawet wśród pomiarowców. I na pewno istnieją poważne kłopoty z wypożyczeniem ich od zaprzyjaźnionego.
    Wydanie 2 tyś na ochronę przepięciową nie jest dużym wydatkiem w uzasadnionych przypadkach. Do ochrony serwerowni "odpowiedzialnych systemów" konieczne są znacznie większe wydatki.
  • #38
    stomat
    Poziom 35  
    Owszem, nie proponowałeś. Ale skrobnąłeś coś takiego :
    Cytat:
    Jeżeli podłączy się odgromówkę do innych elementów uziemienia złożonego uzyskuje się niską wartość oporności. Jest to nad wyraz słuszne ze względów ochrony przeciw porażeniowej. Traci się natomiast funkcje ochrony odgromowej i przepięciowej ,ze względu na dużą wartość impedancji "udarowej" w przypadku złego wykonania samej sieci odgromowej.

    Prosiłem abyś rozwinął troszeczkę ten wątek. Zwłaszcza o tym traceniu funkcji odgromowej. Jeśli można prostym "chłopskim" językiem.
  • #39
    Robert Kaminski
    Poziom 25  
    Stomat kiedyś zadał pytanie czym grozi podłączenie w ziemi odgromówki do uziemienia. Zrobił to w ten sposób ,że wychodzi na to abym coś takiego zaproponował. Przyłączyło się to tego jeszcze paru kolegów. Powstał słowem chór śpiewający na jedną nutę. Chór ,który nie specjalnie wnika w to co śpiewa,ale tylko aby było równo. Dość z tym.
    Wracając to wątku,temat ochrony odgromowej i przepięciowej jest dość rozległy. Odnosi się on bardziej dla obiektów zagrożonych wybuchem z materiałami łatwo palnymi niż do budynków mieszkalnych (ochrona obostrzona).
    Przy pomiarach oporności uziemienia posługuje się często metodami technicznymi, statycznymi.Czyli przepuszcza się jakiś tam prąd o częstotliwości zbliżonej do częstotliwości sieci,ale różnej od jej harmonicznej.Mierzy się spadek napięcia i wylicza wartość rezystancji.Dobrze aby prąd ten miał wartość jak największą.
    Niestety muszę kończyć,cdn.
  • #40
    stomat
    Poziom 35  
    Dobrze że musicz kończyć jeżeli masz pisać takie banały. Napisałeś że kategorycznie nie wolno łączyć w ziemi uziemienia odgromowego z PE. Więc się pytam :DLACZEGO NIE WOLNO ? I wychodzi na to że nie wiesz dlaczego nie wolno. Nie wiesz czym to grozi. Piszesz jakieś komunały w stylu "temat jest bardzo rozległy" i takie tam. Jak się mierzy oporność uziemienia metodą techniczną to my wszyscy wiemy.
    Chcieliśmy żebyś napisał : "nie wolno połączyć razem uziemienia odgromowego z uziomem fundamentowym budynku bo ...........".
  • #41
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #42
    stomat
    Poziom 35  
    Nie wiem czy wprowadzi coś złego czy nie. Nie wiem czy można (należy ?) połączyć te uziemienia, ale skoro kolega Robert Kamiński z niewzruszoną pewnością stwierdza że jeżeli w ziemi połaczy sie te uziemienia to "traci się funkcję odgromową i przeciwprzepięciową" to ja chciałbym wiedzieć DLACZEGO się traci ? Co złego się wtedy stanie ? Nie wystarczają mi stwierdzenia typu "bo tak jest" ani "tak musi być". Nigdy mi nie wystarczały. Niestety kolega nie potrafi objaśnić swojego kategorycznego stwierdzenia. Nie widzę nic złego w połaczeniu tych uziemień. Przecież ziemia jest i tak jedna.
  • #43
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Robert Kaminski napisał:
    Stomat kiedyś zadał pytanie czym grozi podłączenie w ziemi odgromówki do uziemienia. Zrobił to w ten sposób ,że wychodzi na to abym coś takiego zaproponował. Przyłączyło się to tego jeszcze paru kolegów. Powstał słowem chór śpiewający na jedną nutę. Chór ,który nie specjalnie wnika w to co śpiewa,ale tylko aby było równo. Dość z tym. (...)

    Chór zaśpiewał bo bzdury piszesz Kolego Robercie.
    PE łączy się z instalacją odgromową właśnie w ziemi. W taki sam sposób co otok z poszczególnymi liniami odprowadzającymi.
    Jak łączysz otok w ziemi? Masz dostęp do łączenia?
    Czy jest przepis, że łączenie z otokiem musi być dostępne? Nie musi bo i po co.
    A może cały otok wykonać tak ażeby był dostępny podczas przeglądu co pięć lat?
    Takie połączenie wykonuje sie za pomocą spawarki i masy bitumicznej celem zabezpieczenia. Jeśli kolega ma problem z pomiarami to odłącza się przewód "doprowadzający" w GSU i problem znika.
  • #44
    Robert Kaminski
    Poziom 25  
    Aby zakończyć daje dwa załączniki w których określa się jak powinny wyglądać prawidłowo wykonane prace o których byłą mowa w trakcie bużliwej dyskusji.
    "WYTYCZNE POMIARY W ELEKTROENERGETYCE
    zgodne z
    :Nowym prawem budowlanym,
    Nowym prawem energetycznym,
    Arkuszami norm PN-IEC 60364,PN-EN 61557 oraz
    Dyrektywami UE" COSiW SEP Warszawa.
    Na stronie 224 "(...) Kolejnym procesem budowlanym jest połączenie wszystkich ww. instalacji uziomowych i piorunochronnych do głównej szyny uziemiającej GSU.Do szyny GSU należy również podłączyć pozostałe instalacje przewodzące (wody,c.o.,itp.) oraz przewody ochronne PE lub ochronno-neutralne PEN energetycznych kabli zasilających i odprowadzających.(...)
    Szukałem ale nie znalazłem natomiast poparcia tez kolegów:Stomat i Łukasz-O. I będę wdzięczny ,gdyby udało się przedstawić je w podobny sposób.
  • #45
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #46
    stomat
    Poziom 35  
    No i proszę, podłaczyć uziemienia odgromowe i ochronne do wspólnej szyny. A jeszcze niedawno twierdziłeś że :
    Cytat:
    Jeżeli podłączy się odgromówkę do innych elementów uziemienia złożonego uzyskuje się niską wartość oporności. Jest to nad wyraz słuszne ze względów ochrony przeciw porażeniowej. Traci się natomiast funkcje ochrony odgromowej i przepięciowej ,ze względu na dużą wartość impedancji "udarowej" w przypadku złego wykonania samej sieci odgromowej. W przypadku budynków narażonych na wyładowania atmosferyczne (innych przypadkach też) postępowanie takie jest niedopuszczalne i jest poważnym błędem.

    Brawo dla Ciebie że zechciałeś się dokształcić. Oby wszyscy tak postępowali. Piszę to bez ironii naprawdę szacun.
  • #47
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Robert Kaminski napisał:
    (...)Szukałem ale nie znalazłem natomiast poparcia tez kolegów:Stomat i Łukasz-O. I będę wdzięczny ,gdyby udało się przedstawić je w podobny sposób.


    Kolego Robercie, nie bardzo rozumie o co Tobie chodzi w powyższym stwierdzeniu. Bardzo chętnie "coś" przedstawię tylko muszę wiedzieć co. Nie jestem jasnowidzem i nie potrafię czytać w Twoich myślach.
    Pozdrawiam.
  • #48