Nectra 2,23CF- problem na ciepłej wodzie użytkowej:(

marek.one 20 Kwi 2008 23:32 8162 38
Najlepsze odpowiedzi

Dlaczego kocioł szumi lub syczy przy grzaniu ciepłej wody i jak usunąć tę usterkę?

Jeśli kocioł szumi jak gotująca się woda tylko przy większym płomieniu, najbardziej prawdopodobny jest zakamieniony wymiennik pierwotny i trzeba go porządnie odkamienić chemicznie, a gdy to nie pomoże — wymienić [#5062464][#5094209] W wątku padła też sugestia, by najpierw sprawdzić ciśnienie gazu na dyszach, bo zbyt duże ciśnienie może dawać podobne objawy [#5070487][#5064801] Dla pewności warto skontrolować pompę głównego obiegu oraz naczynie przeponowe, bo luzy pompy albo zbyt niskie ciśnienie w naczyniu mogą nasilać hałasy po wzroście temperatury [#5059953][#5079666][#5079778] Autor wyczyścił oba wymienniki, podmienił zespół gazowy i ustawił naczynie na 0,8 bar, ale problem nie ustąpił [#5079167][#5081516] Ostatecznie serwisant stwierdził zakamienienie wymiennika pierwotnego [#5094209]
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA
  • #1 5059405
    marek.one
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    Witam szanownych forumowiczów!!!Mam taki problem z piecem Marki Chaffoteaux et Maury - Nectra 2,23 CF mianowicie jak załączę ciepłą wodę CWU to piec dziwne zaczyna wydawac dźwięki -jak to moja lepsza połowa stwierdziła -tak jakby się coś w nim tarło-szumi,i chciałbym zaznaczy że to dzieje się tylko na CWu ,jak załączę tylko ogrzewanie no nie ma tych objawów,Nie jestem znawcą w tych sprawach tak więc proszę was o pomoc!!![/b], Bym zapomniał -Dwa dni temu czyściłem nagrzewnice(do tego użyłem cillitu i kamixu),i do dzisiaj było dobrze.
    Jednak dzieje się to także i na centralnym ,próbowałem zmienic obroty pompy
    na szybsze jednak nic nie zmieniło się .
  • REKLAMA
  • #2 5059953
    deep69
    Poziom 11  
    Posty: 12
    Pomógł: 1
    Ocena: 7
    Witam,
    Tarcie prawdopodobnie w silniku. Sprawdź silnik pompy głównego obiegu czy nie ma luzów, rozkręć silnik i zobacz czy nie ma śladów otarcia stojana. Jeżeli tak to silnik do wymiany.
  • #3 5060128
    marek.one
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    Tak ,tylko że te szumy i dziwne zachowanie się pieca zaczyna się z chwilą jak wzrosta temperatura.
  • #4 5060195
    deep69
    Poziom 11  
    Posty: 12
    Pomógł: 1
    Ocena: 7
    Biorąc pod uwagę fakt, że woda ma największą gęstość w stanie płynnym w temperaturze 4 stopni. Po podgrzaniu do wyższej temperatury powiększa swoją objętość i ma mniejszą gęstość, dochodzi do tego jeszcze rozszerzanie się części metalowych. Dlatego pompa ma większe luzy w wyższych temperaturach.
  • #5 5060329
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 727
    A pompa wogóle się kręci?
  • #6 5061038
    marek.one
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    po odkręceniu zaślepki przy pompie ruchy jakieś widać, czy dobre to trudno mi stwierdzić.
  • #7 5061714
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 727
    Czy te szumy przypominają gotującą się wodę?
  • #8 5062037
    marek.one
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    po trochu może i przypomina - po trochu syczenie ,po trochu gotującą się wodę trudno określic:cry:
  • #9 5062055
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 727
    Czyszczenie wymiennika KAMIKS-em lub LAPEX-em załatwi sprawę.
  • #10 5062220
    marek.one
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    wymiennik ciepła czyściłem gdzieś rok temu!!! czyżby znowu??teraz czyściłem nagrzewnicę . Tym bardziej że ciepła woda leci gorąca.
  • REKLAMA
  • #11 5062464
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 727
    marek.one napisał:
    wymiennik ciepła czyściłem gdzieś rok temu!!! czyżby znowu??teraz czyściłem nagrzewnicę . Tym bardziej że ciepła woda leci gorąca.


    Nagrzewnica, wymiennik, uściślijmy:
    Wymiennik pierwotny to wymiennik ogień-woda.
    Wymiennik wtórny to wymiennik woda-woda.
    Jeżeli ciśnienia gazu ustawione są poprawnie, pompa pracuje a mimo to słychać odgłosy przypominające gotującą się wodę to ja stawiam na zakamienienie wymiennika pierwotnego.
  • #12 5062758
    marek.one
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    Tak ,tylko że wymiennik pierwotny czyściłem w piątek najpierw dwa razy cillitem na kamień i rdzę i raz Kamix-em, czyżby to było za mało ??Jak tak to go znowu wyczyszczę.Może to było za krótko- tak po 20-30 minut.
  • #13 5063321
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 727
    Może to jednak nie są odgłosy "gotującej wody?
    Co z ciśnieniem wody w układzie?
    Czy stoi w miejscu?
  • REKLAMA
  • #14 5064063
    marek.one
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    ciśnienie wody jest bez zmian 1,5 atm
  • #15 5064494
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 727
    Czy dzieje się tak tylko wtedy gdy palnik pali czy cały czas?
  • #16 5064762
    marek.one
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    Tylko jak palnik grzeje cały czas większym płomieniem, obojętnie czy grzeje c.o. czy cwu
  • #17 5064801
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 727
    To tak jak pisałem, kamień w wymienniku pierwotnym, kłopoty z pompą lub za duże ciśnienie gazu na palniku.
  • #18 5065464
    marek.one
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    Tak więc od czego musiałbym zacząć?? Żeby ten cholerny piec zacząłby normalnie działać.
  • #19 5066643
    serwo66
    Poziom 25  
    Posty: 654
    Pomógł: 61
    Ocena: 292
    wyczyść oba wymienniki , przy czyszczeniu tylko wymiennika pierwotnego możesz nagonić kamień z wym. wtórnego, czy oby przypadkiem nie spuszczałeś wody z centralnego ( powód nie istotny ) bo napuszczenie nowej wody oznacza dopuszczenie świerzego kamienia
  • #20 5067466
    marek.one
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    tak spuszczałem wodę ale tylko z pieca w grzejnikach woda pozostała tym bardziej że na powrocie mam założony filtr wodny(wszędzie mam założone filktry). Jak długo trzeba trzymac odkamieniacz KAMIX w wymiennikach żeby odniosło porządany skutek, oraz co jest lepsze CILLIt(kamień i rdza) czy też może KAMIX???
  • #21 5070314
    marek.one
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    No to jak szanowni forumowicze?? Jakieś konkretne pomysły co do naprawy mojego pieca CO.
  • #22 5070487
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 727
    Po pierwsze, przede wszystkim trzeba sprawdzić ciśnienie gazu na dyszach.
  • #23 5071149
    marek.one
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    Panie Don Romano tylko jak to uczynic??? w warunkach domowych!!za przeproszeniem!!!
  • #24 5077340
    marek.one
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    Panie Don Romano czy dotarły fotki??
  • #25 5079167
    marek.one
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    Już mnie bierze!!dzisiaj od 8.00 calutki piec na czynniki pierwsze rozebrałem, wszystko co było możliwe wyczyściłem, te dwa wymienniki po kilka razy w odkamieniaczu Kamix-ie, i co z tego wyszło ?? NIC ,dalej to samo, spróbowałem podmienic zespól gazowy (całe elektrozawory),bez efektu , pozostało mi czekac na WAS może mi pomożecie ,serwis na samym końcu:cry::cry::cry:
  • #26 5079194
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 727
    Prosiłem o zdjęcia, nadal nie dostałem.
    Kocioł na gaz GZ50?
    Sprawdź pobór gazu na liczniku gazowym, wtedy będziemy wiedzieć jaką moc ma kocioł.
    W tym celu uruchom kocioł na max np. odkręć ciepłą wodę i przez pół minuty licz ile gazu zużył.

    Podaj nam zmierzoną wartość.
  • #27 5079611
    marek.one
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    cały czas było dobrze, piec chodził u mnie gdzieś z 5 lat , były jakieś może problemy z zaworem trójdrożnym ale dało się naprawic, piec jest na GZ 50, sprawdziłem pobór gazu, zacząłem przy stanie licznika 129,685
    po 30 sek. było 129,706
  • REKLAMA
  • #28 5079619
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 727
    Czyli kocioł ma w tym momencie 21kW czyli jest ok.
    Czy sprawdzałeś ciśnienie w naczyniu przeponowym, na spuszczonej wodzie z kotła?
  • #29 5079642
    marek.one
    Poziom 12  
    Posty: 50
    Pomógł: 2
    Ocena: 13
    Nie!! ale na manometrze niby wszystko jest ok ,nie ma skoków ciśnienia
  • #30 5079666
    DonRomano
    Poziom 34  
    Posty: 2682
    Pomógł: 199
    Ocena: 727
    Sprawdź, zajmie Ci to 5 minut.

Podsumowanie tematu

✨ Problem dotyczy pieca gazowego Chaffoteaux et Maury model Nectra 2,23 CF, który podczas podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) wydaje nietypowe dźwięki przypominające tarcie lub syczenie, nie występujące przy samym ogrzewaniu centralnym (CO). Objawy nasilają się wraz ze wzrostem temperatury i intensywnością palnika. Podejrzenia padły na silnik pompy głównego obiegu, który może mieć luzy lub uszkodzenia, a także na zakamienienie wymiennika pierwotnego (ogień-woda). Czyszczenie wymienników (pierwotnego i wtórnego) preparatami Kamix i Cillit było wykonywane wielokrotnie, jednak problem nie ustąpił. Ciśnienie wody w układzie jest stabilne (ok. 1,5 atm), a ciśnienie w naczyniu przeponowym po dopompowaniu do 0,8 bar nie poprawiło sytuacji. Sprawdzono także pobór gazu i moc kotła (ok. 21 kW), które są prawidłowe. Palnik moduluje, a grzejniki działają poprawnie. Serwisant potwierdził zakamienienie wymiennika pierwotnego i zaplanowano jego chemiczne czyszczenie, a w razie niepowodzenia wymianę na używany. Wskazano również konieczność kontroli ciśnienia gazu na dyszach oraz stanu pompy i czujników temperatury.
Wygenerowane przez model językowy.